der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
TAB
TAB = Technische Anschlussbedingungen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 817820
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Wie gesagt, ich würde trotzdem einfach mal Nachfragen, soll ja auch mal Leute geben die ein Auge zudrücken !
Auf unserer Geyer 60er Jahre Zählertafel (oder besser die von unserem Vermieter) haben die auch ohne Murren nachträglich nen Drehstromzähler raufgepappt.
Verdrahtung 5x2,5mm2 (TT ?) 3x20A Zählervorsicherung.
_________________
|
|
BID = 817835
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| Verdrahtung 5x2,5mm2 (TT ?) 3x20A Zählervorsicherung. |
Für was 5x2,5mm2? Das Netz ist bis zur UV TN-C und wird dort TN-C-S.
Grüße Jannik
|
BID = 817836
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
jbnetworx hat am 28 Feb 2012 07:54 geschrieben :
|
Zitat :
| Verdrahtung 5x2,5mm2 (TT ?) 3x20A Zählervorsicherung. |
Für was 5x2,5mm2? Das Netz ist bis zur UV TN-C und wird dort TN-C-S.
Grüße Jannik
|
PEN in 2.5mm² nicht erlaubt.Mindestens 10mm²
Und die PEN AUftrennung erfolgt am frühest möglichen Ort. Ein UV wird von mir IMMER 5pol angefahren.
Ich trenne den PEN bereit VOR dem Zähler auf. Das kann aber je nach Bundesland anders gefordert sein.
|
BID = 817837
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| Und die PEN AUftrennung erfolgt am frühest möglichen Ort. Ein UV wird von mir IMMER 5pol angefahren.
Ich trenne den PEN bereit VOR dem Zähler auf. Das kann aber je nach Bundesland anders gefordert sein.
|
Wer weiß was der Eli da noch alles verpfuscht hat...
Wo wir grad bei Kabeln sind. Ein Freund, der einen Laden hat, bat mich bevor die Trockenbauer kommen, einen neue Zuleitung zur UV zu legen. Angeschlossen wird natürlich vom Eli. Was sollte ich nehmen? 5x10mm2?
Grüße Jannik
|
BID = 817841
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Jetzt muss ich dann doch mal deutlich werden:
Jannik, wie kommst Du darauf, zu denken, Du seist befähigt, eine elektroinstallation durchzuführen oder gar eine Hauptleitung zu dimensionieren?
Lass' das bitte von jemandem vor Ort machen, der später auch den Kopf dafür hinhält.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 817849
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Zitat :
| Das Netz ist bis zur UV TN-C und wird dort TN-C-S |
TN-C-S steht für Total Neglect of Common Sense?
:=)
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 817851
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
jbnetworx hat am 28 Feb 2012 07:54 geschrieben :
|
Zitat :
| Verdrahtung 5x2,5mm2 (TT ?) 3x20A Zählervorsicherung. |
Für was 5x2,5mm2? Das Netz ist bis zur UV TN-C und wird dort TN-C-S.
Grüße Jannik
|
Das war auf unsere HV bezogen !
An die anderen !
Er hat auch seinen UV installiert ! Siehe Sicherungskasten Fred !
_________________
|
BID = 817854
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| Die Leitung vom Bachrohr zur UV ist selbst mit Augen zudrücken höchstens B2 und da ist bei 2 belasteten Adern und 2,5 mm² bei 20 A Feierabend |
Wie kommst du auf "höchstens" B2? Ich sehe da durchgehend B2 - Mantelleitung in Rohr oder Kanal UP und AP. Von A (Wärmedämmung) war nirgends die Rede. Aber es stimmt, die Leitung ist so klar unterdimensioniert.
Ganz einfach mal anfragen - vielleicht setzt der Versorger ja wirklich einen Drehstromzähler ohne weitere Änderungen zu fordern wenn alles schon vorbereitet ist.
Offtopic :
| Den hiesigen aktuellen Vorschriften würde das weitgehend genügen - nur die PEN-Aufteilung nach dem Zähler geht für die Wienstrom gar nicht. Und die Zählertafel müsste eine Rückwand haben. Ansonsten wäre alles im grünen Bereich. |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 817863
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Zitat :
| Er hat auch seinen UV installiert ! Siehe Sicherungskasten Fred ! |
Dies erfolgte in direkter Absprache mit dem Eli, er meinte ich kann das in Drehstromform verkabeln und er würde EnBW sagen, sie sollten auf Drehstrom umbauen. Kurz danach Verstarb er und da EnBW kam und iwas rumfummelte, dachte ich bis jetzt es wäre Drehstrom. Die Abnahme erfolgte danach vom Dorf-Elektriker. Er meinte alles in Ordnung, und lobte mich für die saubere Verkabelung. Ein Protokoll gabs nie...
Grüße Jannik
|
BID = 817899
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Warum wird es wohl kein Protokoll geben?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 817904
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Weil ihm entweder das Messgerät fehlte, oder er keinen Bock hatte, das alles zu messen. Oder der Feierabend war nah.
Grüße Jannik
|
BID = 817907
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Oder weil er schlicht und einfach keine Haftung für Deinen Murks übernimmt, denn seine Unterschrift steht als Prüfer unter dem Protokoll.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 817908
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Aber dann hätte er mich doch auf meinen Murks hinweisen müssen, oder?
Ich habe ihm den Auftrag gegeben, das abzunehmen. Also hat er das doch dann auch zu machen, oder ggf. den Murks zu beseitigen.
Darf ich erfahren, was du mit Murks meinst?
Grüße Jannik
|
BID = 817910
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wenn du ihn mit der Abnahme beauftragst hast er die Anlage zu Prüfen und auch ein Messprotokoll zu erstellen. In dem Messprotokoll stehen dann alle Mängel drin. Stellt er Mängel fest und sind die gravierend hat er die Anlage stillzulegen bis zur Behebung der Mängel. Im anderen Fall bestäigt er mit seiner Unterschrift unter dem Protokoll die Mängefreiheit und Einhaltung der relevanten Normen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|