LSS-ursprünglich nur Magnetauslöser? |
|
|
|
|
BID = 789089
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
|
Wie, und der hat nur einen Magnetauslöser? Oder wie passt der sonst hier rein?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
|
BID = 789101
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Nehme ich mal an, sie entsprechen ja dem "Stotz Sockel LS. Schalter" aus dem Handbuch.
_________________
|
|
BID = 791628
Aufputzdose Gesprächig
Beiträge: 182 Wohnort: Hinterbrühl
|
@Elektro,
kann man den Sockelschalter aufmachen, dann würden wir es ja erfahren was da drin ist
Ja, der ähnelt sehr stark der Abbildung im Handbuch, wie gesagt, "real existierend" aus Österreich kenne ich so etwas nicht.
|
BID = 791655
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Könnte ich machen, der ist ja eh im Arsch kaputt (Schraube ab, Rostig) !
_________________
|
BID = 791656
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Hab ihn mal von unten geöffnet, ob man ihn "mehr" öffnen kann weiß ich nicht, mal schauen.
Hochauflösende Foto[/img]
Edith
Jetzt ist er zertrümmert und es kam ein Binmetall zum Vorschein ..
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 14 Okt 2011 20:24 ]
|
BID = 794872
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
und der Schnellauslöser ist auch drin, die dicke Spule.
Hier nochmal zur Erinnerung das fiese amerikanische Teil.
http://www.inspectapedia.com/fpe/FPE_Breakers_038_DF_DCs.jpg
Fehlt nicht mehr viel zu dem chinesischen "nur Schalter"-Fake-LS.
Aber vielleicht war das so gedacht, dass der nur bei Überlast kommt und der dicke Haupt-LS im Ami-Verteiler den Kurzschlussschutz übernehmen soll und den entsprechenden Schnellauslöser hat. Trumbaschl, was meinst Du?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Ding mit Bimetall ein paar hundert bis tausend Ampere trennen soll.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Okt 2011 20:51 ]
|
BID = 794888
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Siehe erste Seite... nach den Beiträgen auf ECN zu urteilen würde ich sagen, wir haben den Grund entdeckt, warum FPE-LSS den Ruf haben, im Kurzschlussfall teilweise nicht auszulösen! Zinsco stehen übrigens im gleichen Ruf.
Die klebenden Schrack (HLS) haben allerdings definitiv einen Elektromagneten... trotzdem ist mir mehrfach die Vorsicherung gL 20 vor dem LSS H10 gekommen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|