Welche Türen von Hager passen hier? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Welche Türen von Hager passen hier? Suche nach: hager (1251) |
|
|
|
|
BID = 720318
sub205 Schriftsteller
    
Beiträge: 921 Wohnort: Gründau
|
|
Zitat :
ego hat am 14 Okt 2010 20:26 geschrieben :
|
Was meinst du eigentlich warum auf der ABB Schiene PS3/12 eine durchgestrichene Säge drauf ist?
Richtig: Die darf nicht abgesägt werden!
Übrigens: 20A gG Sicherungen sind nicht selektiv zu 16A LS. Statt des sowieso unschönen, da nicht berührungsicherem Neozedelement wäre ein Hauptschalter angesagt gewesen, ist sogar billiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 14 Okt 2010 20:30 ]
|
Alle Komponenten hatte ich noch auf Halde. Also wieso einen Hauptschalter kaufen, welcher "günstiger" ist?
Und, mal ganz ehrlich, wieso soll ich die ABB Schiene nicht absägen, wenn es für baugleiche Schienen sogar Endkappen gibt? Kupfer ein paar Millimeter vom Rand zurückgeschoben und gut ist.
In der Zuleitung an der HV ist übrigens ein schöner Siemens D0 Lasttrennschalter vorhanden. Warum am Anfang und Ende der Leitung fragst du dich jetzt sicherlich. Na ganz einfach, weil ich diesen ebenfalls rumfliegen hatte. Hab noch 2 Stück von der Sorte.
Aber danke für den Tipp mit der Selektivität. Das hatte ich nicht bedacht und werde ich noch ändern!
Gibts irgendwo eine Tabelle mit Selektivitätswerten?
Und zum Thema "wunderschön": Die Hütte reiße ich in 6-7 Jahren eh komplett weg und stell was neues hin, alle Versuche dort eine perfekte Installation hinzubekommen sind vergebene Liebesmühe. Funktionell soll es sein. Schönheitspreise gewinn ich da sowieso keine.
Gruß, Stephan |
|
BID = 720358
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
|
Dann pass auf, das es nicht zum Dauerprovisorium wird . Wieviele der Anlagen, die laut Besitzer/Verwalter in 1..2 Jahren abgerissen werden sollten, laufen Jahre später immernoch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 15 Okt 2010 10:51 ] |
|
BID = 720367
sub205 Schriftsteller
    
Beiträge: 921 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Martin Wagner hat am 15 Okt 2010 10:51 geschrieben :
|
Dann pass auf, das es nicht zum Dauerprovisorium wird . Wieviele der Anlagen, die laut Besitzer/Verwalter in 1..2 Jahren abgerissen werden sollten, laufen Jahre später immernoch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 15 Okt 2010 10:51 ]
|
Ich denke man muß klar unterscheiden zwischen: Provisorium und "Betriebssicher, aber nicht hübsch".
Betriebssicherheit geht immer vor und darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Nen Wohnungsbrand oder Unfall will niemand. Aber Ästhetik ist erstmal zweitrangig und beeinflußt die Sicherheit nicht.
Anyway, back to topic:weiß jetzt eigentlich jemand wo ich ältere Hager-Türen herbekomme oder nicht?
|
BID = 720398
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7629 Wohnort: Wien
|
Diese Unterscheidung würde ich auch treffen, allerdings grenzt ein total unübersichtlicher Drahtverhau schon an das Thema Sicherheit. Perfekt sind meine eigenen Verteiler weiß Gott auch nicht, aber ich versuche sicherzustellen, daß man die Leitungen nachverfolgen kann und nichts wild verknäult ist. Wie mit dem Lineal gezogene Leitungen wird man allerdings auch bei mir vergeblich suchen (auch wenn das ein hehres Ideal ist, klappt in der Praxis einfach nicht so).
Selektivität: im Normalfall rechnet man nur mit der Kurzschlußselektivität, dafür ist der I2 (große Prüfstrom) zuständig, bei LSS B/C also 1,45. In der Firma haben wir sicherheitshalber immer mit dem I2 von Schmelzsicherungen >10A gerechnet, also 1,6*In.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 720402
sub205 Schriftsteller
    
Beiträge: 921 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 15 Okt 2010 13:34 geschrieben :
|
Diese Unterscheidung würde ich auch treffen, allerdings grenzt ein total unübersichtlicher Drahtverhau schon an das Thema Sicherheit. Perfekt sind meine eigenen Verteiler weiß Gott auch nicht, aber ich versuche sicherzustellen, daß man die Leitungen nachverfolgen kann und nichts wild verknäult ist. Wie mit dem Lineal gezogene Leitungen wird man allerdings auch bei mir vergeblich suchen (auch wenn das ein hehres Ideal ist, klappt in der Praxis einfach nicht so).
Selektivität: im Normalfall rechnet man nur mit der Kurzschlußselektivität, dafür ist der I2 (große Prüfstrom) zuständig, bei LSS B/C also 1,45. In der Firma haben wir sicherheitshalber immer mit dem I2 von Schmelzsicherungen >10A gerechnet, also 1,6*In.
|
Überzeugt. Werde die N und PE nochmals sauberer legen. Gefällt mir selbst eigentlich auch nicht wirklich.
Für die Zuleitung werd ich dann 25A nehmen.
|
BID = 720532
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Und, mal ganz ehrlich, wieso soll ich die ABB Schiene nicht absägen, wenn es für baugleiche Schienen sogar Endkappen gibt? Kupfer ein paar Millimeter vom Rand zurückgeschoben und gut ist.
|
Weil diese besagten Schienen eben nicht Baugleich sind. Die PS3/12 ist verklebt, da ist nichts mit zurückschieben etc. Sägen eindeutig nicht zulässig.
|
BID = 720536
sub205 Schriftsteller
    
Beiträge: 921 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
ego hat am 16 Okt 2010 10:40 geschrieben :
|
Zitat :
| Und, mal ganz ehrlich, wieso soll ich die ABB Schiene nicht absägen, wenn es für baugleiche Schienen sogar Endkappen gibt? Kupfer ein paar Millimeter vom Rand zurückgeschoben und gut ist.
|
Weil diese besagten Schienen eben nicht Baugleich sind. Die PS3/12 ist verklebt, da ist nichts mit zurückschieben etc. Sägen eindeutig nicht zulässig.
|
Sorry das ich dir hier wiedersprechen muß. In der Praxis läßt sich da sehrwohl was zurückschieben. Sonst hätte ich das eben nicht gemacht, denn ich werde sicherlich kein Kupfer plan überstehen lassen!
Sobald eine Seite offen ist (abgesägt), kann man die Schienen zur offenen Seiten hin nacheinander rausziehen. Dann kann man sie prima kürzen und wieder zurückschieben! Ich habe mir sogar noch die Mühe gemacht, die Schienen absolut sauber mit einer Metallfeile am letzten Abgang planzufeilen. Dann zurückschieben und du hast am Rand auf viele Millimeter hin kein Kupfer in Sicht! Kann gerne mal Fotos machen.
Der einzige Knackpunkt bei den Schienen ist wohl die 2.5kV Stoßspannungsfestigkeit, wie ich aus anderen Foren schon erlesen habe. Und dieses Problem tritt restlos bei allen Schienensystemen auf, die einfach nur hirnlos abgesägt, aber nicht zurückgeschoben wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 16 Okt 2010 11:05 ]
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185892026 Heute : 8984 Gestern : 24670 Online : 489 20.10.2025 10:35 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|