Hallo zusammen,
ich habe eine elektrische Torantrieb Steuerung auf der steht : Stromversorgung 230 V, 1600 W, 8 A .
Frage ,- muss man die Steuerung nun extra an einen Sicherungsautomaten mit 8 A anschließen oder kann 10 A oder 16 A verwendet werden ?
Danke für eine Information
Gruß
Lars
|
|
BID = 832441
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| muss man die Steuerung nun extra an einen Sicherungsautomaten mit 8 A anschließen | Nein, das ist der Anschlußwert.
Soviel Strom muß mindestens bereit gestellt werden. Ob er auch verbraucht wird, steht auf einem anderen Blatt.
Die Torsteuerung wird eigene Schutzmaßnahmen hauptsächlich für den Motor und evtl. auch gegen Unfälle haben. |
|
BID = 832442
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Danke für Deine Nachricht.
Stimmt auf der Steuerung sind zwei kleine Glassicherungen ( 50mA L250V und 4A L250V ) verbaut.
Okay vielen Dank
|
BID = 832450
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann greift die Grundregel, nicht höher abzusichern als nötig.
In dem Fall also z.B. einen Leitungssdchutzschalter von 10A verwenden.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 834089
arnheimer Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 66424
|
Gesteuerter Anlauf des Motors oder eine "harte" Steuerung?? B oder C Variante des LS!
|