Ich soll eine Schaltung aufbauen, die für eine Simatic S7 Analogbaugruppe
4-20 mA liefert. Als Versorgungsspannung habe ich 24 VDC von der SPS.
Ob die potentialgetrennt vom Simatic-System sind weiß ich leider nicht.
Habe auch keine Ahnung ob die Analogmodule eine eigene Potentialtrennung haben.
Die Frage ist ob ich den Ausgang freischwebend ausführen kann:
24 V
I
Transistor
I
Ausgang +
I
Ausgang -
I
Messwiderstand 100R
I
0 V
Danke, zwack
BID = 772116
Strömling
Schreibmaschine
Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Hallo
Welches System 200/1200/300/400/?
Welche Analogeigabe-Baugruppe?
Soll nur ein Kanal(von 8)benutzt werden?
Warum nicht 0-10 Volt?
Wozu soll das überhaupt sein?
Ok,Antworten gibts auch.Hier zu den S7-300 Analogbaugruppen
Da es wohl verschiedene Konzepte bei den Analogeingängen
gibt gehe ich auf Nummer Sicher und werde mittels Stromspiegel
mein Ausgangssignal gegen 0V wirken lassen