Vermutlicher Schutzleiterbruch, Elektriker hat gepfuscht Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Vermutlicher Schutzleiterbruch, Elektriker hat gepfuscht |
|
|
|
|
BID = 736230
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
|
Nein, diese Dose ist nicht an der Decke sondern an der Wand von den Dachgauben, also die Schräge fängt dahinter an, diese Dose befindet sich auf beiden Seiten, ich konnte aber erst eine Öffnen, da die andere Dermaßen mit Farbe zugeklebt war.
An der Decke würde das keinen Sinn machen, man kann eine Leuchte gemütlich im Stehen anschließen, die Leuchtenauslässe sind jedenfalls schon in den neuen Aderfarben "gestaltet".
Klassische Nullung dürfte eigentlich nicht sein, da alles schon dreiadrig ist, und in der UV ein Neuzeitlicher 30mA Fi für alles eingebaut ist, Aufschrift 230/400V.
Die UV dürfte auch schon Phasenschienen haben.
Kann aber auch sein das die UV erst 1989 Eingebaut worden ist, weil da "renoviert" wurde.
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 26 Dez 2010 13:16 ] |
|
BID = 736234
TF_tronikfan Stammposter
   
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
|
Bedenke bitte,
es gab schon Pfuscher vor unserer Zeit.
Evtl. ist das noch nicht mal aus der Schutzmaßnahme "Schutz durch nichtleitende Räume" richtig herausgenommen worden!!! (Nur die Steckdosen ersetzt ??? )
Dann gäbe es 2pol Anschluss - Steckdose beim Wechseln auf Schuko "theoretisch klassische Nullung" - wobei der Nulleiter später als N aus der ergänzten Fi Schaltung gezogen wurde => geschalteter PE(N)
|
|
BID = 736242
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
Alle Steckdosen sind Dreiadrig angefahren !
Nur bei dieser einen ist kein PE auf der Roten Ader, bei allen anderen schon, was es mit dieser Verteilerdose auf Sich hat muss ich noch Nachforschen.
_________________
|
BID = 736252
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
|
So, habe Nachforschungen angestellt :
Die Schwarze, Rote und Graue Ader sind die Zuleitung zur Dose.
Der Rote hat KEINE Verbindung zum Roten in der Steckdose.
Die Leitung in den neuen Farben versorgt den Dachboden und den Antennenverstärker.
Habe ich daran gemerkt, das beim Abklemmen der Fernseher "geflimmert" hat.
_________________
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185272963 Heute : 9189 Gestern : 9511 Online : 323 26.8.2025 15:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0194239616394
|