Einspeisung 6mm² bei 63A

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 11 2024  14:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Einspeisung 6mm² bei 63A

    







BID = 696714

Heimwerker.

Stammposter



Beiträge: 268
 

  


Hallo,

in einem Zählerschrank, eingespeist mit 16 mm² aus dem HAK (63A, TT-System), liegen vom Zähler zu den Geräten nur 6mm². Da sonst keine Vorsicherungen existieren, ist ja norminell mit 63A zu rechnen Es handelt sich aber nur um eine 50m²-Wohnung (mit DLE), von daher sind diese 63A ja nicht wirklich zu erwarten. Die Frage ist, ob 6mm² ausreichend sind. Es gibt ja diese ominöse Regel, dass man im Verteiler eine Querschnittsstufe runtergehen kann - aber 6mm² sind doch wohl zu wenig, oder?

Grüße
HW

_________________
Viele Grüße,
Heimwerker

Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.

BID = 696718

prinz.

Moderator

Beiträge: 8931
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  

 

  

Moin
Welches Bj. ist das Haus?
Klingt so wie dort wo Ich meinen Laden hab.
Bin der einzige zu dem 16mm2 gehen alle anderen Wohneinheiten werden mit 6mm2 gespeist Haus ist Bj. 68.
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 696721

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

In bestimmten Fällen kann man die speisenden Leitungen auch aufgrund der nachfolgenden Sicherungen dimmensionieren.

Stichwort Kurzschlussfeste Verlegung.

Ob das jetzt in dem Fall zutrifft, kann ich nicht beurteilen.

Als ich noch im Schaltschrankbau gearbeitet hatte, war auch die Verlegung als Ringleitung durchaus in Verwendung. Damit konnte auch Querschnitt eingespart werden.

BID = 696727

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

In älteren Zähleranlagen wurde früher regelmäßig die Verdrahtung entsprechend den nachgeschalteten Sicherungen ausgeführt. Das waren früher oft nur ein paar, daher gibt es auch Zähleranlagen mit 2,5mm² Innenverdrahtung. Der Überlastschutz erfolgt durch nachgeschatete Sicherungen, der Kurzschlussschutz ist durch kurze, gut belüftete Leitungen meist trotzdem gegeben.

Ein Problem entsteht hier, wenn nachgerüstet wird. Dann müsste die Zählerverdrahtung angepasst werden. Ist diese auch noch in TN-C ausgeführt, kommt dann schließlich die Diskussion "neuer Zählerschrank" ins Spiel.

BID = 696978

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Wohnungs-Zähleranlagen der 50er bis 70er Jahre wurde fast auschliesslich mit NYA(H07V-U) 6mm² verdrahtet, oftmals auch unter berücksichtigung von Gleichzeitigkeitsfaktoren. Meist war aber der Überlastschutz problemlos gegeben. Probleme damit sind nir nicht bekannt, und wir betreuen massig von derartigen Anlagen.

BID = 696984

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Ich schließe mich Ego an, hier ist so eine Verdrahtung aus diesem Zeitraum üblich und bis auf ein paar lose Klemmstellen unproblematisch. Lose Klemmstellen können aber in jeder Querschnittsstufe auftreten und sind insofern beim OP nicht das Problem.


Offtopic :
Die losen Klemmstellen hierzulande machen mir allerdings zunehmend Sorgen, denn immer öfter betrifft es auch den PEN, gerade wenn irgendwer mal was nachgerüstet hat und zu faul war, eine neue Kemme aus dem Auto zu holen. und ein loser PEN in der Zählertafel ist nicht so spassig


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404735   Heute : 4511    Gestern : 7426    Online : 314        26.11.2024    14:43
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0222821235657