Autor |
Stromfluss an Netzwerkkabel Suche nach: stromfluss (783) |
|
|
|
|
BID = 768917
sszherti Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Zug
|
|
So, den Test mit der Glühbirne dazwischen gemacht, da ich kein Dusol hab:
Glühbirne dazwischen = 0V
Ohne glühbirne 108V.
Was heisst das jetzt für mich ? Immer ne glühbirne dazwischen lassen !?
MfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sszherti am 4 Jun 2011 13:41 ] |
|
BID = 768968
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
|
Ich sage es nochmal diesmal deutlich dein Multimeter hat einen Innenwiderstand von ca 10 Megaohm das ist entschieden zu hoch ! Du mist Spannung die durch Induktion hervorgerufen wird. Diese Spannung ist aber nicht belastbar und bricht unter Last zusammen.
Wenn du eine vernünftige Schutzleiterverbindung hast ist diese gar nicht vorhanden ( Potentialausgleich erzwingt Erdpotential)
Zu Deutsch ein Multimeter ist der moderne Lügenstift.
Wiederhole mal deine Messung zwischen L und PE mit der 15 Watt Glühbirne parallel zum Spannungsmesser. (Ich wette mit dir, das da der FI sagt nicht mit mir )
Zu PEED Spannungen zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen weißen immer auf fehlerhaften Potentialausgleich hin, und haben mit verpennter Installation nichts zu tun !!
Ein Potential von 100 V würde bei 4 OHM ca 25 A bedeuten !!!Da erwärmt sich ein Netzwerkkabel aber schon mächtig !!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 770840
bastelfreak123 Gerade angekommen
Beiträge: 19
|
Anfängerfrage: Was ist der Unterschied zwischen einer Messung mit dem Duspol und einem Multimeter?
|
BID = 770841
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
lesen gehört nicht zu Deinen starken Seiten ?
Steht alles da oben
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 770843
bastelfreak123 Gerade angekommen
Beiträge: 19
|
Sorry, als ich auf antworten gedrückt hatte stand dort dein Post noch nicht.
|
BID = 770844
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Hallo ID = 768968 Am 4 Jun 2011 17:37 erstellt
und Dein Beitrag
wann wurde der erstellt ?
ID = 770840 Am 15 Jun 2011 17:39 erstellt
Da sind 11 Tage dazwischen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2011 17:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2011 17:55 ]
|
BID = 770853
sszherti Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Zug
|
lol ^^..
Also so wie ich das Mitbekommen Habe: Duspol is ja auch ne art verbraucher mit diesem Zeigedings dran xD..
Naja.. Spannungen sind jetzt weg.. weis Gott wo die hin sind.
Mir soll's recht sein.
MfG
|
BID = 770854
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Offtopic :
| Seite 2 übersehen? |
|
BID = 770873
wl3367 Stammposter
Beiträge: 288
|
Eine beliebte Ursache für den unzureichenden Potentialausgleich sind "übermalte" Schutzkontakte an der Steckdose.
Wird immer wieder gerne so gemacht:
Sicherung abschalten,
Abdeckung Steckdose entfernen,
einfach über die Wand pinseln (z.B. mit guter Dispersionsfarbe oder gar Lack),
dann wieder die Steckdosenabdekung anbringen und
alles wieder einschalten -> tut.
Allerdings reicht die Farbe auf den Schutzkontakten, um dann nachhaltig den gewünschten Kontakt zu vermeiden (insebsondere wenn die Stecker selten oder nie gezogen/gesteckt werden)
Also eventuell einmal die beteiligten Geräte (bzw. die dafür genutzten Steckdosen) zu überprüfen.
|
BID = 770912
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
Offtopic :
| wl3367:
Du hast aber auch nicht richtig gelesen, oder?
Deine Anmerkung trifft durchaus auf deutsche Schuko-Dosen zu.
Die gibts aber nicht beim TE! |
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
|
BID = 771013
wl3367 Stammposter
Beiträge: 288
|
Offtopic :
|
Zitat :
Tom-Driver hat am 16 Jun 2011 10:13 geschrieben :
|
wl3367:
Du hast aber auch nicht richtig gelesen, oder?
Deine Anmerkung trifft durchaus auf deutsche Schuko-Dosen zu.
Die gibts aber nicht beim TE!
|
Ich geb zu, dass ich nicht immer das Kleingedruckte lese ...
Und normalerweise fahre ich mit dem Zug
|
|
BID = 771031
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
Offtopic :
|
Zitat :
wl3367 hat am 16 Jun 2011 21:25 geschrieben :
|
Ich geb zu, dass ich nicht immer das Kleingedruckte lese ...
|
Du hättest noch nicht mal lesen müssen - ein Blick auf die beiden Fotos mit dem Meßgerät an der fraglichen Steckdose hätte schon Klarheit gebracht...
Gruß,
TOM. |
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!
|