Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  


Entweder L1 und L2.
Oder z.B. 0 und xV (dabei stellt die 0 einen willkürlichen Bezug dar, da das System ja erdfrei ist).
Vielfach werden diese Klemmen auch mit Kleinbuchstaben bezeichnet, also schlicht a und b etc.

Und ein Trafo liefert nunmal keine Gleichspannung, das tut stattdessen ein (Gleichspannungs-)Netzteil.
Daher liefern auch Klingeltrafos immer nur Wechselspannung.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2011  0:23 ]

BID = 796635

woodi

Schriftsteller



Beiträge: 948
Wohnort: Welschbillig

 

  


Zitat :
ego hat am  8 Nov 2011 19:23 geschrieben :

Ist denn die Beleuchung wirklich nicht für den Betrieb an 8V Wechselspannung ausgelegt? Üblichweise wird die einfach parallel zum Klingeltaster angeschlossen, und gut ist?


So würde ich es auch machen, wenn:
- es sich um einen elektomechanischen Gong handelt
- es sich lediglich um wenige LEDs handelt, so dass es im Gong nicht "bratzelt"
- und der Gong beim Loslassen des Klingelknopfes noch sicher anschlägt.

Dazu entweder das Gesamtsystem mit Gleichspannung betreiben oder den Gleichrichter und die Vorwiderstände für die LEDs außen einbauen.

Letzteres würde ich wegen der Funkenbildung bei Gleichspannung bevorzugen.

Vorteil:
Man muss nur an einer Stelle hantieren und es bleibt bei den 2 Adern.
Ein Elko hinter dem Gleichrichter würde ggf. das Erlöschen der Beleuchtung bei Drücken des Tasters verhindern, muss aber mit dem 3. Spiegelstrich oben harmonieren.

Gruß
woodi

BID = 796672

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Darüber würde ich nachdenken, wenn nur 2 Adern verfügbar wären.
Aber in diesem Fall sind derartige eingeschränkte Klimmzüge doch gar nicht nötig!

BID = 796675

woodi

Schriftsteller



Beiträge: 948
Wohnort: Welschbillig

Ja, das stimmt, wenn die 3. Ader vom Trafo bis zur Türstelle durchläuft, dann ist diese Lösung zu bevorzugen.

Ich wollte nur auf einen Adernmangel hin schreiben u. noch etwas zur Gleichspannungslösung einwenden, da man sich damit bei einem elektromechanischen Gong eine kleine Weidenzaunanlage baut und das haben die LEDs nicht so gerne.

Du hast ja jetzt eine saubere Lösung.

Gruß
woodi


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182104517   Heute : 1003    Gestern : 5799    Online : 519        1.10.2024    9:02
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0185160636902