Hallo Experten,
kann mir jemand sagen, welcher Referenzverlegeart es entspricht, wenn ein Kabel in der Dämmung unter dem Estrich verlegt wird?
Hintergrund ist folgender:
Der Hausanschlusskasten und der Zählerschrank sind bei uns in unterschiedlichen Kellerräumen und ich würde gerne die Hauptleitung im Fussboden verlegen.
Gruß,
Hohlleiter
|
|
BID = 795695
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Dämmung riecht für mich verdächtig nach A... und da Wärme bekanntlich aufsteigt wird die u.U. bessere Wärmeabfuhr nach unten auch nicht unbegrenzt helfen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 795703
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 4 Nov 2011 21:26 geschrieben :
|
Dämmung riecht für mich verdächtig nach A... und da Wärme bekanntlich aufsteigt wird die u.U. bessere Wärmeabfuhr nach unten auch nicht unbegrenzt helfen.
|
Andererseits sind die Hauptleitungen ja oftmals auch in Rohren an der Wand. Das dämmt auch ein wenig.
|
BID = 795711
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
sub205 hat am 4 Nov 2011 21:54 geschrieben :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 4 Nov 2011 21:26 geschrieben :
|
Dämmung riecht für mich verdächtig nach A... und da Wärme bekanntlich aufsteigt wird die u.U. bessere Wärmeabfuhr nach unten auch nicht unbegrenzt helfen.
|
Andererseits sind die Hauptleitungen ja oftmals auch in Rohren an der Wand. Das dämmt auch ein wenig.
|
Trotzdem zählt ein Rohr nicht als Dämmung, Kabel/Mantelleitung in Rohr wäre B2 und nicht A1 (Aderleitung in Rohr in gedämmter Wand)/A2 (Kabel/Mantelleitung in Rohr in gedämmter Wand).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 795716
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Das würde dann heissen, dass ich bei 63A Panzersicherungen 5x25mm^2 Hauptleitung brauche?
|
BID = 795721
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ob 4 oder 5 Adrig und welcher Typ hängt auch von der Netzform ab
und da wir diese nicht kennen, kann man dazu nix sagen
...aber "Panzersicherung" ist gut das hab ich schon ewig nicht mehr gehört
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 795722
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Ahso klar. Netzform ist TN-S. Vom Versorger kommt natürlich ein PEN, den ich aber gerne so früh wie möglich (also im HAK) aufteilen würde.
Mit "Panzersicherung" habe ich die Sicherungen im HAK (NH?) gemeint.
Aber 25mm^2 kommt mir bei 63A echt dick vor. Verlegung im Fussboden ist Verlegeart irgendwas B?, aber ob damit auch die Verlegung in der Dämmung unter dem Estrich gemeint ist?
Andererseits ist doch der Fussboden in der Regel immer so aufgebaut, und Leitungen auf der Rohbaudecke werden in der Regel mit Dämmstoff umschlossen, oder nicht? Da muss es doch eine Referenzverlegeart für geben
|
BID = 795724
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ja nach Leitungslänge und Verlegeart (hier ja in Dämmung) können das auch mehr wie 25² werden
...hier ist ein Spannungfall von kleiner-gleich 0,5% einzuhalten
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 5 Nov 2011 0:06 ]
|
BID = 795728
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Leitungslänge ist kein Problem: ca. 8m, da sollte man auch mit 16mm^2 entspannt hinkommen.
Um die Verlegeart ging es mir ja gerade in diesem Thread.
In den Referenzverlegearten finde ich immer nur "wärmegedämmte WAND". Ist das denn vergleichbar mit einem Kabel auf dem nackten Beton der Bodenplatte, das an den anderen Seiten von der Estrichdämmung umschlossen ist?
|
BID = 795729
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 5 Nov 2011 00:40 geschrieben :
|
Leitungslänge ist kein Problem: ca. 8m, da sollte man auch mit 16mm^2 entspannt hinkommen.
Um die Verlegeart ging es mir ja gerade in diesem Thread.
In den Referenzverlegearten finde ich immer nur "wärmegedämmte WAND". Ist das denn vergleichbar mit einem Kabel auf dem nackten Beton der Bodenplatte, das an den anderen Seiten von der Estrichdämmung umschlossen ist?
|
Nachdem das Ding auf immerhin drei Seiten auf voller Länge umschlossen ist würde ich fürchten ja.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 795730
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ich würde da mal das VNB fragen ob diese Verlegeart von im zugelassen wird, wenn der VNB nein sagt wirds eh nix
...und in wiefern bist du eigentlich für arbeiten im Vorzählerbereich berechtigt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 5 Nov 2011 1:01 ]
|
BID = 795733
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Verlegen darf ich die Leitung ja wohl, nur eben nicht anklemmen. Den Querschnitt sollte ich aber dennoch kennen.
|
BID = 795738
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...und wer unterschreibt die Fertigmeldung, ohne zu wissen wie die Zuleitung verlegt ist ich würde das nicht tun
...und der VNB hat da eh das letzte Wort
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 795740
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Egal ob Wand , Decke oder Boden wichtig ist die Wärmeabgabe und diese ist durch die Dämmung behindert.
Ich würde in diesem Fall NAYY- J 5*35mm² verlegen.
Beim Rohbau werden zwar die Leitungen auf der Rohbaudecke verlegt (darauf kommt dann die Tragschicht und erst auf diese die Dämmung und der Estrich) aber selten unter der Dämmung, sollte das aber mal notwendig werden ist eben die Verlegeart zu beachten
Die Firma die deine Anlage errichtet sagt dir welche Leitung mit welchem Querschnitt wie und wo verlegt wird!!
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795835
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 5 Nov 2011 07:59 geschrieben :
|
Ich würde in diesem Fall NAYY- J 5*35mm² verlegen.
|
Das würde ich auch so machen. NAYY-J 5*35mm2 kostet ca 4€/m, dazu noch die geeigneten Klemmen ca. 6€ pro Stück und etwas Vaseline (säure-&alkalifrei) und gut ist.
|