Welchen FU /allgemeine Fragen

Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  00:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Alle anderen elektronischen Probleme        Alle anderen elektronischen Probleme : Was sonst nirgendwo hinpasst

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Welchen FU /allgemeine Fragen

    







BID = 795735

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach
 

  



Zitat :
Du hast einen DREHSTROMMOTOR umschaltbar je nach Netzspannung zwischen 220V oder 380V Drehstrom. Den kannst Du mit FU nicht an 220V Lichtstrom betreiben.
Wieso nicht?
Viele der FU für kleinere Leistungen werden einphasig ans 230V-Netz angeschlossen und liefern ausgangsseitig Drehstrom.

BID = 795741

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Das der Motor an einem 230V FU dann im Dreieck angeschlossen wird sollte klar sein.
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 795751

anulutk

Gelegenheitsposter



Beiträge: 95
Wohnort: DE

Diese 230/ 380 Volt angabe am Motor bezieht sich ja nur auf die Beschaltung im Stern oder im Dreieck.

BID = 795754

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

nur ist gut
Die Angabe 230/400 besagt das die einzelne Wicklung eben nur für 230 V ausgelegt ist !!! Das bedeutet würdest du den Motor im Dreieck an unser Netz anschließen Qualmt der !! Deshalb darf der nur im Stern ans Netz angeschlossen werden. Ein Motor der im Dreieck an das 400 Volt Netz angeschlossen werden kann hat den Aufdruck 400/560 V.
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 795760

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
kann hat den Aufdruck 400/560 V.
Doch wohl eher 400/690 V




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 795761

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

stimmt es gibt noch Leute die Aufpassen

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 795771

anulutk

Gelegenheitsposter



Beiträge: 95
Wohnort: DE

Also kann ich den Motor nur im Stern anschließen lassen?

Wie viel Herz kann man dem Motor zumuten?

BID = 795772

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Dieser Motor kommt am 400V Drehstromnetz nur in Sternschaltung ans Netz!
Bei einem 230V Frequenzumrichter hast du hinter dem FU ein 230 V Drehstromnetz und demzufolge kommt der Motor da in Dreieckschaltung an den FU.
Möglich wäre es auch diesen Motor in Steinmetzschaltung (eine abgewandelte Art Drehstromnetz mit 230 V) am 230 V Wechselstromnetz zu betreiben.
Mehr wie 80 Hz und weniger als 20 Hz würde ich dem Motor nicht zutrauen.
Edit noch etwas Frequenzumrichter sind gute HF Schleudern (Störsender) und die Motoren werden da nicht umsonst über geschirmte Leitungen angeschlossen

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2011 11:30 ]

BID = 795789

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
es gibt noch Leute die Aufpassen
Immer gerne


@anulutk: Es heißt Hertz

BID = 795819

anulutk

Gelegenheitsposter



Beiträge: 95
Wohnort: DE


Zitat :
Offroad GTI hat am  5 Nov 2011 12:41 geschrieben :


Zitat :
es gibt noch Leute die Aufpassen
Immer gerne


@anulutk: Es heißt Hertz


Kommt davon wenn man im Physikuntericht immer nur die Abkürzungen benutzt.

BID = 795901

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle


Zitat :

Mehr wie 80 Hz und weniger als 20 Hz würde ich dem Motor nicht zutrauen.


Je nachdem was der Motor antreiben soll würde ich sogar kaum über die 50Hz gehen!
Stichwort quadratische Kennlinie bei Pumpen und Lüftern.

Denn bei Frequenzen über 50Hz und 230V STrangspannung kommt der Motor in den Feldschwächbereich. Das heißt, dass dann das verfügbare Drehmoment abnimmt!

powersupply

@ der mit den Langen Armen: Meine Tochter würde nun sagen: das heist "Mehr als"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Nov 2011 21:30 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415586   Heute : 82    Gestern : 7490    Online : 543        28.11.2024    0:38
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0545110702515