BID = 736230

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3470
Wohnort: Mutter Erde
 

  


Nein, diese Dose ist nicht an der Decke sondern an der Wand von den Dachgauben, also die Schräge fängt dahinter an, diese Dose befindet sich auf beiden Seiten, ich konnte aber erst eine Öffnen, da die andere Dermaßen mit Farbe zugeklebt war.

An der Decke würde das keinen Sinn machen, man kann eine Leuchte gemütlich im Stehen anschließen, die Leuchtenauslässe sind jedenfalls schon in den neuen Aderfarben "gestaltet".

Klassische Nullung dürfte eigentlich nicht sein, da alles schon dreiadrig ist, und in der UV ein Neuzeitlicher 30mA Fi für alles eingebaut ist, Aufschrift 230/400V.

Die UV dürfte auch schon Phasenschienen haben.

Kann aber auch sein das die UV erst 1989 Eingebaut worden ist, weil da "renoviert" wurde.



_________________


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 26 Dez 2010 13:16 ]

BID = 736234

TF_tronikfan

Stammposter



Beiträge: 372
Wohnort: Stuttgart

 

  

Bedenke bitte,
es gab schon Pfuscher vor unserer Zeit.

Evtl. ist das noch nicht mal aus der Schutzmaßnahme "Schutz durch nichtleitende Räume" richtig herausgenommen worden!!! (Nur die Steckdosen ersetzt ??? )

Dann gäbe es 2pol Anschluss - Steckdose beim Wechseln auf Schuko "theoretisch klassische Nullung" - wobei der Nulleiter später als N aus der ergänzten Fi Schaltung gezogen wurde => geschalteter PE(N)




BID = 736242

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3470
Wohnort: Mutter Erde

Alle Steckdosen sind Dreiadrig angefahren !
Nur bei dieser einen ist kein PE auf der Roten Ader, bei allen anderen schon, was es mit dieser Verteilerdose auf Sich hat muss ich noch Nachforschen.

_________________

BID = 736252

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3470
Wohnort: Mutter Erde

So, habe Nachforschungen angestellt :

Die Schwarze, Rote und Graue Ader sind die Zuleitung zur Dose.

Der Rote hat KEINE Verbindung zum Roten in der Steckdose.

Die Leitung in den neuen Farben versorgt den Dachboden und den Antennenverstärker.

Habe ich daran gemerkt, das beim Abklemmen der Fernseher "geflimmert" hat.

_________________


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185272963   Heute : 9189    Gestern : 9511    Online : 323        26.8.2025    15:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0194239616394