Autor |
Absicherung Unterverteilung / Selektivität Suche nach: unterverteilung (1305) |
|
|
|
|
BID = 702542
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
|
Guten Tag,
da mir letztes Jahr, als wir unsere Hausinstallation erneuert haben, hier so gut geholfen wurde, geht es nun in die letzte Phase:
Unsere Werkstatt hängt an einer alten, deshalb sehr schwach abgesicherten Leitung, welche von unserer Zweitwohnung (Anbau eigener Zähler) kommt.
Daher fliegt bei schweren Elektrowerkzeugen immer die Sicherung.
Von unserem Haus führt aber eine Drehstromleitung, durchs Erdreich (ca. 14m NYY-J 5x4mm²), Richtung Werkstatt, von da aus nochmals ca. 8m NYM-J 5x2,5mm² zu einer Drehstromdose.
Mein Gedanke war es nun die Drehstromdose durch eine Unterverteilung zu ersetzen und von da aus die Werkstatt, Garten und die Garagen sowie die Heizung zu versorgen.
Vom HAK geht es mit TN-C zum Zählerkasten, dort befindet sich ein SLS 63A sowie die PEN Aufteilung.
Von da aus geht es mit 1m 5x10mm² zur HV. In dieser befindet sich ein Neozed Lasttrenner 40A zur Absicherung UV Keller (5m 5x10mm²).
Und von dieser UV Keller führt die besagte Drehstromleitung zur Werkstatt.
Die Schleifenimpedanz beträgt in der UV Keller 0,32Ω (Ik ~700A)
sowie an der Drehstromdose in der Werkstatt 0,64Ω (Ik ~350A)
Die Unterverteilung in der Werkstatt habe ich mir so vorgestellt:
FI 1 40A 0,03A Werkstatt:
3x B16A -> Drehstromdose
3x B13A -> Werkbank
1x C13A -> für Maschinen
1x B10A -> Licht
FI 2 40A 0,03A Außen:
1x B13A -> Garage1
1x B13A -> Garage2
1x B10A -> Garten
Reserve...
FI 3 2pol 25A 0,03A
1x B10A -> Heizung
Was könnt ihr mir Raten wie ich das Projekt am besten löse?
Wie hoch kann ich die UV absichern, wie sieht es mit der Selektivität aus? Am liebsten wäre mir 25A Neozed.
Achja das NYY liegt in der Erde einbetoniert sowie zum Teil in einem Schlauch, dass NYM Aufputz. Die Längen können nur geschätzt werden, denn da gibt es keine Quellen mehr.
Ich bin übrigens Elektroniker, kenne mich mit speziellen Themen wie Verlegearten nicht aus.
Danke,
viele Grüße
Manuel
|
|
BID = 702543
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Die neue Werkstatt-UV käme also ans Ende der 14m 4mm², aber vor den 8m-Abschnitt 2,5mm²?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 702552
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Dort wo der Querschnitt verringert wird kommt nur die 4mm² aus dem Boden und geht dann als 2,5mm² Aufputz durch die Garage zur Werkstatt. Dort soll die UV hin.
Die 2,5mm² Leitung könnte notfalls mit viel Aufwand, aber doch ohne Dreck ausgetauscht werden.
Da in den nächsten Jahren die Heizung umgebaut werden soll, hatte ich auf jeden Fall vor, dieses Stück durch ein 6mm² zu ersetzen. Dies ginge dann in Einem.
Eventuell können Sie mir zu beiden Versionen etwas sagen.
Die komplette Leitung war vor der Neuinstallation letztes Jahr, vor über 20Jahren von einem Elektriker mit 25A Diazed abgesichert worden, daran die 16A CEE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stones am 19 Jul 2010 19:25 ]
|
BID = 702579
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
2,5mm² wirst du nicht mehr mit 25A absichern können, wahrscheinlich (habe keine Tabellenbücher) ging das damals schon nicht. Die 16er CEE am Ende geht natürlich gar nicht. Wenn die UV also am Ende des 8m-Stücks sein soll müssen diese 8m Leitung ausgetauscht werden und eine entsprechende Dose oder Muffe gesetzt werden. Ansonsten spricht auf den ersten Blick nichts gegen diese Vorgehensweise.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 702592
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Also ich werde dann mit 20A absichern.
Wie sieht es denn bezüglich der Selektivität zwischen gL und K zu meiner UV aus?
Automaten mit der Charakteristik K gibt es leider nicht von Hager.
D20 fällt ja Anbetracht der Schleifenimpedanz weg.
Gruß
Manuel
|
BID = 702596
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
K = 15*IN
gL ~ 12 bis 15 fach
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 702648
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
stones hat am 19 Jul 2010 21:54 geschrieben :
|
Also ich werde dann mit 20A absichern.
Wie sieht es denn bezüglich der Selektivität zwischen gL und K zu meiner UV aus? |
Dann wird es eng mit B16 A. Du könntest aber SLS anstatt gL nehmen.
Lutz
|
BID = 702658
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Guten Morgen,
ein SLS mit 20A würde mich 160€ kosten, das ist einiges an Geld.
Ist dort 100% Selektivität zu einem B16 gegeben?
Welche Abschaltzeiten müssen denn für die Vorsicherung einer UV eingehalten werden?
Eventuell kommt D20 doch in Frage?
Zumindest wenn ich die 2,5mm² Leitung getauscht habe, sollte der Kurzschlussstrom auf über 400A ansteigen.
Gruß
Manuel
|
BID = 702740
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
stones hat am 20 Jul 2010 08:36 geschrieben :
|
Ist dort 100% Selektivität zu einem B16 gegeben?
|
Ja.
Zitat :
|
Eventuell kommt D20 doch in Frage?
|
Es kann funktionieren muss aber nicht. Wenn Du Pesch hast kommen beide Sicherungen.
Lutz
|
BID = 702767
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Wenn du die 2,5mm2 rausschmeißt, müßten sich D25 eigentlich ausgehen (Spannungsabfall sicherheitshalber ausrechnen), dann wäre die Selektivität im grünen Bereich.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 704053
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Trotzdem würde ich keine LSS in Reihe schalten. Als Vorsicherung würde ich jetzt gL/gG 20A und nach dem Austauch der NYM Leitung gG 25A verwenden.
Die Berechnung ist natürlich trotzdem durchzuführen.
|
BID = 704398
stones Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Eifel
|
Ok Danke für eure Hilfe.
Werde nun erst mal mit 20A Neozed absichern. Sollten die öfter auslösen werde ich wohl einen SLS einbauen.
Viele Grüße
Manuel
|