Autor |
|
|
|
BID = 795914
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Immer langsam:
Erstmal klären, ob dieser Leitungsweg überhaupt zulässig ist!
Ich wüßte jetzt KEINEN Netzbetreiber, der eine solche Leitungsverlegung zulassen würde.
Und das nicht etwa wegen des erhöhten thermischen Widerstands.
Sondern wegen grundlegenden Verstoßes gegen eine Regel der Führung von Leitungen, die ungezählte Energie führen...
Wowereit!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 795964
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
|
Hallo sam2,
könntest Du das bitte näher erläutern?
@Bernd: Warum Aluminium-Leiter? Wieso nicht NYY-J 5x25mm^2?
Danke,
Hohlleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 6 Nov 2011 11:37 ] |
|
BID = 795970
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...frag einfach den Elektromeister der die Fertigmeldung für das VNB unterschrieben soll
letzten endes muss er sich beim VNB dafür verantworten
und die wenigsten werden das tun und ihre VNB-Zulassung riskieren
...wegen Al oder Cu schau dir mal die Materialeigenschaften in Sachen Wärme an
...und wenn du nix weist solltest du das gleich den Meisterbetrieb machen lassen, bevor du die Leitung wieder aus dem Estrich kloppen musst
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 795976
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
|
...frag einfach den Elektromeister der die Fertigmeldung für das VNB unterschrieben soll
letzten endes muss er sich beim VNB dafür verantworten
und die wenigsten werden das tun und ihre VNB-Zulassung riskieren |
Stimmt auch wieder. Da kann er auch gleich beim VNB nachfragen, ob die Verlegung OK ist.
Die Materialfrage beschäftigt mich aber dennoch: Bei gleichem Querschnitt und gleicher Verlegeart ist doch eine Cu-Leitung höher belastbar als eine Al-Leitung (gleiche max. Betriebstemp. vorausgesetzt). Auch wenn Al die Wärme besser ableitet, so ist doch die Verlustleistung (pro Länge) bei Cu geringer. Wieso sollte man also Al statt Kupfer wählen
|
BID = 795980
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
einfach des Preises wegen! Und 35mm² Alu gibt die Verlustleistung besser ab als 25 mm² CU (größere Oberfläche)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795983
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
d.h. 35mm^2 Cu wäre noch besser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 6 Nov 2011 13:33 ]
|
BID = 795988
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Du kannst auch 240mm² Cu Einzeladern nehmen Oder gleich den Hak dahin versetzen wo der Verteiler hinkommt bzW eine Zähleranschlusssäule an die Grundstücksgrenze setzen !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795989
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Offtopic :
| ...lass dir von Fenta Stromschienen installieren |
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 795991
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Ja, ich denke ich hab's kapiert:
35mm2 Al besser als 25mm2 Cu.
35mm2 Cu aber übertrieben, richtig?
Zitat :
|
Oder gleich den Hak dahin versetzen wo der Verteiler hinkommt |
Das wollte ich eigentlich, aber da hat sich der VNB quergestellt
Er hätte dafür die Hausanschlussleitung 1,50m über die Wand bis zum HAK ziehen müssen, da vorher nicht genug Platz für den HAK ist. Das wollte er nicht, mit der Begründung, wir würden sonst noch auf die Idee kommen, Wäsche daran aufzuhängen
|
BID = 795992
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nein 35mm2 ALU = 25mm² CU nur der Preis ist bei ALU billiger.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795993
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 6 Nov 2011 13:57 geschrieben :
|
.... mit der Begründung, wir würden sonst noch auf die Idee kommen, Wäsche daran aufzuhängen
|
...das sollte eine derartige Leitung eigentlich mechanisch verkraften
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 795994
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Offtopic :
| es sei den du hängst da vollgesch.... Buchsen dran auf |
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795995
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
| nein 35mm2 ALU = 25mm² CU nur der Preis ist bei ALU billiger. |
Ist mir bei 8m Länge und der eigenen Hütte herzlich egal.
|
BID = 795996
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
macht doch Watt ihr Volt da OHM
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 796037
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 6 Nov 2011 11:35 geschrieben :
|
Hallo sam2,
könntest Du das bitte näher erläutern? |
Ja.
Derartige Leitungen sind sichtbar zu verlegen.
Es muß erkennbar sein können, daß die Leitung ungeschnitten durchläuft!
Ansonsten gäbe es zuviele Schlaumeier, welche unter dem Estrich oder in einer Wand einen kleinen Abzwig für besonders preisgünstige Energie einbauen...
Eine unzugänglich und selbst verlegte Hauptleitung wird Dir wohl kein seriöser Betrieb anklemmen und oder auch nur abnehmen!
Also vergiß das Vorhaben.
Die Leitung ist offen zu verlegen (z.B. an der Decke).
Der erwähnte seitliche Versatz hingegen wäre sicherlich machbar gewesen.
Vielleicht aber hätte er Aufpreis gekostet.
|