Interpretation Prüfprotokoll Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Interpretation Prüfprotokoll |
|
|
|
|
BID = 805558
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Zitat :
|
Messung mit halbem Nennstrom des RCDs
|
Moin Trumbaschl,
diese Messmethode ist zumindest im Geltungsbereich der VDE nicht zulässig da für eine aussagekräftige Messung im Sinne der VDE-Vorgaben der Prüfstrom zu niedrig ist. Möglich wäre die Messung mit Aufmagnetisierung des Wandlerkerns durch Beaufschlagung mit Gleichstrom, derzeitiger Stand der Technik ist allerdings die Pulsstrom-Methode.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 805569
kabelmafia Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
|
|
Moin Tobi,
normativ begründen kann man den Unsinn mit der Ip15mA-Methode auch:
Diese Prüfmethode ist nicht hinreichend genau um den Anforderungen nach DIN EN 61557-4 (DIN VDE 0413-4) gerecht zu werden.
Auf meinen Seminaren führe ich das immer wieder vor, wie dabei da Ergenisse zwischen 0,1 bis 2 Ohm an einer Steckdose rauskommen. Bei GMC wird die Genauigkeit beim Profitest 0100SII mit +/-1Ohm + 30 % angegeben...
Zum Glück hat man beim GMC Mtech eine Messwertsperre eingebaut. Unter 0,5 Ohm wird nix angezeigt....
Da kann ich wirklich meinen Finger in die Luft halten.
OT:
hab heute ein Megger LT300 bekommen - Hochstrom-Schleifenprüfer, kann auch Dauer-Pulsmessung. |
|
BID = 805651
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Dann sind wir wohl wieder dort, wo wir vorher waren - zum Nachweis schlechter Klemmstellen Netzinnenwiderstand und Niederohmigkeit des Schutzleiters (ich nehme an, die Messung analog zum Potenzialausgleich mit 200mA Messstrom sollte da passen).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 805657
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 23 Dez 2011 11:59 geschrieben :
|
ich nehme an, die Messung analog zum Potenzialausgleich mit 200mA Messstrom sollte da passen
|
Jepp, das passt. Aber nicht vergessen den Widerstand der Messleitung rauszurechnen, die kann je nach Entfernung zur Verteilung ja schon eine beachtliche Länge aufweisen.
@kabelmafia: 30% rechne ich als Messfehler grundsätzlich ein. Viele sehen das als Humbug an und nehmen den Wert den das Messgerät gerade ausgewürfelt hat aber ich fühle mich mit meiner Vorgehensweise eindeutig wohler beim abzeichnen des Prüfprotokolls.
Zitat :
|
Da kann ich wirklich meinen Finger in die Luft halten
|
Ahh, jetzt kapier ich endlich was es mit dem "Norm-Prüffinger" auf sich hat
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182406791 Heute : 6568 Gestern : 7426 Online : 302 26.11.2024 19:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0189039707184
|