BID = 815582
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
zum Mitmeiseln erst unter 200V liefern deine 200V Module einen Strom an den Wechselrichter. Es gibt nur eine Lösung für dein Problem die Halbierung des 200V Stranges in 2 mal 2,5 A Stränge und diese in Reihe schalten.
Oder anderer Wechselrichter und das 400V Modul in 2 mal 200V aufteilen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 815587
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
|
|
Jungs, ihr macht mich fertig...
Die eingesetzten Werte sind reine Theorie.
Praktisch liegen die Module kistenweise noch in der Garage.
Habe einfach mal einfache Werte eigesetzt, damit ich ( wenn denn jemand eine Idee hätte wie !!! ) die Lösung einfach nachvollziehen könnte.
War mein Fehler zu schreiben, wo ich eigentlich hin will (~280V).
Werde schon versuchen die Spannung in beiden Strings ungefähr auf das gleiche niveau zu bekommen.
Leistungstechnisch liefern die Dünnschicht aber eine konstant hohe Spannung bei einem niedrigen Strom.
Monos und Polys sind in der Abgabe der Spannung wesentlich empfindlicher.
Im Klartext: Steigen die Monos aus wegen Lichtmangel. Laufen die Dünnschicht weiter. Sobald ein String unter die erforderliche Spannung fällt, ist daraus keine Einspeisung mehr möglich. Das ist mir Klar.
Aber: Wie erechne ich aus der ( sehr reduzierten ) ursprünglichen Schaltung die Maximalwerte ?
für jeden Tipp dankbar...
|
|
BID = 815598
Ltof Inventar
Beiträge: 9331 Wohnort: Hommingberg
|
Zitat :
the-evil hat am 16 Feb 2012 20:34 geschrieben :
|
Jungs, ihr macht mich fertig...
|
Immer wieder gerne.
Zitat :
|
Aber: Wie erechne ich aus der ( sehr reduzierten ) ursprünglichen Schaltung die Maximalwerte ?
|
Mit 'nem Physik-Grundkurs und popeligen Formeln ist es hier nicht getan. Dazu muss man wirklich die Kennlinien von PV-Modulen kennen und verstanden haben.
Aber, damit die Seele Ruh hat:
Ungefähr 6 Ampere bei 200 Volt. Mehr geht nicht.
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 815599
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und 200V *6 A sind nach Eva Zwerg 1200 VA davon wirst du bestenfalls 80% nutzen können
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 815614
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
|
Moin,
mit dem Ergebniss kann ich leben.
Aber....wie kommt ihr da drauf ?
Selbst wenn ich den Verbraucher als 0 ( Kurzschluss ) annehme.
Habe ich keine Möglichkeit gefunden das auch nur ansatzweise zu berechen.
Kennlinien mal ganz außen vor. Theoretisch konstant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am 16 Feb 2012 21:41 ]
|
BID = 815617
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Pi mal Daumen mal Fensterkreuz und der Kuh unterm Euter durchgeschaut dann sieht der Bauer die Kirchturmuhr
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 815618
Ltof Inventar
Beiträge: 9331 Wohnort: Hommingberg
|
Zitat :
the-evil hat am 16 Feb 2012 21:40 geschrieben :
|
Aber....wie kommt ihr da drauf ?
|
PV-Kennlinien verstanden haben und Kopfrechnen.
Offtopic :
| Übrigens, Deine Tastatur plenkt ganz furchtbar. |
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 815624
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
|
Zitat :
|
PV-Kennlinien verstanden haben und Kopfrechnen.
|
PV einfach mal wegdenken...
Spannung anteilig an der Gesamtleistung (Wheatstone) + Strom addiert ?
|
BID = 815626
Ltof Inventar
Beiträge: 9331 Wohnort: Hommingberg
|
Zitat :
the-evil hat am 16 Feb 2012 21:56 geschrieben :
|
PV einfach mal wegdenken...
|
Dann gilt die Aussage in der ersten Antwort auf Deine Frage.
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Feb 2012 22:05 ]
|
BID = 815627
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
kleines Gedankenexperiment 2 12V Akkus einer mit 70 Ah und einer mit 7Ah
beide // wie teilen sich die Ströme auf ?
Edit: und wenn du einen 12V Akku und einen 6 V Akku über Dioden entkoppelst was passiert bei Belastung ?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2012 22:07 ]
|
BID = 815637
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 16 Feb 2012 22:05 geschrieben :
|
kleines Gedankenexperiment 2 12V Akkus einer mit 70 Ah und einer mit 7Ah
beide // wie teilen sich die Ströme auf ?
|
Absolut nachvollziehbar, keine Frage...
Zitat :
|
Edit: und wenn du einen 12V Akku und einen 6 V Akku über Dioden entkoppelst was passiert bei Belastung ?
|
***BINGO***
Das WAR die ursprüngliche Frage...
Ähm..zeigt das Schaltbild etwas anderes ???
Welche Spannung und ob PV oder Batt ist (zumindest mir) erst mal egal.
Rechnet sich das im Verhältniss zur Gesamtleistung des Teilstranges ?
|
BID = 815638
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
|
Zitat :
|
Dann gilt die Aussage in der ersten Antwort auf Deine Frage.
|
unter Last... können da keine 400V sein.
|
BID = 815642
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
|
Zitat :
| unter Last...können da keine 400V sein. |
Solange Du aber Deinen Strom/Spannungsquellen keine Kennlinien gibst, bleibt das ein Fischen im trüben.
Entweder Kennlinie oder
Gruß
Rainer
_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!
|
BID = 815647
the-evil Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Königswinter
|
Zitat :
|
Solange Du aber Deinen Strom/Spannungsquellen keine Kennlinien gibst, bleibt das ein Fischen im trüben.
Entweder Kennlinie oder
|
Ok...je nach Batterie, PV-Modul oder Generator ändert sich die Formel.
Wie mein Freund Atze immer so schön sagt : Jaaaaa Neeee is klar
|
BID = 815649
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12741 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| ändert sich die Formel |
Nein, Formel bleibt Formel, nur die eingesetzten Werte/Parameter ändern sich - alles andere wäre ja auch schlimm.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|