generalharm Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ennepetal
|
|
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage. Und zwar möchte ich mittels einer analogen Peripherieeinheit den Versorgungsstrom und -spannung einer Anlage messen, sprich mein Eingangsgröße zur Peripherieeinheit soll 0-10V oder 0-20mA.
Nun steht auf dem Typenschild der Maschine, dass der Nennstrom 1200A betrage. Einen Stromwandler in Clamp-On Technik (da ich die Leitungen nicht auftrennen möchte) in einer solchen Dimension finde ich nicht. Daher die Idee einen Messumformer vorzuschalten. Jedoch finde ich auch dort keinen, der einen solch hohen Strom umformt.
Hat jemand Erfahrung mit solch einer Messung oder hat gegebenenfalls einen Anbierte wo entweder ein geeigneter Stromwandler in Clamnp-On-Tehcnik oder ein Messumformer in dieser Dimension erhältlich ist?
Einen Spannungswandler in Clamp-On finde ich auch nicht im Internet, hat da vllt. jemand eine Idee bzw. Anbieter?
Danke schonmal!
Grüße |
|
BID = 707080
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
für solche Zwecke wurde die Messzange erfunden oder ein Wandler
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 707084
generalharm Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ennepetal
|
hatte ja geschrieben, dass es wandler gibt. Nur find ich keinen der 1200A wandelt. Max.500A
|
BID = 707086
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 1016
|
hier
http://www.lem.com/docs/products/ahr_b420_e.pdf
gibt es bis 2000A, allerdings RMS-Messung und Ausgang 4-20mA. OK?
_________________
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
|
BID = 707087
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ach ja Stromzange
Es gibt aber durchaus auch Wandler für Ströme bis hin zu 1600 A.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
Edit: und wie man Spannungen misst zeigt die jedes Multimeter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Aug 2010 12:52 ]
|
BID = 707091
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Was ist ein "Spannungswandler in Clamp-On"?
Oder was stellst Du dir darunter vor?
Rafikus
|
BID = 707093
generalharm Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ennepetal
|
@harald: ja das sieht eigentlich schon echt gut aus. Danke!
@rafikus: möchte halt ungern die leitungen abklemmen müssen, daher am liebsten einen spannungswandler, der wie eine zange die leitung umschließt.
|
BID = 707109
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Nur find ich keinen der 1200A wandelt. Max.500A |
Bei derartig hohen Strömen besteht immer die Gefahr, dass ein Eisenkern, wie er etwa bei der Stromzange vorhanden ist, magnetisch gesättigt wird, und dann ist es vorbei mit messen.
Anderseits braucht man wegen des starken Magnetfelds gar keinen Eisenkern in der Meßspule, sondern kann sie genausogut auf einen Gartenschlauch wickeln.
Diese Anordnung ist als Rogowskispule bekannt, und wenn du das kalibrieren kannst, kannst du es auch selber basteln.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rogowskispule
|
BID = 707343
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Wie genau kann eine berührungslose Spannungsmessung, wie sie bei manchen Messgeräten wohl vorhanden ist, eigentlich sein?
Rafikus
|
BID = 707354
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Wir diskutieren in diesem Thread die Messung von Strömen, nicht die von Spannungen.
|
BID = 707362
generalharm Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ennepetal
|
Danke für den Hinweis mit der Rogowski Spule, aber habe jetzt einen Stromwandler gefunden, der bis zu 2000A wandeln kann.
Wer auch Interesse daran haben sollte: http://www.lem.com/hq/de/component/.....00.0/
Wegen der Spannungsmessungen. Habe halt keine praktischer Erfahrung wie man das in der Industrie umsetzt. Möglich wäre ja auch ein "einfacher" paralleler Abgriff an einer Klemme. Dass man quasi dann über dem Abgriff ne Steckverbindung oder sowas ähnliches hat.. Hat jemand eine Idee wie man sowas realisieren könnt?
Bzw. wie messt ihr denn Spannungen, wenn ihr später ein analoges Signal haben wollt?
|
BID = 707376
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Wenn du mal erwähnen wolltest in welchem Bereich sich die zu messende Spannung bewegt, auch gegen Erde, fällt uns vielleicht auch dazu etwas ein.
|
BID = 707398
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
einfach mit einer Stromzange je Leiter und mit direktem Abgriff der Spannung analoger kann die nicht sein.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 707444
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Zitat :
| Wir diskutieren in diesem Thread die Messung von Strömen, nicht die von Spannungen. |
Meine verriet mir, dass da noch Klärungsbedarf besteht
Rafikus
|
BID = 707447
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
generalharm hat am 11 Aug 2010 11:02 geschrieben :
|
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage. Und zwar möchte ich mittels einer analogen Peripherieeinheit den Versorgungsstrom und -spannung einer Anlage messen, sprich mein Eingangsgröße zur Peripherieeinheit soll 0-10V oder 0-20mA.
|
Guten Morgen
|