BID = 781750

gopper0815

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Aichach
 

  


Ich sehe schon, ihr sträubt euch wehement das Szenario mal durchszuspielen

OK, dann geht mal von der Solaranlage weg und geht einfach davon aus, dass ich auch bei Stromausfall weiterhin diverse Geräte beteiben möchte. Da ich aber ein Automatikjunkie bin und gerne bastel, möchte ich eine automatische Start/Stop Funktion einbauen. Wie sähe das aus? Mal von Kosten, Für und Wieder abgesehen.

BID = 781761

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

 

  

Bis zu 30-60 Minuten und bei verbrauchstechnisch humanen Geräten, also keine Wärmeerzeuger wie Herd, DLE oder Heizlüfter, würde ich zu einer entsprechend leistungsfähigen USV im mittleren bis oberen 3stelligen €-Bereich raten. Alles darüber hinausgehende (zeitlich und vom Stromverbrauch her) sollte manuell erfolgen. Wie bereits mehrfach gesagt wurde gibt es durchaus entsprechende Lösungen für automatische Umschaltungen, aber die liegen preislich für Privatpersonen jenseits von gut und böse (nicht zu Unrecht).

Aber egal ob Großstatt oder kleinerer Ort in D, 27 Ausfälle im Jahr ist schon recht heftig. Sind die bei euch oft an Unwetter gekoppelt oder ist das zufällig?

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 781768

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Na, dann fangen wir hal'mal an...

welche Verbraucher sollen denn versorgt werden?
Drehstrom, oder reicht ein Außenleiter?

Grundsätzlich brauchen wir also zunächsteinmal die Leistungsaufnahme der zu versorgenden Geräte.

Gute, geeignete Stromerzeuger gibt es z.B. bei der Metallwarenfabrik Gemmingen.
Dort gibt es auch die notwendigen Steuerungen zur automatischen Umschaltung. Je nach Leistung kann man ab rund 5.000€ glücklich werden.

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 781780

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Es gibt natürlich noch andere Anbieter. Viel günstiger wird der Spaß dadurch allerdings auch nicht wirklich.
http://mittronik.com/power-systems/.....a.php
Dazu dann
http://mittronik.com/power-systems/.....2.php

Notstromgeneratoren mit Umschaltung sind hier nunmal keine Massenware, bei aktuell noch 99,99% Versorgungssicherheit. Sowas gönnen sich im Normalfall, wenn auch in etwas größer, Krankenhäuser, Rechenzentren o.ä.

Offtopic :
Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern, wenn wir alle weiterhin brav Grün wählen, auf Wind und Sonne hoffen sowie Kraftwerks- und Leitungsneubauten verhindern.



_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 781795

Tom-Driver

Inventar



Beiträge: 8792
Wohnort: Berlin-Spandau
Zur Homepage von Tom-Driver

... und dann gibt es ja auch noch so was ...


Gruß,
TOM.



_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!

BID = 781813

gopper0815

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: Aichach

Das ist genau das, was ich gesucht habe. Liefern die frei Haus?

BID = 781817

TAB

Schriftsteller



Beiträge: 571
Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser

Moin,



Zitat :
... und dann gibt es ja auch noch so was ...


Nein, ist der niiiiedlich! Vor allem die zwei LKW-Starter vorne...


Offtopic :

Zitat :
Das ist genau das, was ich gesucht habe. Liefern die frei Haus?


Nö, nur frei Bordsteinkante. Wie Du das Vieh ins Haus bringst (so Du denn ein passendes Domizil Dein Eigen nennst) bleibt Dir überlassen. Aber der startet dann auf jeden Fall automatisch.




BID = 781849

Ronnie1958

Schreibmaschine



Beiträge: 1343
Wohnort: Taunusstein

... und W.O.A. wird dann in den Süden verlegt

BID = 781898

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
gopper0815 hat am 18 Aug 2011 18:30 geschrieben :

Ich sehe schon, ihr sträubt euch wehement das Szenario mal durchszuspielen

Im Gegenteil!

Du sträubst Dich vehement, zu erkennen, daß die geschilderte Stagnationssituation auch ohne Stromausfall öfters mal auftreten kann und wird. Die Solaranlage das also sowieso aushalten können MUSS. Ansonsten ist sie in Kürze eh Edelschrott!!!

Daher wäre eine automatische Netzersatzanlage hier eben KEINE wirksame Lösung.


Zitat :
OK, dann geht mal von der Solaranlage weg und geht einfach davon aus, dass ich auch bei Stromausfall weiterhin diverse Geräte beteiben möchte. Da ich aber ein Automatikjunkie bin und gerne bastel, möchte ich eine automatische Start/Stop Funktion einbauen. Wie sähe das aus? Mal von Kosten, Für und Wieder abgesehen.

Das können wir gerne tun. Allerdings nur ohne "e".

Da brauchst Du für einen Eigenbau mit unbestimmter Zuverlässigkeit nur ein beliebiges Moppel mit Elektrostart. Und dann eben eine Steuerung für die Umschaltung. Das ist alles kein Hexenwerk, wenn man sich ausreichend mit Steuerungstechnik und Elektroinstallation auskennt.
Trotzdem dürfte allein das Material für die Steuerung in einfacher Ausführung einen dreistelligen Betrag kosten. Ohne das Moppel.

Ob die Geräte dann das überleben, was Dein Billichwillich-Moppel so an Kurvenform und Spannungsverlauf anbietet, ist die nächste Frage...

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Aug 2011 17:26 ]

BID = 781949

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Offtopic :
...ach das Forum gibts ja auch noch




...zum Thema...

vielleicht hilft es die Stromrechnung regelmässig zu bezahlen
das werden einem nicht ständig die Hauptsicherungen rausgezogen

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 781953

dl2jas

Inventar



Beiträge: 9914
Wohnort: Kreis Siegburg
Zur Homepage von dl2jas

Primus lebt noch und kommentiert wieder mit seinem "Charme"!

Der letzte Beitrag ist ja einige Monate her...


DL2JAS

_________________
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert

BID = 781961

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
dl2jas hat am 19 Aug 2011 23:36 geschrieben :

Primus lebt noch und kommentiert wieder mit seinem "Charme"!


Offtopic :

Ich hatte ihn auch schon vermisst...


_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 782019

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle

Also wenn ich mir das so überlege sollte doch, wenn der Rest der Anlage korrekt dimensioniert ist und einen mehrtägigen Sonnenscheinzyklus ohne abzudampfen übersteht eine USV mit geeigneter Batteriekapazität das Mittel der Wahl sein.
So aus dem Bauch raus gepeilt braucht die Steuerung einer solchen Anlage nicht mehr als 10 und eine Hocheffizienspumpe dazu nicht mehr als 15W so dass vielleicht 25W zu puffern sind.
Das sollte doch mittels einer 750W USV mit einem 24V 20Ah Akku für wenigstens 10 Stunden pufferbetrieb ausreichend sein.

powersupply

BID = 782069

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Und wohin, bitteschön, soll die dolle Pumpe die Wärme verfrachten???
Von oben nach unten und wieder zurück...!

Wenn die Anlage - was Du ja sinnvollerweise voraussetzest - einen mehrtägigen Sonnenscheinzyklus ohne abzudampfen übersteht, dann übersteht sie logischerweise auch einen mehrtägigen Stromausfall.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 782083

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle

Aber nicht ohne Strom welcher dazu benötigt wird den Wärmestau in den Kollektoren zu beseitigen. Oder?

powersupply


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390620   Heute : 5356    Gestern : 6874    Online : 804        24.11.2024    17:47
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.039568901062