Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Hallo an alle
mal eine Frage zur zulässigkeit in folgender Situation:
Instalationsrohre, überall NYM 3*1,5 bzw 5*1,5².
Klassische (bzw Sparwechselschaltung)
Einspeisung über eine große UP-Dose mit 5*2,5², TN-C-S, 3*B10+FI
in einem Rohr zu einem Wechsler liegt ein 5*1,5² (L1, L2, N, PE, 1*Frei)
Durch dieses Rohr müssen aber noch die 2 Korespondierenden.
Frage: ist es zulässig, in diesem Rohr eine Mischbestückung aus 5*1,5²NYM und 2*1,5² Einzelader durchzuführen? Länge ca 6m
IMHO wiederspricht das doch gegen die Pflicht, "Stromkreis nicht auf mehrere Kabel Aufteilen"
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 759807
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Wenn das Installtionsrohr für Einzeladern geeignet ist, sehe ich da kein Problem, solange das NYM und die einzelnen Ye zum selben Stromkreis gehören. |
|
BID = 759808
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Topf_Gun hat am 11 Apr 2011 09:41 geschrieben :
|
in einem Rohr zu einem Wechsler liegt ein 5*1,5² (L1, L2, N, PE, 1*Frei)
|
Was sind L1 und L2?
|
BID = 759809
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Aussenleiter 1 und 2
Licht ist auf L1, Steckdosen gemischt auf L1, L2 und L3
Gruß topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 759811
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Solange das Ganze die Kriterien für einen aufgeteilten Drehstromkreis erfüllt sehe ich nicht wirklich Probleme. Haarig wäre es nur, wenn die Mantelleitung vonnöten wäre, um zwei getrennte Stromkreise voneinander zu isolieren.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 759816
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Ich halte es für einen aufgeteilten Drehstromkreis
-1 gemeinsame Abschaltmöglichkeit (FI)
-1 gemeinsamer N
-1 gemeinsamer PE
-eine gemeinsame Zuleitung Abtrennung von L3 in der ersten Dose, L2 in der 2. Dose
Die Korrespondierenden gehen dann wieder zurück bis zur 1. Dose
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182262902 Heute : 2795 Gestern : 4669 Online : 583 31.10.2024 17:01 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0215458869934
|