Frage bezüglich Staberder

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  07:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Frage bezüglich Staberder

    







BID = 779492

corvintaurus

Schreibmaschine



Beiträge: 1267
Wohnort: Berlin Tegel
Zur Homepage von corvintaurus
 

  


Hallo,
eine kurze Frage an euch.

Warum benötige ich einen Staberder im Keller, wenn ich mir das Stern/Erdbezogene Potential schon mit dem PEN Leiter in´s Haus hole?

Gruß Alex

_________________
1 + 1 = 2

BID = 779494

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

TAB einiger EVU schreibt PEN- Stützung vor. Beim Bruch des PEN außerhalb deines Gebäudes ist der lokale Erder der einzige Schutz!
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 779495

corvintaurus

Schreibmaschine



Beiträge: 1267
Wohnort: Berlin Tegel
Zur Homepage von corvintaurus

Ist es also richtig, das der Staberder praktisch nicht notwendig ist, wenn der PEN fehlerfrei arbeitet?

EDITH:
Hintergrund ist folgender.
Ich installiere momentan mit Arbeitskollegen Altbauten aus den 60igern. Es werden neue digitale Zähler, neue Zuleitungen für die Wohungen und neue UVs gesetzt.

Im Grunde, wiederholen wir die Arbeit, die schon 1988 (Zeitungen als Stopfmaterial in Holräumen) gemacht wurde und technisch auch ok war.

Doch, nun ballern wir in jeden Keller zusätzlich noch einen Staberder ins Erdreich.
Auf das "warum" wurde ich auf den "Auftrag" verwiesen. Hmm...unbefriedigend.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  4 Aug 2011 19:47 ]

BID = 779500

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Siehe Oben Kein Auftraggeber wirft Geld zum Fenster raus

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 779510

corvintaurus

Schreibmaschine



Beiträge: 1267
Wohnort: Berlin Tegel
Zur Homepage von corvintaurus

Nichts gegen deine Ausführungen, aber mich interessiert nicht, was irgendwo steht... das ich keine Wahl habe und nach Auftrag arbeite, versteht sich von selbst.

Aber ich will auch den Physikalischen Hintergrund verstehen und nicht nur wie´n Blöder den Staberder mit der Hilti in den Boden rammen.

_________________
1 + 1 = 2

BID = 779512

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Der Staberder verbessert den Schleifenwiderstand und ist wie gesagt der letzte Rettungsanker bei Penbruch.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 779521

corvintaurus

Schreibmaschine



Beiträge: 1267
Wohnort: Berlin Tegel
Zur Homepage von corvintaurus

Also, wird durch der durch die Leitungslänge des PENs bedingte Potentialunterschied zur Erde, durch den direkten Kontakt zur Erde wieder verbessert?

Aber mal ehrlich...wie lange und wie gut, soll denn die Anlage bei PEN-Bruch noch funktionieren??
Das ist am ende doch nur noch eine Sicherheitstechnische Frage...und keine der Funktion?!

Gruß und Danke für die Denkanstöße!



_________________
1 + 1 = 2

BID = 779527

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wie kommst Du jetzt auf Funktion?
Es wurde doch gesagt - es geht um den Schutz!
Und zwar nicht nur bei Unterbrechung des PEN. Auch eine Adervertauschung (PEN mit einem N) im NVB-Berreich kommt nicht soooo selten vor, wie man annehmen sollte...

Außerdem zieht der örtliche Erder das PEN-Potential vor Ort auf Erde, vermeidet also einen Potentialunterschied zwischen mit dem PE verbundenen Betriebsmitteln und der örtlichen Erde (Potentialsteuerung).

Weiterhin ist nur MIT eigenem Erder zulässig, die HPAS/HES auch zur tatsächlichen Erdung zu benutzen (z.B. Anschluß von Antennen oder Tk-Einrichtungen). Denn die Nutzung des VNB-PEN hierfür ist nicht zulässig!

Weiterer Hintergrund der jetzigen Nachrüstung könnte die Umstellung der öffentlichen Wasserversorgung auf nichtleitendes Rohrsystem sein.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 779561

TF_tronikfan

Stammposter



Beiträge: 372
Wohnort: Stuttgart

Betrachte das mal von der Netzseite aus.

Bezogen auf die Einzelanlage hast Du fast recht.
Es kommt alles Notwendige ins Haus.
---- Wenn alle Nachbarn sauber geerdet sind. Wenn nicht entsteht automatisch eine eine etwas höhere Potentialdifferenz zwischen Bodenplatte des Hauses und umgebender Erde.

Mein Gedankengebäude ist das eines Nadelkissens.
Dann läßt sich das mit dem Netz besser vorstellen und es wird auch klar warum das eigentlich eine "geforderte Stütze" ist. (Ob die 2 bzw. 4 Ohm bei Netzausläufern immer noch gefordert werden :regeln:)

Das alles ist für Gleich und niederfrequente Ströme noch erklärbar- bei Hochfrequenzen wird das ungleich schwieriger, da eine Leitung einen völlig anderen Blindwiderstand aufweist, wie die "Erde" selbst (Ausbreitungswiderstand).

Das alles ist jedoch nur bei vorrausgestzen ordnungsgemäßen Potentialausgleich innerhalb Deines Gebäudes !!!
Stimmt der auch nicht => Potentialdifferenzen innerhalb des Gebäudes.

Nur als Überlegungsanregung gedacht _ Gruß TF








Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393741   Heute : 937    Gestern : 7548    Online : 662        25.11.2024    7:58
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.056449174881