Autor |
Innenleben eines Eltako ES12DX-UC Suche nach: eltako (1022) |
|
|
|
|
BID = 742821
HFlor Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
|
|
Hallo,
ich habe mal ein ES12DX und auch ein ER12DX aufgemacht.
Mich schaute dann ein Relais mit dem Aufdruck 10A 250AC an.
Auf beiden Produkten ist aber außen 16A/250AC aufgedruckt.
Gibt es igrendwas was diese Überbelastung des Relais erlauben würde?
Hardy |
|
BID = 742863
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ja.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 742881
HFlor Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
|
Hallo sam2,
geht es auch etwas genauer? Z.B. ist der Temperaturbereich in vorgesehenen Einsatzbereich eingeschränkt ...
Die genauen Daten sind auf dem Bild zu sehen ...
Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HFlor am 23 Jan 2011 11:19 ]
|
BID = 742963
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Eine möglicher Erklärung.
Schlicht ne Einzelfreigabe durch den Relaishersteller. Mit welcher Begründung auch immer.
Wenn Du es geanu wissen willst, wirst Du El Tacco fragen müssen...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 742968
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Manchmal bin ich schon froh, dass ich nicht genau weiß was in solchen Markenprodukten steckt.
|
BID = 743039
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Gibt es igrendwas was diese Überbelastung des Relais erlauben würde? |
Innen steht noch "VDE", außen schon nicht mehr.
|