Autor |
Frage bezüglich Staberder |
|
|
|
|
BID = 779492
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
|
|
Hallo,
eine kurze Frage an euch.
Warum benötige ich einen Staberder im Keller, wenn ich mir das Stern/Erdbezogene Potential schon mit dem PEN Leiter in´s Haus hole?
Gruß Alex
_________________
1 + 1 = 2 |
|
BID = 779494
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
TAB einiger EVU schreibt PEN- Stützung vor. Beim Bruch des PEN außerhalb deines Gebäudes ist der lokale Erder der einzige Schutz!
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 779495
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
|
Ist es also richtig, das der Staberder praktisch nicht notwendig ist, wenn der PEN fehlerfrei arbeitet?
EDITH:
Hintergrund ist folgender.
Ich installiere momentan mit Arbeitskollegen Altbauten aus den 60igern. Es werden neue digitale Zähler, neue Zuleitungen für die Wohungen und neue UVs gesetzt.
Im Grunde, wiederholen wir die Arbeit, die schon 1988 (Zeitungen als Stopfmaterial in Holräumen) gemacht wurde und technisch auch ok war.
Doch, nun ballern wir in jeden Keller zusätzlich noch einen Staberder ins Erdreich.
Auf das "warum" wurde ich auf den "Auftrag" verwiesen. Hmm...unbefriedigend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 4 Aug 2011 19:47 ]
|
BID = 779500
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Siehe Oben Kein Auftraggeber wirft Geld zum Fenster raus
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 779510
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
|
Nichts gegen deine Ausführungen, aber mich interessiert nicht, was irgendwo steht... das ich keine Wahl habe und nach Auftrag arbeite, versteht sich von selbst.
Aber ich will auch den Physikalischen Hintergrund verstehen und nicht nur wie´n Blöder den Staberder mit der Hilti in den Boden rammen.
_________________
1 + 1 = 2
|
BID = 779512
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der Staberder verbessert den Schleifenwiderstand und ist wie gesagt der letzte Rettungsanker bei Penbruch.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 779521
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
|
Also, wird durch der durch die Leitungslänge des PENs bedingte Potentialunterschied zur Erde, durch den direkten Kontakt zur Erde wieder verbessert?
Aber mal ehrlich...wie lange und wie gut, soll denn die Anlage bei PEN-Bruch noch funktionieren??
Das ist am ende doch nur noch eine Sicherheitstechnische Frage...und keine der Funktion?!
Gruß und Danke für die Denkanstöße!
_________________
1 + 1 = 2
|
BID = 779527
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wie kommst Du jetzt auf Funktion?
Es wurde doch gesagt - es geht um den Schutz!
Und zwar nicht nur bei Unterbrechung des PEN. Auch eine Adervertauschung (PEN mit einem N) im NVB-Berreich kommt nicht soooo selten vor, wie man annehmen sollte...
Außerdem zieht der örtliche Erder das PEN-Potential vor Ort auf Erde, vermeidet also einen Potentialunterschied zwischen mit dem PE verbundenen Betriebsmitteln und der örtlichen Erde (Potentialsteuerung).
Weiterhin ist nur MIT eigenem Erder zulässig, die HPAS/HES auch zur tatsächlichen Erdung zu benutzen (z.B. Anschluß von Antennen oder Tk-Einrichtungen). Denn die Nutzung des VNB-PEN hierfür ist nicht zulässig!
Weiterer Hintergrund der jetzigen Nachrüstung könnte die Umstellung der öffentlichen Wasserversorgung auf nichtleitendes Rohrsystem sein.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 779561
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
Betrachte das mal von der Netzseite aus.
Bezogen auf die Einzelanlage hast Du fast recht.
Es kommt alles Notwendige ins Haus.
---- Wenn alle Nachbarn sauber geerdet sind. Wenn nicht entsteht automatisch eine eine etwas höhere Potentialdifferenz zwischen Bodenplatte des Hauses und umgebender Erde.
Mein Gedankengebäude ist das eines Nadelkissens.
Dann läßt sich das mit dem Netz besser vorstellen und es wird auch klar warum das eigentlich eine "geforderte Stütze" ist. (Ob die 2 bzw. 4 Ohm bei Netzausläufern immer noch gefordert werden :regeln:)
Das alles ist für Gleich und niederfrequente Ströme noch erklärbar- bei Hochfrequenzen wird das ungleich schwieriger, da eine Leitung einen völlig anderen Blindwiderstand aufweist, wie die "Erde" selbst (Ausbreitungswiderstand).
Das alles ist jedoch nur bei vorrausgestzen ordnungsgemäßen Potentialausgleich innerhalb Deines Gebäudes !!!
Stimmt der auch nicht => Potentialdifferenzen innerhalb des Gebäudes.
Nur als Überlegungsanregung gedacht _ Gruß TF
|