Autor |
Wechselstrommessung Nennstrom 1200A Suche nach: nennstrom (1774) |
|
|
|
|
BID = 707451
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
|
BID = 707454
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Offtopic :
| rafikus Deine muss zur 1000 Jahrinspektion , oder du zu Fielmann |
Bernd |
|
BID = 707460
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Na, dann fragen wir doch mal den Verursacher, wie es sich die Spannungsmessung mit einem "Clamp-On" Spannungswandler vorstellt?
Oder kennt Ihr eine Spannungsmessung mit einer Zange, die die Leitung umschliesst?
Und schliesslich hat @generalharm doch eindeutig nach der Spannungsmessung gefragt:
Zitat :
| Bzw. wie messt ihr denn Spannungen, wenn ihr später ein analoges Signal haben wollt? |
Rafikus
|
BID = 707463
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
raffikus es gibt auch Zangen die die Spannung messen.
Gruß Bernd
|
BID = 707466
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Und deswegen fragte ich nach der Genauigkeit, da ich die Teile eher als induktive oder kapazitive Zangen kenne, die zur Darstellung der Kurvenform einer Wechselspannung dienen.
Klärt doch einen Unwissenden auf!
Rafikus
|
BID = 707469
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
|
Zitat :
Rafikus hat am 12 Aug 2010 20:41 geschrieben :
|
Meine verriet mir, dass da noch Klärungsbedarf besteht
|
Sowas gibt afaik keine exakten Werte sondern hat nur mit dem Vorhandensein zu tun
_________________
|
BID = 707471
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zangenamperemeter
Nur noch lesen
Edit @ niki bei 120 A interesieren mich keine 100mA mehr und ob da nun 230 oder 231 Volt angezeigt werden auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Aug 2010 21:43 ]
|
BID = 707474
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Und jetzt zeige mir doch mal, wie man mit der Zange an diesem Messgerät die Spannung messen kann?
Ich habe es leider nicht heraus lesen können.
Rafikus
|
BID = 707478
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Seite 6 und nichts anderes habe ich in meinem Beitrag geschrieben.
es gibt aber auch Zangen die können auch die Spannung über die Zange messen .
|
BID = 707490
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Zitat :
| möchte halt ungern die leitungen abklemmen müssen, daher am liebsten einen spannungswandler, der wie eine zange die leitung umschließt. |
In Betracht dessen, finde ich Deinen Hinweis auf eine "Stromzange" mit Multimeterfunktion eben etwas daneben.
Bin ich der einzigen, der sich die Beiträge vollständig durchliest?
Auf die Strommesszange zur Strommessung haben schon viele hingewiesen, das war auch völlig richtig.
Der Fragesteller wollte aber auch (so wie ich es herausgelesen habe) die Spannung berührungslos messen - und darauf bozogen sich meine Fragen.
Rafikus
ps. ist es möglich einen Link zu einem Messgerät zu erhalten, wo die Spannung über die Zange gemessen wird?
|
BID = 707548
generalharm Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ennepetal
|
Die Messzange ist ja generell richtig, nur habe ich vllt. meinen Messaufbau nicht genau genug erläutert.
Ich möchte in Sekundenabständen Spannungen/Ströme analog erfassen und diese speichern. Daher meine Externe Peripherieeinheit(eingänge 0-10V oder 0-20mA). Diese wird verbunden via profibus mit einem PanelPC. Aufgrund der Tatsache, dass es eine laufende Anlage ist, möchte ich halt möglichst die Anlage nicht lange still stellen um Messgeräte zu installieren. Daher möglichst berührungslos.
Bei den Strommessungen gibts ja halt die Clamp-On-Wandler, haben wir hier ja schon geklärt. Nur sehe ich noch keine geeignete methode die spannungen aufzunehmen.
Messbereich sollte bei 0-400V liegen. (laut typenschild der gesamtanlage spannugsversorgung von 400V)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: generalharm am 13 Aug 2010 10:24 ]
|
BID = 707565
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Zwischen L1 und N und zwischen L2 und N und zwischen L3 und N hängst du je einen normalen Trafo von 230 Volt auf zb 9 Volt und schon hast du Deine Spannung im gewünschten Bereich.
Alternativ kannst du auch 400V Trafos nehmen und diese im Dreieck schalten.(L1 L2 und L1 L3 und L2 L3)
Ströme per Zange und Spannung per direkt Abgriff .Keine Unterbrechung notwendig.
Aufwand 4 Strommesszangen und 3 Transformatoren + 7 AD Wandler+ PC + Software
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 707567
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
@generalharm: kann es sein, daß Du standarisierte Signale 0..10V oder 0..20mA benötigst? Also Gleichspannung / Gleichstrom?
Wenn ja, dann kannst Du dich mal hier umschauen:
http://www.cy-sensors.com/DE_Transducer.htm
Rafikus
|
BID = 707569
generalharm Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ennepetal
|
Hey,
danke euch beiden für eure Bemühungen, genau das, was Rafikus da gefunden hat, habe ich gesucht Super sache! Danke, da werd ich fündig!
|
BID = 707589
high_speed Schreibmaschine
Beiträge: 2073
|
Zitat :
generalharm hat am 13 Aug 2010 10:22 geschrieben :
|
Ich möchte in Sekundenabständen Spannungen/Ströme analog erfassen und diese speichern. Daher meine Externe Peripherieeinheit(eingänge 0-10V oder 0-20mA). Diese wird verbunden via profibus mit einem PanelPC. ...
|
Sollen nur die Spannungen und die Ströme ermittelt werden?
Die Leistungsaufnahme der Anlage interessiert nicht?
Ansonsten gibt es zum Beispiel bei Janitza ein / UMG 96 S.
Das Gerät gibt es fertig mit DP-Bus, an den 4 Klemmen für die
Spannungsmessung, kommen L1 .. L3 über Sicherungen und N.
An die 6 Klemmen für die Strommessung kommen 3 Stromwandler 1250A/5A.
Die Sekundärseite der Wandler wird nicht mehr geerdet!
Bei MBS gibt es zum Beispiel den KBU 812 (Kabelumbau-Stromwandler).
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.
|