Hallo EF,
nein, das ist keine rhetorische frage, sondern eine theoretische.
Aber es ist eine gute Frage!
Also, Du liegst bisher schon weitgehend richtig:
zu 1.
Die Farbcodes wurden geändert, um Verbesserungen zu erreichen.
Die erste Änderung zielte vor allem darauf ab, Verwechslungen des Schutzleiters zu vermeiden.
Außerdem machte sie das System auch für Farbenblinde tauglich (was übrigens mit der zweiten Änderung teilweise wieder abgeschafft wurde) und unterschied bei manchen Aderzahlen zwischen beweglichen Leitungen (da war der erste L braun) und solchen für für feste Verlegung.
Die zweite Änderung hingegen erfolgte im Rahmen der europäischen Vereinheitlichung (HAR).
zu 2.
Ganz alt (Deutsche Norm - in anderen Ländern völlig oder teilweise anders!):
Zitat :
|
2-adrig
Schwarz: L
Grau: PEN |
Grau konnte aber auch da ein nur-N sein (z.B. Leuchtenanschlüsse in Schutzklase 0) oder ein L (z.B. Schalterleitung)
Zitat :
|
3-adrig
Schwarz: L
Grau: N/PEN
Rot: PE/geschalteter L |
rot konnte auch ungeschalteter L sein.
grau auch L (z.B. Wechselschalterleitung)
Zitat :
|
4-adrig
Schwarz: L1
Blau: L2 L3
Rot: L3 L2/PE
Grau: PEN/N |
Fast (siehe Korrekturen der Phasenfolge).
Aber grau konnte hier auch L2 sein (wenn rot PE war, z.B. bei symmetrischem Drehstromverbraucher in TT-System oder bei Kreuzschalterleitung).
Alt:
Zitat :
|
2-adrig
Schwarz: L
Grün/Gelb: PEN (Auch bei Nullung in der Steckdose ?) |
Ja, auch und gerade bei klassischer Nullung (TN-System).
Es gab solche Leitungen kurze Zeit auch in z.B. 1,5mm².
Bei beweglichen Leitungen braun statt schwarz.
Zitat :
|
3-adrig
Schwarz: L
Blau hellblau: N
Grün/Gelb: PE |
hellblau (NICHT etwa "normales" Blau wie heute!) auch L, gn/ge auch PEN (z.B. bei Schalterleitung oder 400V-Wechselstromverbraucher bzw. im TN-C)
Bei beweglichen Leitungen braun statt schwarz.
Zitat :
|
4-adrig
Schwarz: L1
Braun: L2
Schwarz: L3
hellblau: L3 oder N
Grün/Gelb: PEN (?) |
Nein!
4-adrige Leitung besaß hellblaue Ader, keine zweite schwarze.
Diese durfte dann L oder N sein.
Die grün/gelbe demnach auch PE (z.B. bei symmetrischen Drehstromverbrauchern oder Wechselschalterleitungen).
Zitat :
|
5-adrig
Schwarz: L1
Braun: L2
Schwarz: L3
Blau hellblau: N
Grün/Gelb: PE |
gn/ge auch PEN.
hbl auch L (selten).
Im Laufe der Gültigkeit dieser Farbnorm kam (ziemlich bald) die Forderung nach Mindestquerschnitten für den PEN hinzu, wesentlich später seine zusätzliche Kennzeichnung (blauer Abschnitt und "PEN").
Außerdem gab es alle Aderzahlen auch ohne gelb/grüne Ader.
Neu:
Zitat :
|
2-adrig (10mm²?)
Braun: L
Gelb/Grün: PE |
gn/ge bei Querschnitten ab 10mm²Cu oder 16mm²Alu auch PEN (netzformabhängig), mit Zusatzkennzeichnung.
Zitat :
|
3-adrig
Braun: L
Blau: N
Gelb/Grün: PE |
Ja, identisch bei festen wie beweglichen Leitungen.
gn/ge bei Querschnitten ab 10mm²Cu oder 16mm²Alu auch PEN (netzformabhängig), mit Zusatzkennzeichnung.
Ob blau nun auch noch als L verwendet werden darf, ist umstritten (Formulierung "kein N vorhanden").
gn/ge u.
Zitat :
|
4 Adrig :
Schwarz: L1 L2
Braun: L2 L1
Grau : L3
Gelb/Grün : PE |
Zitat :
|
5-adrig
Schwarz: L1 L2
Braun: L2 L1
Grau: L3
Blau: N
Gelb/Grün: PE |
Außerdem gibt es alle Aderzahlen auch ohne gelb/grüne Ader.
Hinweis:
Bei "alt" und "neu" war die Drehstrom-Phasenfolge NICHT eindeutig vorgegeben (sehr wohl hingegen die Aderfolge in der Leitung!), auch heute ist es nur eine Empfehlung (soll aber demnächst in die Normung eingehen). In der Praxis komme ALLE 6 möglichen Varianten vor - insbesondere an Hausanschlußkästen erlebt man da die seltsamten Zusammenstellungen, weil sich ja auch Zu- und Abgangsseite nicht selten unterscheiden...
zu 3.
Ja, es gab es 5-adrige Leitung in den ganz alten Farben. Die fünfte Ader war (wie im neueren System) eine zweite schwarze.
Belegung war:
schwarz 1: L1
rot: PE (oder L, selten)
blau: L2
schwarz 2: L3
grau: N (oder selten PEN)
So, nun hoffe ich nur, im Eifer des Gefechts keinen Lapsus hineingebracht zu haben (hab das kurz aus dem Kopf skizziert).
Schönen Restsonntagsgruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"