Autor |
Rasteranbauleuchte defekt? |
|
|
|
|
BID = 780433
vorvierkeinbier Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
|
|
Hallo liebe Leute!
Ich versuche gerade zwei Rasteranbauleuchten (Typ siehe Bild) in meiner Wohnung wieder zum laufen zu bringen, aber aufgrund sehr geringen Vorwissens scheitere ich leider. Ich habe auch schon versucht mich im Internet schlau zu machen, wie solche Leuchten funktionieren, habe aber wirklich gar nichts gefunden.
Hier die Problembeschreibung:
Wir haben zwei Rasteranbauleuchten, die beide einzeln mit Strom versorgt werden (also zu denen jeweils ein Stromkabel hinführt). Wenn ich den Lichtschalter umlege, funktionieren aber beide nicht. Es gibt auch keinen kleinen Funken oder so, sie bleiben komplett schwarz.
Das habe ich bisher gemacht:
- Ich habe die Leuchtröhren ausgetauscht, dass ich sicher sein konnte, dass beide Leuchtröhren noch ganz sind.
- Ich habe getestet, ob sie bei angeschaltetem Lichtschalter überhaupt Strom bekommen. Das tun sie beide. Zumindest bis die Kabel in dieses komische längliche Kästchen gehen (siehe 2. Bild) von dem ich leider nicht weiß was es ist (vielleicht ein Starter? Oder Sicherung?)
Irgendwelche Vermutungen? Was ist dieses Kästchen, kann es daran liegen? |
|
BID = 780435
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Steht groß und deutlich drauf EVG (elektronisches Vorschaltgerät ) und die werden Wohl defekt sein.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 780442
vorvierkeinbier Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
|
ok danke. Leider hatte ich keine Ahnung was ein EVG ist und was es tut, da ich - wie gesagt - nichts gefunden hatte, wie solche Leuchten funktionieren.
Kann ich die einfach ausbauen und neue einbauen?
Bekomme ich die im Baumarkt?
Muss das exakt 1x58W sein?
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vorvierkeinbier am 10 Aug 2011 20:39 ]
|
BID = 780443
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Geh mit den Leuchten zum Elektriker deiner Wahl und lass die da Instandsetzen.
Der baut auch passende EVGs ein.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 780466
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Immer langsam!
Die Wahrscheinlichkeit, daß beide EVGe defekt sind, halte ich für ziemlich gering.
Eher ist ein Falschanschluß zu vermuten.
Daher:
Womit hast Du die Spannung gemessen und wo genau?
Fotos der Zuleitung und der Anschlüsse. Ebenso Bilder der Anschlüsse an VG und Fassungen.
Woher sind die Leuchten?
Ist überhaupt sicher, daß die Lampen (es sind keinen "Röhren", obwohl zylindrisch) in Ordnung sind?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 780487
vorvierkeinbier Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
|
Zitat :
|
Eher ist ein Falschanschluß zu vermuten.
|
Die Leuchten habe ich nicht selbst installiert, sie waren schon bei Einzug da. Auch in den anderen Räumen befinden sich Rasteranbauleuchten, diese funktionieren aber alle.
Zitat :
|
Womit hast Du die Spannung gemessen und wo genau?
|
Ich habe die Blenden abgenommen und innen an den Verbindungsstücken (sorry weiß nicht wie die heißen) zwischen dem Draht von außen und dem Drah der zum EVG führt gemessen (Foto1). Das ganze mit einem digitalen Vielfachmessgerät. Die Spannung beträgt 230 Volt.
Zitat :
|
Fotos der Zuleitung und der Anschlüsse. Ebenso Bilder der Anschlüsse an VG und Fassungen.
|
Ich habe ein Foto vom Anschluss von außen beigefügt (Foto2). Um mich da gleich einmal in Schutz zu nehmen: Ich habe das nicht installiert. Ich kann von den Anschlüssen an den VG leider kein Foto machen, da ich da nicht rankomme.
Zitat :
|
Woher sind die Leuchten?
Ist überhaupt sicher, daß die Lampen (es sind keinen "Röhren", obwohl zylindrisch) in Ordnung sind?
|
Leuchten waren bereits installiert. Ja die Lampen sind garantiert in Ordnung, ich habe sie an anderen - identischen - Leuchten ausprobiert.
Liebe Grüße
|