| Autor |
|
Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu |
|
|
|
|
BID = 774986
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
|
Hallo, habe ein neues Projekt mit ein paar kleinen Schwierigkeiten. Undzwar geht es um einen Bungalow am See mit einer Vorsicherung von 10A Wechselstrom, es sind aber 3 Phasen angeklemmt.
Nun, da der Anschlusskasten nicht verblommt ist wollte ich dort eine Größere Sicherung,z.B. 16 oder 20A einschrauben, muss nur nochmal gucken wegen das Querschnitts des Kabels, glaube aber 4mm² Alu.
Jetzt ist das Problem das drinnen alles neu gemacht wird, sprich neuen Verteiler und neue Kabel, vor dem Verteiler ist ein Hauptschalter zum Kompletten Trennen der Anlage bei nicht vor Ort sein.
Man darf ja nicht Kupfer und Alu zusammenklemmen, aber wie bekomm ich den Übergang da hin, kann ich den Eingang des Hauptschalters mit Alu und dann den Abgang mit Kupfer machen?
Beim berechnen des FI´s: Wenn da jeweils 2-3 LS 16A dran hängen, wie berechne ich die Größe des FI´s?
Folgende Räume sollten mit Strom versorgt werden:
Küche: 1x FI 30mA, 20A?
1x LS 16A 3 Steckdosen für Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster
1x LS 16A 2 Steckdosen Kleinküche, Kühlschrank
Bad: 1x FI 30mA, 20A?
1x LS 16A, 1 Steckdose, Licht
1x LS 16A Steckdosen WZ, Schlafz., Flur
1x LS 16A Licht WZ, Schlafz., Flur
Ist es da auch zwingend erforderlich mit FI bei den Steckdosen zu arbeiten, bzw. kann man die bei einen von den oberen mit verarbeiten?
Vielen Dank schon einmal für die Auskünfte
Mfg ronny
|
|
BID = 774991
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
|
Zitat :
ronnystritzke hat am 10 Jul 2011 11:36 geschrieben :
|
Hallo, habe ein neues Projekt mit ein paar kleinen Schwierigkeiten. Undzwar geht es um einen Bungalow am See mit einer Vorsicherung von 10A Wechselstrom, es sind aber 3 Phasen angeklemmt.
Mfg ronny
|
Wie geht das 3 Außenleiter und Wechselstrom oder hast du da Drehstrom?
Wie groß ist die Vorsicherung zur Laube wirklich nur 10 A oder sind da 20 A drin.
Die 10 A bei dir in der Laube begrenzt den max Strom eh auf 10 A da sind nachfolgende 16 A Sicherungen Witzlos
Für die Laube reicht ein 25/0,03 FI völlig der gleichzeitig auch als Hauptsachalter missbraucht werden kann.
Übergang von Alu auf den Eingang FI und von da mit Kupfer weiter.
PE wird mit 4mm Wagoklemme verbunden (mit Vaselinefüllung)
Edit: Das bei Garten, Bad und Steckdosen FI vorgeschrieben ist verbietet nicht auch nur einen FI zu verwenden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jul 2011 11:51 ] |
|
BID = 774997
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
im anschlusskasten kommen 3 phasen an aber zur laube hin geht nur eine sprich wechselstrom, muss ich nochmal gucken, aber glaube 10a...aber kann man doch dann erhöhen, jenachdem wie der querschnitt ist.
aber wenn ich nur einen nehme und es tritt irgendwo ein fehlerfall auf, ist die ganze laube tot, und das ist doch mist...wie kommst du auf 25A? aber am eingang des fi´s ist das doch auch eine kupferklemme, das oxidiert doch wieder...gibt es diese klemmen zu kaufen?die mit vaselinefüllung?
mfg ronny
|
BID = 775000
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Derartige Anlagen sind nicht ohne Grund meistens Einphasig ausgeführt. Die Vorsicherung zum Bungalow kannst und darfst du nicht ohne Einwilligung des Anlagenbetreibers erhöhen. 4mm² Alu entspricht in etwa 2,5 mm Cu! und da ist spätestens bei 25 A Feierabend. Deshalb reicht da ein 25 A FI (20 A gibt es nicht)
Schutz des FI ist durch Vorsicherung gegeben.
Sprich das was du vorhast bitte mit deinem Ausbilder ab, du selber hast dafür keine Berechtigung und im Schadensfall haftest du voll für alle Schäden!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 775003
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
wie ausbilder???bin seit 2004 Facharbeiter...
also wie gesagt um die richtige selektivität zu erreichen möchte ich als vorsicherung 20a und im bungalow dann alles mit 16a machen. also nehme ich dann zwei 25a fi´s und verteiler alle steckdosen gleichmäßig darüber, sodass immer noch die hälfte im fehlerfall funktioniert...ausser das licht, ohne fi
|
BID = 775004
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
20A ist nicht zu 16 A selektiv (2 Stufen)
Und als Fachkraft solltest du das aber wissen.
Und warum führst du die Lichtstromkreise nicht auch über die FI? (Es gibt keinen Grund auch da auf den Schutz zu verzichten)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 775025
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 775055
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
Ok gehe dann morgen mal zu einem Elektrogroßhandel und frage mal nach diesem Thema.
könnt ihr gute, sprich zum klemmen gute Sicherungskästen empfehlen, für innen, gern mit Tür, einreihig müsste reichen, also 2 FI´s, sechs Sicherungen.
mfg ronny
|
BID = 775084
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
|
Wenn es sich tatsächlich um eine Wechselstromanlage handelt so dürfen die 10A nicht erhöht werden.
Bei 3 Sicherungen mit 10A hast du 30A auf dem N-Leiter.
Bei Drehstrom sieht das ganze natürlich wider anders aus.
123abc
|
BID = 775086
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
will es als Wechselstrom lassen, aber eben die Vorsicherung, wenn es überhaupt 10a waren auf 20a erhöhen.Kann aber sein das die schon auf 20a war, den jetzt sind auch schon 2x ls 16a eingebaut.
|
BID = 775089
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
 na dann leg schon mal eine Standleitung zur Feuerwehr weil dann unter Garantie der N Leiter
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 775103
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 10 Jul 2011 21:01 geschrieben :
|
na dann leg schon mal eine Standleitung zur Feuerwehr weil dann unter Garantie der N Leiter
|
Ich denke mal es liegt nur eine 3 Adrige Leitung zur Laube (?).
Zitat :
| | im anschlusskasten kommen 3 phasen an aber zur laube hin geht nur eine sprich wechselstrom, muss ich nochmal gucken, aber glaube 10a...aber kann man doch dann erhöhen, jenachdem wie der querschnitt ist. |
_________________
|
BID = 775104
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
Richtig, demzufole wird es auch wechselstrom bleiben.
|
BID = 775106
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Und über den Querschnitt dieser Leitung steht nichts, das du die Vorsicherung ohne Erlaubnis des Anlagenbetreibers nicht erhöhen darfst darauf habe ich dich schon hingewiesen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 775107
ronnystritzke Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
|
wie gesagt wenn die 20A als Vorsicherung schon vorhanden sind ist doch alles supi, ansonsten muss ich mal sehen, aber zur Zeit ist ja indem Sinne auch kein Schutz vorhanden wenn drinnen 16A sein sollten und draussen 10A, sprich bei Überlast oder sonstigem fliegt in jedemfall die 10A draussen raus...
|