Hallo Forum,
ich habe 3 Fachbetriebe wegen eines Angebotes zum Thema Überspannungsschutz angefragt. Da ich gerne verstehen möchte was mir da angeboten wird, ist eure geballte Kompetenz gefragt.
Randbedingungen:
Bauernhaus, 2 Wohneinheiten, freistehend, nächster Nachbar > 200m
kein äußerer Blitzschutz
Energieversorgung über Erdakbel (EON Bayern)
Netzform ? (vgl. Bilder HAK bzw. HV)
Sat-schüssel unter Dach, am PA angeschlossen
Leitungen zu den UV für die Wohneinheiten > 10m
TK-Anschluss 2 Adernpaare, in Wohneinheiten dann NTBAs angeschlossen
(Verbrauch > 2 NTBAs jährich wegen Überspannung)
empfindliche Heizungssteuerung
übliche IT-/Unterhaltungselektronik in den Wohnungen.
Eine Wohnheit mit EIB-Installation in der UV
mehr fällt mir erstmal nicht ein...
bisher einmal jährlich ein Schaden aus Überspannung
Welche Komponenten würde man wo anordnen?
welche Hersteller? Dehn?
Mehrstufig oder Kombiableiter und Endgeräteschutz?
Telefon -> direkt am Hausanschluss schon was unternehmen oder erst am NTBA?
SAT-Schutz erforderlch/empfehlenswert?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasenbär70 am 17 Jul 2010 12:53 ] |
|
BID = 702136
Micha94 gesperrt
|
|
Sieht am HAK nach TNC aus danach vermutlich TNC-S wenn N und PE aufgeteilt worden sind.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt |
|
BID = 702187
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Nasenbär70 hat am 17 Jul 2010 12:51 geschrieben :
|
2 Wohneinheiten |
Wie funktioniert denn das mit 32 A im HAK?
Lutz
|
BID = 702189
Nasenbär70 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Passau
|
Zitat :
| Wie funktioniert denn das mit 32 A im HAK?
Lutz
|
Hallo Lutz,
ich kann nur soviel sagen: in den letzten 40 Jahren gab es da keinerlei Probleme. Deshalb habe ich das noch nie hinterfragt.
Gruss
|
BID = 702192
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Nasenbär70 hat am 17 Jul 2010 17:45 geschrieben :
|
Zitat :
| Wie funktioniert denn das mit 32 A im HAK?
|
ich kann nur soviel sagen: in den letzten 40 Jahren gab es da keinerlei Probleme. Deshalb habe ich das noch nie hinterfragt.
|
Kann eigentlich nicht sein, ich habe Anfang der 80ger gelernt und da gab es die 32 A NH noch nicht.
Lutz
|
BID = 702194
[cxt]Phil Stammposter
Beiträge: 471
|
Zitat :
| Mehrstufig oder Kombiableiter und Endgeräteschutz? |
Ich würde in die drei Unterverteiler jehweils einen Typ 2 Ableiter zb. Dehn Guard einbauen.
Die Empfindlichen Endgeräte mit Überspannungszwischenstecker Typ 3 schützen und für die Heizung eine Dehn Rail Ableiter verwenden.
Zitat :
| Telefon -> direkt am Hausanschluss schon was unternehmen oder erst am NTBA? |
Direkt am APL eine Dehn BVT TC1 Ableiter in die Telefonleitung einschleifen.
|