Es ist etwas komplizierter:
Nein, es stimmt nicht, daß bei 25°C 1,5er Leitungen in Verlegeart A pauschal mit 16A gesichert werden dürfen.
Für mehr als 2 belastete Adern sowieso nicht zulässig.
Bei nur 2 belasteten Adern und Häufung auch nicht.
Bei 2 belasteten Adern ohne Häufung nur dann, wenn es sich um eine thermisch günstige Konstruktion handelt (also z.B. Dämmlage auf Mauerwerk).
Ist sie thermisch ungünstig (also z.B. ausgedämmter Holzrahmenbau, wie hier gegeben), dann ist bei max. 13A Schluß!
Außerdem sollte man auf 30°C auslegen, da die 25°C in D auch in unteren Geschossen inzwischen regelmäßig an einiglen Tagen des Jahres überschritten werden. In Dachgeschossen sowieso!
Im Übrigen sollten schon mit Rücksicht auf die Steckverbindungen Allgemeinstromkreise mit Steckdosen generell nicht höher als mit 13A gesichert werden. Das reicht auch völlig aus.
Statt höheren Nennstroms besser geeignetere Auslösecharakteristik nehmen (also z.B. C13A oder C10A).
Notfalls kann man im begründeten Einzelfall mit K16A arbeiten, der begrenzt die Überlast wesentlich schärfer und früher als B/C-LS.
Du scheinst eh ein kleiner "das haben wir schon immer so gemacht"-Murkser zu sein.
Denn die PEN-Aufteilung erst im UV vorzunehmen, ist längst überholt!
Viele VNB lassen das schon gar nicht mehr zu.
Besonders unsinnig ist das im geschilderten Fall, wo Du ja in einer Wohneinheit mehrere UVen hast. Dort ist stets mit der Verwendung von leitungsgebundenen PC-Netzwerken zu rechnen. Und die mögen derart verPENte Netze überhaupt nicht!
Durch den Spannungsabfall über die betriebsrückstromführenden PEN ergeben sich Potentialunterschiede zwischen den PE-Anschlüssen der Geräte. Dies kann (neben Störungen der Datenübertragung) bis hin zu Beschädigungen der Geräte führen.
Wer heute so etwas neu plant und/oder einbaut, gehört
Also unbedingt die UVen 5-adrig anfahren!
Auf der anderen Seite ist dort eine 3x63A-Belastbarkeit nicht nötig, solange es sich nicht um Bereiche handelt, die später mal zu eigenständigen Wohneinheiten umgestaltet werden sollen oder können.
Hier (offenbar Stockwerksverteiler) greift diese VNB-Forderung nicht, man kann also nach Bedarf auslegen.
Würde bedeuten, besser 5x6mm² oder 5x10mm² statt 4x16mm² zu verwenden.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"