Autor |
UV Neuinstallation Frage zur auswahl des Sicherungskasten/Zählerschrank Suche nach: zählerschrank (1235) |
|
|
|
|
BID = 738627
stephan8510 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: blankenburg
|
|
Hallo,
ich hätte eine Frage zur auswahl des Sicherungskastens.
Der Zähler befindet sich in einem extra schrank im Flur und von da kommt ein Kabel mit 5x10mm² zur UV.
Die UV muss ersetzt werden, da erstens viel zu klein (2 Reihen) und auch teilweise recht waage angeschlossen wurde so wie die ganze installtion des ganzen Haues.
Meine frage nun ist ob man 2 Hohlwand UVs mit je 4 Reihen statt eines großen schranks nehmen kann/darf.
Ich konnte keine Uv finden die groß genug für die Installtion ist und ein Zählerschrank wäre wieder zu groß da der Zähler ja schon ein zu Hause hat.
Vielen Dank
Mfg stephan8510 |
|
BID = 738629
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
BID = 738637
stephan8510 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: blankenburg
|
Hallo,
Mhh ja ist richtig Allerdings muss ich aufs Buget achten.... und feldverteiler sind ja nich grad günstig und 2 Uv a 4 Reihen kosten nur 100€
|
BID = 738639
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wofür braucht es denn soviel Platz?
|
BID = 738640
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ich wüsste nicht was gegen mehrere Unterverteilungen spricht ,solange hinter der UV noch genügend Sicherheitsabstand bleibt
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 738665
stephan8510 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: blankenburg
|
hallo,
@ego ich mache das für nen Bekannten und der möchte
1 Fi für licht und 1 Fi für Steckdosen demzufolge benötigt er je zimmer 2 Sicherungen und er hat nich wenig zimmer (gesammt ist das haus nich allzu groß ca 150qm) dann noch eine kleine uv mit extra fi im Garten und auch extra uv/fi in der garage dann noch 1 DLE usw.
gesammt komm ich auf 49 Platzeinheiten dann brauch man ja noch platzt für N/pe schienen der Fi´s
@Bernd
das klingt gut aber was meihnst du mit dem Sicherheitsabstand?
MFg stephan8510
|
BID = 738666
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Du sprichst von Unterputzverteilern und da besteht die Forderung das eben diese von Hinten nicht angebohrt oder anderweitig beschädigt werden können (Restdicke )
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 738678
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Was Bernd nicht erwähnte ist z.B. eine Reserve die bei einer Neuplanung(Änderung) gefordert ist. Nebenbei nicht zu verachten ist auftretende Verlustleistung von REG'S aufgrund der Wärmeabgabe.
Gruß Surf
|
BID = 738684
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
1 FI für Licht ist nicht zulässig: Nach VDE darf nicht die komplette Bel. über nur einen FI laufen.
Bernd, kannst du bitte etwas zu deiner Restwandicken geschichte sagen, währe mir völlig neu?
Ansonsten halte ich es für höchst übertrieben, pro raum 2 Stromkreise vorzuhalten, gerade wenn das Budget knapp ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 6 Jan 2011 20:19 ]
|
BID = 738694
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ich kann dir im Moment nicht sagen ob da 40 oder 60 mm gefordert sind zwischen Rückwand des UP Verteilers und der Oberfläche der rückseitigen Wand
Hintergrund ist eben das der Verteiler in seiner Schutzart nicht versehentlich von hinten beeinträchtigt werden kann .(eine 80 er Schraube im Dübel auf der Rückseite kommt garantiert nicht gut wenn die im Verteiler raus kommt )
Die Hohlwandverteiler brauchen eine Mindestwandstärke in die diese eingebaut werden dürfen.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 738707
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wo steht dass? Kenne eine solche Regelung nur in Wänden zu Badräumen hin.
|
BID = 738794
stephan8510 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: blankenburg
|
Hallo,
könnte mir wer nen Link geben oder so wo ich das mit den VDE für fis nachlesen kann?
Ich wollte das flurlicht ohne Fi oder mit nem 2pol fi exta machen damit man nich im dunkeln steht ist das dann erlaubt?
Zum Abstand sollte kein problem werden da 1 noch ne Trockenbauwand vor der eigl. Mauern eingebaut werden muss da diese für einen UP kasten eh zu dünn wäre.
|
BID = 738828
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
2 Verteiler geht, wenn es auch etwas ungewöhnlich ist. Qualitativ sehr gut sind Hager Verteiler.
|
BID = 738891
stephan8510 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: blankenburg
|
okay vielen dank für eure hilfe
Es wird alles von Hager gekauft
Noch ist düwi drin
|
BID = 738898
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Denke auch das Bernd da etwas falsch interpretiert hat-die 60mm sind eigentlich nur im Bad-Bereich bekannt.
Gruß Surf
|