Autor |
Zuleitung zu einem Unter-Sicherungskasten ... Kabeldimension Suche nach: zuleitung (6024) |
|
|
|
|
BID = 716923
Einsatz Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
|
|
Hallo,
Bin KommunikationsElektroniker und hab auch ein Jahr Starkstromtechnik gelernt und brauch mal eure Hilfe....
Ich möchte vom Hauptsicherungskasten eine Leitung zu einem Unter-Sicherungskasten ziehen und bin mir nicht ganz sicher über die Kabelwahl.
Der Untersicherungskasten wird im WORST CASE mit 8000 W belastet.
Dann Reicht doch ein 6mm2 Kabel oder ? Nehm ich da ein 3 adriges NYM ?
Und wo kann ich sowas kaufen ? Baumarkt in Hamburg hat das nicht.
Danke euch !
Einsatz |
|
BID = 717048
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
1-Phasen-Wechselstrom oder Drehstrom? Leitungslänge zum Unter-Verteiler? Bei Drehstrom: 8000W auf alle 3 Phasen verteilt oder uU. nur auf einer Phase. Da Du 3-adrig verlegen willst, vermute ich, dass nur eine Phase geführt wird.??? Da könnte es mit 6mm² je nach Verlegeart etwas knapp werden. |
|
BID = 717053
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Bei 8kW einphasig dürfte der Stromversorger schon ein Wörtchen mitzureden haben... in Österreich ist alles über 4,5kW 1-phasig bzw. 11kW dreiphasig genehmigungspflichtig. Wenn es sich um mehrere einzelne Geräte handelt, würde ich sagen man sollte dringend über eine Drehstromleitung nachdenken.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 717149
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Da der Themenstarter aus HH kommt kann es bei 8000W nur Drehstrom sein.
In HH wird vom EVU bei 230V nur mit max 35A abgesichert.
123abc
|
BID = 717164
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
123abc hat am 28 Sep 2010 14:55 geschrieben :
|
Da der Themenstarter aus HH kommt kann es bei 8000W nur Drehstrom sein.
In HH wird vom EVU bei 230V nur mit max 35A abgesichert.
|
Na dann wird er mit 3 Adern nicht weit kommen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 717190
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Offtopic :
| Mit seinen Kenntnissen auch net |
|
BID = 717239
elgorro Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Tübingen
|
Ich habe bei meinem letzten Bau (bin Elektroinstallateur) ein
NYM-J 5x10mm² gelegt. Da ist man auf der sicheren Seite. Hast 3 Phasen (weniger Belastung /Phase) und kannst noch 20-32A Vorsicherungen setzen. Vorsicherung ist besser, da man dann einmal den kompl. UV Spannungslos bekommt für Umbauarbeiten.
|
BID = 717243
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Moin
Also hier bei uns nimmt man 4/5 x 16mm.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 717248
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
prinz. hat am 28 Sep 2010 20:18 geschrieben :
|
Moin
Also hier bei uns nimmt man 4/5 x 16mm. |
Wenn nach tatsächlicher Last ausgelegt werden darf, reicht 5x2,5mm2, ausreichend kurze Leitung vorausgesetzt... abgesichert mit 3x16A. Wenn Reserve sein darf/soll eben 5x4mm2.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 717260
Einsatz Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
|
Grossartige Hilfen ! Vielen Dank euch allen !
Einsatz
|
BID = 717281
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| Wenn nach tatsächlicher Last ausgelegt werden darf, reicht 5x2,5mm2, ausreichend kurze Leitung vorausgesetzt... abgesichert mit 3x16A. Wenn Reserve sein darf/soll eben 5x4mm2. |
Mag sein
Wir denken hier sehr großzügig wer weiß was der Kunde später anschließen möchte.
Hat bisher noch nie geschadet immer mehr als zu wenig Reserve zu haben.
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|