Zuleitung zu einem Unter-Sicherungskasten ... Kabeldimension

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  11:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Zuleitung zu einem Unter-Sicherungskasten ... Kabeldimension
Suche nach: zuleitung (6024)

    







BID = 716923

Einsatz

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Hamburg
 

  


Hallo,
Bin KommunikationsElektroniker und hab auch ein Jahr Starkstromtechnik gelernt und brauch mal eure Hilfe....
Ich möchte vom Hauptsicherungskasten eine Leitung zu einem Unter-Sicherungskasten ziehen und bin mir nicht ganz sicher über die Kabelwahl.
Der Untersicherungskasten wird im WORST CASE mit 8000 W belastet.
Dann Reicht doch ein 6mm2 Kabel oder ? Nehm ich da ein 3 adriges NYM ?
Und wo kann ich sowas kaufen ? Baumarkt in Hamburg hat das nicht.

Danke euch !

Einsatz

BID = 717048

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

1-Phasen-Wechselstrom oder Drehstrom? Leitungslänge zum Unter-Verteiler? Bei Drehstrom: 8000W auf alle 3 Phasen verteilt oder uU. nur auf einer Phase. Da Du 3-adrig verlegen willst, vermute ich, dass nur eine Phase geführt wird.??? Da könnte es mit 6mm² je nach Verlegeart etwas knapp werden.

BID = 717053

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Bei 8kW einphasig dürfte der Stromversorger schon ein Wörtchen mitzureden haben... in Österreich ist alles über 4,5kW 1-phasig bzw. 11kW dreiphasig genehmigungspflichtig. Wenn es sich um mehrere einzelne Geräte handelt, würde ich sagen man sollte dringend über eine Drehstromleitung nachdenken.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 717149

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2195
Wohnort: Hamburg

Da der Themenstarter aus HH kommt kann es bei 8000W nur Drehstrom sein.
In HH wird vom EVU bei 230V nur mit max 35A abgesichert.

123abc

BID = 717164

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
123abc hat am 28 Sep 2010 14:55 geschrieben :

Da der Themenstarter aus HH kommt kann es bei 8000W nur Drehstrom sein.
In HH wird vom EVU bei 230V nur mit max 35A abgesichert.

Na dann wird er mit 3 Adern nicht weit kommen.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 717190

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094


Offtopic :
Mit seinen Kenntnissen auch net

BID = 717239

elgorro

Gerade angekommen


Beiträge: 9
Wohnort: Tübingen

Ich habe bei meinem letzten Bau (bin Elektroinstallateur) ein
NYM-J 5x10mm² gelegt. Da ist man auf der sicheren Seite. Hast 3 Phasen (weniger Belastung /Phase) und kannst noch 20-32A Vorsicherungen setzen. Vorsicherung ist besser, da man dann einmal den kompl. UV Spannungslos bekommt für Umbauarbeiten.

BID = 717243

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  

Moin
Also hier bei uns nimmt man 4/5 x 16mm.
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 717248

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
prinz. hat am 28 Sep 2010 20:18 geschrieben :

Moin
Also hier bei uns nimmt man 4/5 x 16mm.

Wenn nach tatsächlicher Last ausgelegt werden darf, reicht 5x2,5mm2, ausreichend kurze Leitung vorausgesetzt... abgesichert mit 3x16A. Wenn Reserve sein darf/soll eben 5x4mm2.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 717260

Einsatz

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Hamburg

Grossartige Hilfen ! Vielen Dank euch allen !
Einsatz

BID = 717281

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  


Zitat :
Wenn nach tatsächlicher Last ausgelegt werden darf, reicht 5x2,5mm2, ausreichend kurze Leitung vorausgesetzt... abgesichert mit 3x16A. Wenn Reserve sein darf/soll eben 5x4mm2.

Mag sein
Wir denken hier sehr großzügig wer weiß was der Kunde später anschließen möchte.
Hat bisher noch nie geschadet immer mehr als zu wenig Reserve zu haben.
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182395173   Heute : 2369    Gestern : 7548    Online : 719        25.11.2024    11:52
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.112692832947