Autor |
Durchlauferhitzer - Bitte Hilfe - Danke |
|
|
|
|
BID = 59449
veilchen80 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
|
Hallo!
Es wäre nett wenn wenn ihr mir weiterhelfen könntet und sag schon mal im vorraus DANKE!
Folgendes:
ich würde mir gerne einen Durchlauferhitzer mit ca. 9KW montieren lassen. ich habe in der Küche Starkstrom mit 400V, der vom Sicherungskasten mit einem 5x2,5mm² Kabel verlegt ist.
kann man einen solchen montieren lassen?
vielen dank für eine Anwort!
MFG veilchen80 |
|
BID = 59451
Carsten_eutin Schriftsteller
Beiträge: 569
|
|
Ist an besagten Anschluß ein Herd angeschloßen??? Gruß, Carsten |
|
BID = 59452
veilchen80 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Hallo!
Nein, ist keiner mehr angeschlossen. es war mal einer angeschlossen :o).
Liebe Grüße
Veilchen
|
BID = 59484
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
|
wir der da wieder angeschlossen???
|
BID = 59488
veilchen80 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
*huhu*
nein, er wird da nicht wieder angeschlossen. dieser stromkreis sollte ganz alleine dem duschlauferhitzer gehören.
LG veilchen
|
BID = 59499
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
|
ich bin zwar nicht so fit in eletroinstallationen aber ich meine das bei 2,5qmm 16 laststrom erlaubt sind also 3680W
da du vermutlich 3 pahsen hast dh. 3 mal 3680W müßte das eigentlich ohne probleme gehen
|
BID = 59504
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
wenn der Herd 9 KW oder mehr Anschlussleistung hatte, dann sollte auch ein Durchlauferhitzer mit 9KW möglich sein.
|
BID = 59509
veilchen80 Gerade angekommen
Beiträge: 4
|
Hallo!
ich danke dir für die positive antwort. ich habe in der Tat 3phasen :o)
eine frage hätte ich aber noch :o)
diesen durchlauferhitzer muß man mit 3x 16A absichern. meine starkstromleitung ist aber nur mit 2x 16A abgesichert. die 3te phase geht in den haupt-fi schalter hinein. soll ich die 3te absichern lassen oder ist die schon abgesichert? hoffe das ich das so richtig erkläre. beim e-herd gabs keine probleme, mein e-herd hatte 11KW.
möchte nur kurz anmerken das ich da selbst nichts herumschraube :o), nur hatte ich schon den elektiker da und der meinte er muß da bis raus auf den gang stemmen...ect. ich glaub ihm das nicht so ganz :o)
vielen dank für die mühe
MFG veilchen
|
BID = 59515
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
|
Zitat :
veilchen80 hat am 14 Mär 2004 18:47 geschrieben :
|
Soll ich die 3te absichern lassen oder ist die schon a |
bist du dir sicher das der herd e pahsig angeschlossen war??
das mit dem kabel direkt zum Fi hört sich verdammt nach dem n leiter an ....
wenn es aber tatsächlich die 3te phase ist dann solltest du diese mit über einen LS führen ... am besten ist ein 3er ls dh. das die "Schalter" vorne mechanisch verbunden sind ...so das bei einem kuzschluß auf einer phase die 2 anderen auch ausgeschaltet werden ...
aber mal erhlich ich rate immer von durchlauferhitzern ab da diese zeimlcih veil stom verbrauchen ne gescheite zentralheizung mit warmwasserbereiter ist da schon besser
|
BID = 59593
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1743 Wohnort: Ba-Wü
|
Hmmm und Hmmm.
Also bei 3 Phasen sind die 2,5mm² gerade noch ausreichend.
Nach Tab sind solche Geräte dem EVU/VNB anzuzeigen.
Ein DEH mit 9kW? Der soll dann aber nur für die Küche sein oder? Hoffentlich, für mehr reicht die Leistung nicht.
Viel Erfolg.
_________________
|