| Autor |
|
Querschnittsverjüngung im Verteilerabgang |
|
|
|
|
BID = 767121
ernie717 Neu hier

Beiträge: 23 Wohnort: OS
|
|
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde also das 35mm² drin lassen und auf das Beschriftungsfeld des Trenners vermerken, dass maximal 63A einzusetzen sind.
Dürfen Laien eigentlich NH-Sicherungen bei einem Trenner wechseln, bei dem die Sicherungen in den Kunststoffdeckel eingesetzt werden und kein Isolierter Griff benötigt wird?
@ Saarlaender
Die Leitungslängen sind 14m und 17m im offenen Kabelkanal Verlegeart C.
Manuel |
|
BID = 767123
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
|
Zitat :
ernie717 hat am 25 Mai 2011 21:47 geschrieben :
|
Dürfen Laien eigentlich NH-Sicherungen bei einem Trenner wechseln,
@ Saarlaender
|
Ich würde hier ein ganz klares NEIN antworten.
DENN ein Laie hat nichtmal die Befugniss den Schrank zu öffnen und wenn die Anlage offen ist, nichtmal den Raum zu betreten.
Davon ab, müßte der Laie grundlegende Kenntnisse haben: z.B. Trenner nie unter Last zu ziehen und ein Helm mit Geschichtsschutz zu tragen usw.
Also NEIN!
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 767223
clembra Inventar
     
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
"Nein" schon aus dem Grund, dass es keine mechanische Verriegelung gegen "größere" Sicherungen gibt, wie es z.B. bei Neozed mit den Passringen der Fall ist.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 26 Mai 2011 12:42 ]
|
BID = 767705
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| | DENN ein Laie hat nichtmal die Befugniss den Schrank zu öffnen und wenn die Anlage offen ist, nichtmal den Raum zu betreten. |
Das ist doch wohl nicht dein ernst?
|
BID = 767739
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 419
|
Zitat :
ego hat am 28 Mai 2011 18:08 geschrieben :
|
Das ist doch wohl nicht dein ernst?
|
Lach ich etwa?
Spaß beiseite, natürlich ist das mein Ernst.
Wobei ich Anlage etwas besser hätte "definieren" müssen.
Ich meinte dabei eine offene Schaltanlage, wenn gleich sowas heute nicht mehr oder nur noch selten anzutreffen ist.
Da solche NH-Trenner aber meist in Schalträumen zu finden sind.....dort ist der Zutritt für Unbefugte, sprich Elektrounkundige, untersagt.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 767834
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
NH-Trenner findet man in fast jedem grösseren Unterverteiler im Gewerbereich, direkt neben laienbedienbaren Reiheneinbaugeräten, oftmals in für alle zugänglichen Bereichen. Insofern kann ich deine Forderung überhauptnicht nachvollziehen.
|