Zitat :
Lightyear hat am 4 Mai 2012 15:45 geschrieben :
|
Zitat :
f77 hat am 4 Mai 2012 11:46 geschrieben :
|
Verpflichtung FIs für Steckdosenstromkreise zu verwenden(siehe den fest getackterten Beitrag oben), bzw. die entsprechende Schutzmaßnahme bis zum Endgerät zu gewährleisten.
|
Diesem Argument hann ich nicht folgen, denn
erstens ist die Funktion des Fehlerstromschutzschalters ja dennoch gegeben
und
zweitens dürfte es dann nach Deiner Argumentation gar keine Geräte mit Euro-Flachstecker geben.
Warum diese Steckdoseneinsätze bei uns unüblich sind, vermag ich nicht zu beurteilen, kann ggf. etwas mit der mechanischen Belastung oder aber mit der Einbausituation / Kombinierbarkeit mit anderen Geräteeinsätzen zu tun haben
|
Meine Aussage ist aus dem angehängten Artikel bzw. der VDE Norm abgeleitet:
„Für einen Stromkreis, der Betriebsmittel der
Schutzklasse II versorgt, muss ein Schutzleiter
in der gesamten Leitungsanlage durchgehend
leitend mitgeführt und in jedem Installationsgerät
an eine Klemme angeschlossen
werden, es sei denn….“
Meines Erachtens berührt das auch nicht die Verwendung von SK II Geräten.
Ich finde das letzten Endes gut so, weil dadurch sichergestellt ist, dass zum einen durchgängig eine 3- bzw. 5-adrige Verkabelung verlegt wird und zum anderen auch niemand in Versuchung geführt wird ein SK I Gerät an solche SK II Steckdosen anzuschließen.