sszherti

Neu hier



Beiträge: 40
Wohnort: Zug
 

  


So, den Test mit der Glühbirne dazwischen gemacht, da ich kein Dusol hab:

Glühbirne dazwischen = 0V
Ohne glühbirne 108V.

Was heisst das jetzt für mich ? Immer ne glühbirne dazwischen lassen !?


MfG

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sszherti am  4 Jun 2011 13:41 ]

BID = 768968

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

 

  

Ich sage es nochmal diesmal deutlich dein Multimeter hat einen Innenwiderstand von ca 10 Megaohm das ist entschieden zu hoch ! Du mist Spannung die durch Induktion hervorgerufen wird. Diese Spannung ist aber nicht belastbar und bricht unter Last zusammen.
Wenn du eine vernünftige Schutzleiterverbindung hast ist diese gar nicht vorhanden ( Potentialausgleich erzwingt Erdpotential)
Zu Deutsch ein Multimeter ist der moderne Lügenstift.
Wiederhole mal deine Messung zwischen L und PE mit der 15 Watt Glühbirne parallel zum Spannungsmesser. (Ich wette mit dir, das da der FI sagt nicht mit mir )
Zu PEED Spannungen zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen weißen immer auf fehlerhaften Potentialausgleich hin, und haben mit verpennter Installation nichts zu tun !!
Ein Potential von 100 V würde bei 4 OHM ca 25 A bedeuten !!!Da erwärmt sich ein Netzwerkkabel aber schon mächtig !!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 770840

bastelfreak123

Gerade angekommen


Beiträge: 19

Anfängerfrage: Was ist der Unterschied zwischen einer Messung mit dem Duspol und einem Multimeter?

BID = 770841

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

lesen gehört nicht zu Deinen starken Seiten ?
Steht alles da oben

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 770843

bastelfreak123

Gerade angekommen


Beiträge: 19

Sorry, als ich auf antworten gedrückt hatte stand dort dein Post noch nicht.

BID = 770844

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

Hallo ID = 768968 Am 4 Jun 2011 17:37 erstellt
und Dein Beitrag
wann wurde der erstellt ?
ID = 770840 Am 15 Jun 2011 17:39 erstellt
Da sind 11 Tage dazwischen

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2011 17:54 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2011 17:55 ]

BID = 770853

sszherti

Neu hier



Beiträge: 40
Wohnort: Zug

lol ^^..

Also so wie ich das Mitbekommen Habe: Duspol is ja auch ne art verbraucher mit diesem Zeigedings dran xD..

Naja.. Spannungen sind jetzt weg.. weis Gott wo die hin sind.

Mir soll's recht sein.

MfG

BID = 770854

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681


Offtopic :
Seite 2 übersehen?

BID = 770873

wl3367

Stammposter



Beiträge: 288

Eine beliebte Ursache für den unzureichenden Potentialausgleich sind "übermalte" Schutzkontakte an der Steckdose.
Wird immer wieder gerne so gemacht:
Sicherung abschalten,
Abdeckung Steckdose entfernen,
einfach über die Wand pinseln (z.B. mit guter Dispersionsfarbe oder gar Lack),
dann wieder die Steckdosenabdekung anbringen und
alles wieder einschalten -> tut.

Allerdings reicht die Farbe auf den Schutzkontakten, um dann nachhaltig den gewünschten Kontakt zu vermeiden (insebsondere wenn die Stecker selten oder nie gezogen/gesteckt werden)

Also eventuell einmal die beteiligten Geräte (bzw. die dafür genutzten Steckdosen) zu überprüfen.

BID = 770912

Tom-Driver

Inventar



Beiträge: 8792
Wohnort: Berlin-Spandau
Zur Homepage von Tom-Driver


Offtopic :
wl3367:
Du hast aber auch nicht richtig gelesen, oder?
Deine Anmerkung trifft durchaus auf deutsche Schuko-Dosen zu.
Die gibts aber nicht beim TE!





_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!

BID = 771013

wl3367

Stammposter



Beiträge: 288


Offtopic :


Zitat :
Tom-Driver hat am 16 Jun 2011 10:13 geschrieben :

wl3367:
Du hast aber auch nicht richtig gelesen, oder?
Deine Anmerkung trifft durchaus auf deutsche Schuko-Dosen zu.
Die gibts aber nicht beim TE!

Ich geb zu, dass ich nicht immer das Kleingedruckte lese ...
Und normalerweise fahre ich mit dem Zug

BID = 771031

Tom-Driver

Inventar



Beiträge: 8792
Wohnort: Berlin-Spandau
Zur Homepage von Tom-Driver


Offtopic :

Zitat :
wl3367 hat am 16 Jun 2011 21:25 geschrieben :

Ich geb zu, dass ich nicht immer das Kleingedruckte lese ...

Du hättest noch nicht mal lesen müssen - ein Blick auf die beiden Fotos mit dem Meßgerät an der fraglichen Steckdose hätte schon Klarheit gebracht...

Gruß,
TOM.


_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182126283   Heute : 85    Gestern : 5499    Online : 965        5.10.2024    0:26
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0528869628906