Steckdosenleisten hintereinanderschalten Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Steckdosenleisten hintereinanderschalten |
|
|
|
|
BID = 758022
jhandt Gesprächig
Beiträge: 112 Wohnort: Wien
|
|
Nur aus Interesse:
Es gilt ja als unzulässig, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel (ja, eh, Verlängerungsleitung) zu "kaskadieren" (hintereinanderzuschalten).
Nur: warum?
Meine eigenen Überlegungen dazu:
- Bei der Kaskade wird die Leitung länger und es gibt (inklusive Verbraucher) dreimal (statt zweimal) den Schuko-kontakt.
- An der Leitungslänge kann es offenbar nicht liegen: Sonst gäbe es ja zB eine maximal zulässige Länge für Verlängerungskablel; aber nicht das Gebot nur eines (beliebiger Länge) zu verwenden.
- Es muss also am zusätzlichen Schuko-Kontakt liegen?
- Die "offensichtlichen" möglichen Probleme die mir dazu einfallen sind Spannungsabfall und Überhitzung. Daran kann es aber eigentlich nicht liegen:
- Hitze: Selbst wenn der Kontakt so schlecht ist dass er viel Hitze produziert würde ja (über das Kabel zur nächsten Leiste) nicht soviel Hitze übertragen werden dass 2 Kontakte problematischer sind als nur 1?
- Spannungsabfall: Das scheint ja prinzipiell nicht so "gefährlich" zu sein; Spannungsschwankungen gibt es ja manchmal im Stromnetz auch (oder bei gering dimensionierten Zuleitungen wenn der Staubsauger eingeschalten wird; das kann vielleicht bewirken dass ein Verbraucher nicht ordentlich funktioniert aber ist kein Sicherheitsproblem?
- Es geht also vielleicht eher um die Wirksamkeit von irgendwelchen Schutzmassnahmen?
- Es klingt für mich aber etwas seltsam dass das Netz und die Schutzvorrichtungen genau für 2x Schuko-Kontakt funktionieren, aber nicht mehr zulässig für 3x? (Und dabei ist es völlig egal wieviele Klemmstellen und wieviele m Leitung man in der Wand bis zur Steckdose hat? Hat eine WAGO Klemmstelle wirklich einen soviel besseren KOntakt? Oder wird eine Installation halt nur im Endzustand (an jeder Steckdose) dahingehend geprüft, ob die Schutzmassnahmen (mit der Toleranz für genau eine, aber nicht mehrere zusätzliche Schuko-Kontakte) wirksam sind?
Trotzdem wirkt es für mich überraschend dass die Toleranz so klein ist dass bei einem einzelnen (verschmutzten? leicht oxidierten? Schuko-Kontakt alles bestens ist; aber zwei nicht toleriert werden können?)
- Jedenfalls muss der Widerstand des Schuko Kontakts ungleich höher sein als ein Leitungswiderstand? Es wird ja auch nicht davor gewarnt ein 40m Verlängerungskabel zu verwenden (sehr wohl aber davor, 2 3m Kable zu kaskadieren.) Sollte der Leitungswiderstand und der Kontaktwiderstand sich gleich ("ohmsch") verhalten: wieviel m Leitung entspricht einem Schuko-Kontakt?
|
|
BID = 758023
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
|
|
Für eine dritte Schuko-Verlängerung ist zwingend ein Flux-Kompensator vorgeschrieben!
Das sollte sich nun aber längst mal herumgesprochen haben!
Ist auch in Austria so, weil das ist europäisch geltende Vorschrift!!!
April, April!
Gruß,
TOM.
_________________
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
|
BID = 758035
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Zu 2) Doch, daran liegt es auch. Kurze Verlängerungskabel haben nämlich oft nur 0,75mm². Zusammen mit 3) und 7) werden halt irgendwann die Abschaltbedingungen nicht mehr eingehalten.
Zu 6) Am Spannungsfall entsteht immer Wärme, im Versorgungsnetz kann dir das erstmal egal sein, in der Wohnung u.U. nicht mehr
Zum Schukokontakt: einfach mal die Steckerstifte nach Benutzung von Heizlüfter, Wäschetrockner etc anfassen. Sind mit Sicherheit wärmer als der Rest der Leitung.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 758147
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
also mal aus der Praxis
Gemessener Ik bei Z schleife an der ortsfesten Steckdose 780 A.
Dann 2*10m Verlängerung 1,5mm² + 10 Dreifachsteckdosen a 1,5 m ebenfalls 1,5mm² kaskadiert und an der letzten Steckdose Ik erneut gemessen 120 A.
So wer rechnen kann, erkennt die Auswirkung. der Leitungslänge + der Übergangswiderstände. (35m 1,5mm² + 12 Steckverbindungen)
PS: kein Chinamüll das waren Markenleitungen und 3 Fachsteckdosen.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182392172 Heute : 6911 Gestern : 6874 Online : 644 24.11.2024 21:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0269839763641
|