Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 02 11 2024  00:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )      


Autor
Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter

    







BID = 768232

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  
 

  


So, nach dem Umbau einer Wohnung soll ein neuer Drehstromzähler rein. Bis jetzt war ein Wechselstromzähler für das ganze Haus zuständig.
Hauptzuleitung (Bestand) ist nen 10mm². Die Zuleitung wurde gerade so ausgelegt das die 10mm² passen (Spannungsfall, Länge, Verlegeart...)

Der bestandszähler (Wechselstrom) hat nur nen normalen Hauptschalter. Dieser soll gegen einen neuen Drehstromzähler ausgestauscht werden. Daneben soll ein zweiter Drehstromzähler für die andere Wohnung rein (noch nicht umgebaut). Die bereits umgebaute Wohnung ist mit 35A abgesichert. Die andere Wohnung soll ebenfalls so abgesichert werden.

Jetzt zu meinen Fragen:

Muss ich für den bestandszähler der getauscht wird nen SH-Schalter einbauen?
Der neue ist klar, da muss nen SH-Schalter rein.
Welchen Bemessungsstrom müssen die beiden haben?
Laut TAB (EnBW) muss der Zählerplatz für nen Bemessungstrom von 63A ausgelegt sein.
Muss ich jetzt für den zusätzlichen Zähler nen SH-Schalter mit 35A oder 63A einbauen.


freundlicher Gruß

KWo


[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 19:33 ]

BID = 768234

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

 

  

den Netzbetreiber Fragen wenn die TAB das nicht schon klärt

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 768235

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Schalter sind nie selektiv du meinst sicher selektive Leitungsschutzschalter
(SLS) und diese werden genau wie andere Sicherungen ausgewählt.
In deinen Fall währen es SLS 35 A.
Edit: wobei bei 10mm² auch diese schon zu hoch sein können(nicht selektiv zur 35 A NH im HAK )!!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Mai 2011 19:42 ]

BID = 768236

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  

Das wär meine nächste Option, nachdem meine Kollegen das auch schon net wussten.
Die TAB klärt das bestimmt...nur versteh ichs halt net.

Wohnhäuser sind net ganz unsere Fachrichtung...wir machen nur Schulen und Industrie...so größeres halt

BID = 768237

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  

Mit SH-Schalter meinte ich Selektive Hauptleitungsschutzschalter

Ich weis grad net was im HAK ist entweder 50 oder 63...muss ich nochmal nachschauen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 19:45 ]

BID = 768238

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Das ist effektiv ein VNB-Philosophie-Problem.

Bei mir gibt's nur 63A SLS. Die müsste man dann im oberen Klemmraum per Neozed runtersichern.

Was ist im HAK selbst montiert?

Nachtrag: Laut Theorie ist ein SLS selekiv zu einer HAK-Vorsicherung mit dem gleichen Nennwert. Ich habe das aber noch nie ausprobiert.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 31 Mai 2011 19:51 ]

BID = 768240

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Sinn der SLS ist es , das diese vor der NH im HAK auslösen.
Selektiv sind sie bis zur gleichen Größe der NH. (SLS63A ist selektiv zur NH 63A)
Bei 10mm² ist 63 A nicht zulässig (16mm² Hauptleitung)

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 768241

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  

Also wiegesagt Hak muss ich nommal schauen.

Im Zählerschrank sind jetzt schon die 35a neozed für die umgebaute wohnung drin, die andere wohnung hätt ich dann auch so abgesichert.

Was ist denn mit dem Bestand? Weis da einer was

BID = 768242

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Bestandsschutz gibt es nicht !! nur fehlende Nachrüstplicht !
Wesentliche Änderung fordert aktuelle Anwendung der Norm und damit plombierbare Zählervorsicherung. Beides gewährleistet die SLS.
@ Wome sie sind es tatsächlich gegenüber NH ! aber nicht gegenüber GL!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 768243

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Es fehlt eine wesentliche Aussage: Wohin kommt der zweite Zähler eigentlich? Hast du noch einen freine Zählerplatz in einem Schrank frei??

Gerade da geilen sich manche total auf und liefern nur einen zweiten Zähler, wenn du den ganzen Zählerplatz aktualisierst (auf eHz am besten).

BID = 768244

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

@ Kurzarm: gL im HAK ist bei mir extrem selten, das habe ich nicht in Erwägung gezogen. Aber das mag es anderswo durchaus geben.

BID = 768246

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  

Also mach ich jetzt für beide Zähler die selbe absicherung (SLS) wie im HAK.
Könnte ich auch kleinere "normale" LS für die Zähler einbauen.....

BID = 768247

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  

@wome: Beide Zähler kommen in einem Schrank mit zwei Zählerplätzen und UV

BID = 768250

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
KWo hat am 31 Mai 2011 20:05 geschrieben :

Also mach ich jetzt für beide Zähler die selbe absicherung (SLS) wie im HAK.
Könnte ich auch kleinere "normale" LS für die Zähler einbauen.....

Nein und nein.

Es sind nur SLS zulässig und deren Nennstrom wird vom VNB vorgegeben bzw. ist ggf. in Absprache mit jenem festzulegen. Welche Werte zulässig sind, ist (trotz gleicher Situation!) örtlich sehr unterschiedlich.


Im Übrigen frag ich mich, wieso da Jemand, der offenbar keine Ahnung hat, im Vorzählerbereich herumfuhrwerkt!
Was hast Du dort zu suchen???
Welche Qualifikation hasr Du für derartige Arbeiten?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 768253

KWo

Neu hier



Beiträge: 26
Wohnort: Laupeim
ICQ Status  

Also frag ich einfach mal beim VNB nach.

Normalerweise mach ich größere Anlagen und bau vorgefertigte Schränke ein. Mit Zählern hab ich wenig zu tun....

@sam2: Die Frage mit der Qualifiktiation dreh ich einfach mal rum: Welche brauch ich denn....den Zählerumbau mach ja net ich sondern nen EnBW Monteur

Meine Kompetenzen will ich natürlich net überschreiten.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 31 Mai 2011 20:35 ]


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182269646   Heute : 59    Gestern : 5076    Online : 487        2.11.2024    0:22
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0588538646698