Autor |
Seltsame Spannung zwischen L und N Suche nach: spannung (45524) |
|
|
|
|
BID = 787697
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 22 Sep 2011 12:45 geschrieben :
|
Aber nur unter der (hoffentlich falschen) Annahme, daß er die LSS an der Netzseite des FIs anschließen will (was weder sinnvoll noch zulässig wäre, außerdem gäbe dann die Anmerkung, daß er mittels FI freischalten will keinen Sinn) und den N an der N-Schiene hinter dem FI. Insofern würde ich sagen: die drei LSS mit L1-L3 anzuschließen (hinter!) dem FI ist genau das, was ich auch tun würde - oder zwei davon entfernen und zwei Adern des 5x2,5 stilllegen.
|
Nein, er meinte doch das derzeit sein Kram von 3 LSS (1phasig gebrückt) bestromt wird. Wenn er nun diese 3 LSS vom FI aus einspeist mag der FI den fremden N nicht und quittiert das mit Abschaltung beim ersten Gerät das er einstöpselt. |
|
BID = 787703
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Wieso?
So, wie ich es verstanden habe, wird auch bisher schon über den FI gespeist (wie es sich gehört), nur eben parallel über drei phasengleiche LS. Dies soll in drei phasenverschiedene LS geändert werden.
Ein Problem mit dem FI ergibt sich dabei nicht.
Jedoch ein anderes!
Es wäre dann ein aufgeteilter Drehstromkreis, welcher nur unter Erfükllung bestimmter Zusatzanforderungen überhaupt zulässig ist.
Er ist hier jedoch angesichts der geringen Lasten VÖLLIG ÜBERFLÜSSIG!Stattdessen speise man die ganze Außenanlage aus EINEM EINZIGEN LS, dem dann nur Schalter etc. (ggf. als REG) nachzuschalten sind.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 787713
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
GeorgS hat am 22 Sep 2011 12:19 geschrieben :
|
der "Glimmlampen-Duspol" ist etwas ganz Edles
(Ich habe immer noch einen im Gebrauch), denn
der hat einen Taster, der auf ein Weicheiseninstrument
umschaltet. |
Das ist eher die Ausnahme. Sowas hier http://picture.yatego.com/images/45.....0.jpg mit Glimmlampen ist nix.
Lutz
|
BID = 787763
DeltaElite Neu hier
Beiträge: 35
|
Hallo, so, Problem gelöst (glaube ich)
Wie man auf den Bildern erkennen kann ist der FI ganz links und die LSS sind rechts davon über eine 3-Kamm-Schiene gespeist. Von der bisher nicht benutzten Sauna-Sicherung habe ich unterhalb (also auf der Eingangsseite) der LSS jeweils eine 10mm² Kabelbrücke zu den drei LS für den Gartenanschluß gelegt.
Der N-Block auf dem Bild wird ausgangsseitig vom FI beglückt. Der FI sollte also den N kennen. Die Inbetriebnahme hat der FI nicht mit auslösen quittiert, wohl aber das Zusammenführen der Leitung beim Einfädeln in die Leuchte, da ist er gesprungen. Alle "Naßräume" lagen auf der vormals 6-poligen N-Verteilerschiene. Diese habe ich gegen eine größere ausgetauscht, da teilweise 2 Kabel pro Verschraubung zusammengefasst waren.
Mein Glimmlampen-Duspol ist von Kopp und eher billig als edel.
@Sam2: Unter welchen Vorraussetzungen ist denn ein aufgeteilter Drehstromkreis zulässig? Im Grunde brauche ich nämlich die 3-Phasen nicht. 1 Außenleiter 2,5mm² sollte eigentlich fertig werden mit dem ganzen was da dranhängt (2x 75w + 1 x 100W + 1x Außensteckdose + Leuchtstoffröhre)
Ansonsten sprechen die Bilder. Das ganze Siedlezeugs in der unteren Reihe ist übrigens von mir, Kommentare hierzu gerne erbeten!darry
|
BID = 787765
DeltaElite Neu hier
Beiträge: 35
|
Ah, gefunden, ich werde die 3 getrennten LS gegen einen 3-poligen, verbundenen LS austauschen, dann müßte es mit dem aufgeteilten Drehstromkreis auch nach VDE hinhauen, oder?
Mal was anderes, was würde es ca. kosten wenn ein wirklicher Meisterbetrieb das alles mal durchmisst und nochmal ein Auge drauf wirft?
|
BID = 787782
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nein, das mit der allpoligen Abschaltmöglichkeit war es nicht.
Diese hohe Ausgabe kannst Du Dir sparen.
Hänge einfach alle drei Außenleiter auf den Ausgang EINES der drei Leitungsschutzschalter (hoffentlich sind es überhaupt welche!). Die andern bleiben frei.
Messen - ne Stunde oder mehrere, je nachdem, was so dranhängt und wie das aussieht.
|
BID = 787908
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo elo22,
so was wie der schwarze bzw der orangene auf dem Bild :
http://www.mikrocontroller.net/attachment/5842/duspol.jpg
meine ich. Vom Innenleben sind die wohl gleich.
ich habe so eine schwarzen aus Bakelit und einen rotbraunen
aus Bakelit.
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|