Autor |
Installation Unterputz vs. Flexrohr -> Vor -/ und Nachteile? was ist günstiger Suche nach: unterputz (463) |
|
|
|
|
BID = 772220
westerlinder Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kaufungen
|
|
Hallo Zusammen,
bei der neue Elektroinstallation wurden die NYM-J Kabel in Fertigbaurohr verlegt.
Gehört das zur normalen Unterputzmontage oder ist das extra?
Hintergund ist das alle Kabel bis zur Hauptverteilung im FBY-EL Rohr verlegt wurden. Dies ist wohl auch auf Rohdecken und nachher im Estrich üblich.
Was sagt die VDE bzw. kann der Elektromeister Mehrkosten geltend machen?
Vielen Dank
Grüße vom Westerlinder |
|
BID = 772225
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hallo,
nach VDE geht es auch ohne Rohr.
Rohr ist auf Rohdecken Üblich, jedoch selbst da nicht vorgeschrieben.
Durchgängige Rohre, die auch ein austauschen der Leitung erlauben, haben sicher einen Mehrwert.
"Mehrkosten" was steht im Auftrag?
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jun 2011 21:16 ] |
|
BID = 772376
westerlinder Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kaufungen
|
Hallo,
im Angebot steh nur Unterputzinstallation bzw., dass das BVH nach dem Einheitspreisvertrag angeboten ist.
Ist jetzt die verlegung im Flexrohr Mehraufwand?
Wo in der VDE steh das es ohne Rohr geht?
Danke
|
BID = 772380
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Wenn ein Angebot vorliegt, hast du doch einen vereinbarten Preis auf den du dich berufen kannst.
Führt der Elektriker die Installation hochwertiger aus, ist das zunächst mal sein Problem.
ciao Maris
|
BID = 772382
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das steht zB unter der Verwendungsmöglichkeit der Leitung.
NYM kann unter Putz (jedoch nicht in Beton) verlegt werden, Einzeladern jedoch nur im Schutzrohr.
Je nachdem was im Vertrag vereinbart wurde gehört das Schutzrohr zur Verlegung oder ist eben Mehraufwand.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 772473
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Eben.
Wenn das LV nach Positionen wie "1stk. Ausschaltung mit einer Brennstelle"/"1stk. Schukosteckdose uP"/"1stk. Stromkreiszuleitung" etc. aufgebaut ist, ist damit eigentlich alles abgegolten.
Steht da aber "Xm NYM 3x1,5"/"X stk. uP-Dose"/ "x stk. Steckdoseneinsatz"/ "Xm Schutzrohr M20" etc. jeweils liefern und montieren, so wird natürlich alles nach tatsächlicher Menge zur abrechnung gebracht. Ob dann wirklich ein Rohr nötig war, kann von hier nicht gesagt werden.
|