Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  05:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus

    







BID = 769211

FvD

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: BS
 

  


Servus liebes Forum.

Vor kurzem wurde im Haus (BJ 1920) meiner Eltern eine, auf mein Drängen hin, dringends notwendige Erneuerung der Hausinstallation vom Fachbetrieb durchgeführt.

(2-adrig Alu TN-C ohne RCD... üblicher Altbestand eben)

HAK gemäß TAB.(Ich hab mich mal wieder bisschen eingelesen und dem Installateur über die Schulter geschaut)

Wohnbereich, sowie Keller&Garage(nicht freistehend) mit RCDs, da Neuinstallation, gesichert.

2 Fragestellungen:

1.)
Am HAK wurd ne neue HPAS gelegt mit PA-Leitern zu Gas, Wasser, Sch*, Heizung. Jedoch kein seperater Fundamenterder. Zitat vom Insallateur: "Nö, muss nich."
Hauswasseranschluss istn Kunstoffrohr, Erdgasleitung sieht mir auch danach aus (oder hinter dem Absteller ummantelt, ist recht "bündig"), also nichts, was von sich aus als Erder dienen könnte.
Ich erinnere mich noch düster an meine Ausbildung, wo im teil 410 bzw. 540 dieser doch erwähnt worden ist...
Also: Muss, oder muss nicht?


2.)
Die alte elektrifizierte, momentan getrennte, Gartenlaube wird demnächst abgerissen und durch eine neue ersetzt.

Folgendes Problem: im Boden schlummert nun ein ~20 Jahre altes 2-adriges Erdkabel, das Streckenweise unter einer gegossenen Betonplatte (ausreichend tief) verläuft. Andere Verlegeroute ex. nicht.

Ist es möglich vom Haus aus dieses Erdkabel wieder in Betrieb zu nehmen, oder muss die Betonplatte weichen?

Querschnitt müsst ich nochmal prüfen.
Einfach so vor dem Erdkabel PE & N wieder zu vereinen ist ja Murks.
Und nur L1 und N über das Kabel, ohne Schutzleiter in der Nähe... nunja. Klingt fast nach TT, wenn ich dort n Erder einschlag



Ich wäre für Ihre/eure Hilfe, Kommentare äußerst dankbar.

BID = 769212

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

 

  

Die muss mindestens 35 Jahre alt sein ... .

_________________

BID = 769220

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Es ist - unabhängig vom Querschnitt - möglich, diese Leitung weiter zu nutzen, wenn man in der neuen Laube ein TT errichtet. Vorausgesetzt, die Leitung ist prinzipiell geeignet, der Querschnitt reicht für die Last und sie wird passend gesichert.
Aus Sicherheitsgründen bitte einen FI am Anfang der Leitung anordnen!

Da Bestandsanlage, mußte der Erder bei TN-C-S nicht zwingend nachgerüstet werden (sofern der örtliche VNB nicht anderes vorgibt), es empfiehlt sich dennoch sehr, dies jetzt noch zu tun!


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 769496

FvD

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: BS

So erstmal danke für die Rückmeldungen.

@Elektro Freak
Lass es 22 Jahre sein, war kurz vor der Wiedervereinigung.

@sam2
Ich hatte heute nochmal nachschauen können: 3-adrig 4mm² Alu.
Edit: passende Farben braun,blau,gn/ge

Es sind keine großen Verbraucher Vorgesehen: 2 Leuchten, 1 Kaffemaschine (kleine camping Version so umme 800W) ne 150W Pumpe und ~100W TV sind dann in etwa 1,25kW falls alles gleichzeitig laufen sollte -> ~6Amax, über 30m Leitungsweg (Hausanschluss liegt günstig Richtung Garten), also also sollte der Spannungsabfall im Rahmen bleiben.

Also 2 Möglichkeiten:
Haus -> Garten Erdkabel 3adrig L1 N PE anschließen, dann müsst doch aber ein PA zur PAS der Gartenlaube gelegt werden oder? (Wasserrohr, Antennenmast, Erder sind noch vom alten Häuschen )

Oder 2adrig -> TT?

Edit: 3. Möglichkeit TN-C direkt hinter dem Zähler in der HV absichern, 2adrig betreiben und in der Gartenlaube auf TN-S gehen mit ner UV(mit RCD). Vermutlich unzulässig, da das Erdkabel ja nicht per RCD gesichert werden kann?

PS: Ich selber wär eh für Aufreißen der Betonplatte und neu verbuddeln lassen + schöne Rasengittersteine, wollt mich halt nach den Optionen erkundigen.
PPS: super Forum

[ Diese Nachricht wurde geändert von: FvD am  7 Jun 2011 20:17 ]

BID = 769578

elmo_cgn

Schriftsteller



Beiträge: 608
Wohnort: Köln

Wieso willst Du dir ein TT Netz im Gartenhaus antun ?
Dein vorhandenes Erdkabel ist doch O.K., ich würde eine Isomessung machen und wenn das Kabel O.K. ist im Haupthaus einen 10A FI/LS setzen und das Kabel daran anschliessen.

Hatte das alte Gartenhaus einen Extraerder und eine PAS ?
Falls nicht, würde ich mir das im neuen Gartenhaus auch schenken.

Gruß,
Elmar


BID = 769580

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Wobei 30m Erdkabel in 4mm² Alu auch deutlich mehr als 10A verträgt.

BID = 769645

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
sam2 hat am  6 Jun 2011 08:36 geschrieben :

Da Bestandsanlage, mußte der Erder bei TN-C-S nicht zwingend nachgerüstet werden (sofern der örtliche VNB nicht anderes vorgibt)


Und es auch keine erdunsgpflichtige Antenne gibt.

Lutz


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426651   Heute : 610    Gestern : 5094    Online : 302        30.11.2024    5:23
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0901520252228