Geräteart : Sonstige
Defekt : Zeitsteuerung
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : VCW 196E Brennwert Kombitherme
Chassis : 196E Bj 2000
______________________
Hallo zusammen,
unsere Vaillant "Thermoblock" Klassik Brennwert Kombitherme spinnt
Gerät ist aus Bj. 2000
Aussenfühler gesteuert, keine Messung der Innentemp. bzw. Raumthermostat
Seit Umstellung von Sommerbetrieb (Gerät war kontinuierlich auf Nachtbetrieb gestellt) funktioniert die Zeitsteuerung nicht mehr und zwar auf sehr seltsame Weise.
- Fehlercode keiner , sowohl Heizung wie Warmwasserbetrieb o.k.
- Wird das Gerät auf die Einstellung "E" (Sparvariante der zeitgesteuerten Tag/Nachabsenkung, wobei sie sich in den Absenkzeiten nur unterhalb von 3 Grad Aussentemp. einschaltet) gestellt, schaltet sich der Heizbetrieb
generell nur bei Aussentemp. von unter 3 Grad ein, auch zu den Heizzeiten.
- Stellt man den Schalter auf Zeitsteuerung läuft die Heizung nur im Tagbetrieb, d.h. auch die Absenkzeiten mit "Full Power", also in der gleicher Art , als wenn man die Einstellung Tagbetrieb einschaltet.
- Mehrfacher Reset und auch nochmalige Programmierung der digitalen Zeitschaltuhr brachten keine Änderung.
Hat jemand eine Idee, wo man mit der Fehlersuche beginnen könnte ?
Bin für jeden Hinweis dankbar, könnte z.B. das Modul der Zeitschaltuhr defekt sein ??
P.S. Warmwasserbetrieb immer einwandfrei.
Vielen Dank + Grüße !!