Hi!

Wenn du das mit der Herdzuleitung perfekt haben willst, nimm 5x4mm². Da hält der N auch den 25A Automaten aus und du hast immer noch die Möglichkeit, auf Drehstrom umzustellen.

25A bei Wechselstrom sollten eigentlich immer reichen. (Ich hatte noch nie Probleme mit meinen 20A.)

Grüße
Martin

BID = 690950

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

 

  

Von wem ist die Hütte eigentlich?

Habt ihr die Wohnung gemietet?

Gruß Surf

BID = 691008

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
djtongi hat am 18 Mai 2010 18:49 geschrieben :

Das erscheint mir "unpfuschiger" als das Umzubauen und den PE halb so stark wie den N zu machen (2L 2N 1PE).


Abolutes NoGo! Der N hat im ganzen Verlauf blau zu sein, nur wenn mehr als 7Adern mit Ziffern beschriftet auch schwarz.

Lutz

BID = 691009

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

eben... wie ich bereits sagte.. dann lieber so lassen und B16 rein... Werds mal testen, wann der B16 das Limit setzt...

Bude is wie gesagt ne Eigentumswohnung in einem 3stöckigem 6-Parteien-Haus.
Die eine Seite des Hauses hat 3 etwa 90qm wohungen und die andere seite 3 105qm Wohnungen... je eine Grosse und eine Kleine hängen an einer Phase.

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 691047

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775


Zitat :
djtongi hat am 18 Mai 2010 18:49 geschrieben :

Was ich jetzt mal mache, ist einen B16 als Herd-Sicherung einzusetzen. Das erscheint mir "unpfuschiger" als das Umzubauen und den PE halb so stark wie den N zu machen (2L 2N 1PE).


Parallelschalten ist absolutes No-Go, wegen kleinerem PE-Querschnitt.


Was wie von Trumbaschl schon angedeutet gehen würde: Zwei getrennte Stromkreise mit gemeinsamen PE. Also auch im Herd die N-Brücke entfernen, sodass du zwei getrennte L und zwei getrennte N hast, die beide im Herd nicht mehr verbunden sind.

Das ist theoretisch allerdings auch nicht zulässig, da der zweite N nicht blau sonder braun wäre.
Praktisch wäre mir persönlich bei guter Kennzeichnung an beiden Enden damit aber wohler, da die Leitung schonender behandelt wird - ständig soweit zu treiben dass der B16 gerade noch nicht abschaltet ist für die Leitung auf Dauer auch nicht gerade förderlich. (Der PE ist heilig, aber wenn jemand den N für einen L hält, passiert erstmal noch nix gefährliches. Wie gesagt, nur meine persönliche Meinung.)


Ansonsten würde ich auch sagen: Wenn Wechselstrom bleibt, möglichst schon nach dem Zähler auf TN-S aufteilen.

BID = 691064

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

Da geb ich dir recht... bis die Leitung gegen eine Andere getauscht wird, werd ich das auch so machen. Das ist ne Eigentumswohung und da kommt zwischenzeitlich auch kein Anderer dran.
2x B16? Gekoppelt oder Einzeln?

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 691133

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
djtongi hat am 19 Mai 2010 15:02 geschrieben :

Da geb ich dir recht... bis die Leitung gegen eine Andere getauscht wird, werd ich das auch so machen. Das ist ne Eigentumswohung und da kommt zwischenzeitlich auch kein Anderer dran.
2x B16? Gekoppelt oder Einzeln?

Einzeln aber räumlich nebeneinander.

Eine nicht normgerechte Farbkennzeichnung des zweiten N liegt in der Verantwortung des Ausführenden und ist meiner Meinung nach kein gravierendes Sicherheitsproblem (hat unser VDE-Guru Sam2 übrigens hier schonmal so ähnlich vertreten).

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 691166

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

klar.. andersherum wärs deutlich schlimmer

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 691206

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775

Was man dabei noch beachten muß ist, dass man dann natürlich 4 belastete Adern hat.

Die mir vorliegenden PDFs (sowohl von ABB als auch von Helukabel) geben für 5 belastete Adern einen Umrechnungsfaktor von 0,75 an. Mir ist aber nicht klar, ob man als Basis die Werte für 2 oder für 3 belastete Adern verwenden muss - weiß das jemand?

Angenommen man muss diesen Faktor auf den Wert für 2 belastete Adern anwenden. Zwischen 2 und 3 belastete Adern liegt in der Tabelle (je nachdem) ein Faktor von 0,85...0,9. Für 4 Adern wirds also irgendwo zwischen 0,75 und 0,85 liegen. 1,5mm² bei 2 belasteten Adern darf in Verlegeart C (was trifft zu?) 19,5A. 16/19,5=0,82 - dürfte mit 16A also grade hinhauen (im zweifelsfall darf man ja auf 25°C Umgebung auslegen, die Tabellen sind ja für 30°C....).
Anders schaut's aus wenn der Umrechnungsfaktor auf den Wert für 3 belastete Adern anzuwenden wäre...

Auf Nummer sicher könnte man einen B25 vor die beiden B16 schalten, sodass jede Ader maximal 16A, alle zusammen aber maximal 25A... Ist aber irgendwie ein bischen pfuschig, und Selektivität selbstverständlich nicht vorhanden....

Ganz auf Nummer sicher gegangen: Zwar zwei getrennte Stromkreise mit je eigenem L und N, aber beide dann auf denselben B16 gelegt... Funktionseinschränkung wie in deinem ursprünglichen Plan, aber die Leitung geschont.


Achja, in jedem Fall: Bei gleichzeitiger Benutzung von Backofen+Platte möglichst die Platten verwenden die auf dem eigenen Aderpaar hängen.

BID = 691207

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

Verlegeart ist C
Kabel vom UV zum Herd etwa 6 Meter
Momentan fliegt ein L25 nichtmal wenn alles gleichzeitig heizt...
evtl. nehme ich dann einfach 2x B13, das müsste dann soweit reichen um das Kabel zu schonen und bringt ja bis zu ner Stunde gut 30A

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 691244

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
djtongi hat am 20 Mai 2010 01:59 geschrieben :

evtl. nehme ich dann einfach 2x B13, das müsste dann soweit reichen um das Kabel zu schonen und bringt ja bis zu ner Stunde gut 30A

So würde ich das ausführen und gut ist

BID = 691981

DonComi

Inventar



Beiträge: 8605
Wohnort: Amerika

Das kam bei mir nach drei Sekunden...:



_________________

BID = 692048

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

Ja wurde demletzt geändert, da der Ansturm derart gross war, dass uns der Traffic ausgegangen ist... ist der einzige Weg das zu finanzieren.

Einfach Firefox und das AbBlock Plus (ABP) Plugin, dann haste nix mehr.

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

BID = 692108

The EYE

Neu hier

Beiträge: 40


Zitat :
djtongi hat am 25 Mai 2010 18:00 geschrieben :

Ja wurde demletzt geändert, da der Ansturm derart gross war, dass uns der Traffic ausgegangen ist... ist der einzige Weg das zu finanzieren.

Einfach Firefox und das AbBlock Plus (ABP) Plugin, dann haste nix mehr.



Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir auf sowas verzichten möchten (
Zitat :
Mr.Ed hat am 18 Mai 2010 16:47 geschrieben :

Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.


)

und vor allem, wenn solche Aussagen getroffen werden, die dann nciht einmal stimmen (man beachte auch das Datum):


Zitat :
djtongi hat am 18 Mai 2010 17:38 geschrieben :

hey...

imgu.de ist ein Projekt von mir und einem Freund... ist absolut Werbe und Banner-frei!





Gruß Max
----der nicht meckern, nur kalrstellen wollte


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421140   Heute : 179    Gestern : 5459    Online : 322        29.11.2024    1:21
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0652499198914