FI-Pflicht in Rechenzentren?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  19:48:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
FI-Pflicht in Rechenzentren?

    







BID = 692562

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln
 

  


Und eine Kaltgerätebuchse ist keine Steckdose?

BID = 692676

elmo_cgn

Schriftsteller



Beiträge: 608
Wohnort: Köln

 

  

@ego

das ist doch völlig unerheblich, FI Pflicht endet an der CEE Dose.

BID = 692780

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Sehe ich anders.

Fertigst du einen Steckdosenverteiler an, welcher Steckdosen kleinergleich 20A besitzt, aber einen Stecker grösser 20A, so muss dieser einen 30mA Fi beinhalten.

Sonst mache ich einfach einen 63A CEE-Steckverbindung zwischen Zählerplatz und Verteiler, und brauch dann auch keinen FI...

BID = 692816

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Gewissermaßen werdet ihr beide recht haben. Mit CEE32 in den Schränken ist der Elektriker, welcher die Infrastruktur aufgebaut hat bzw. für selbige verantwortlich ist zwar von der FI-Pflicht befreit, aber die genannte Powerbar darf dennoch nicht dort betrieben werden, sofern diese keine eigene FI-Schutzeinrichtung hat.
Kurz mal gesucht: Meinst du diese APC PDU? Wenn es nach mir ginge müsste dieser Verteiler FI/LS haben

Wenn du die FI-Pflicht schon so umgehen möchtest, dann setze in die Racks bitte Bladecenter (z.B. IBM H), welche direkt mit CEE32 versorgt werden.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 692847

BGV VDE TRBS

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Koblenz


Zitat :
elmo_cgn hat am 28 Mai 2010 00:20 geschrieben :

Damit wäre die FI Vorschrift umgangen.




Zitat :
clembra hat am 29 Mai 2010 21:58 geschrieben :

Wenn du die FI-Pflicht schon so umgehen möchtest



Die FI Pflicht ist nur durch ständige technische Überwachung (RCM) in Verbindung mit einer EuP zu umgehen. Oder mit einem IT Netz, welches aber auch via RCM überwacht werden muss.

Denn Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebssicherheitsverordnung sprechen eine klare und unmissverständliche Sprache: Alles fordern den Stand der Technik - der im Gegensatz zur anerkannten Regel der Technik (VDE) - als wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse definiert ist. Und es ist nun mal seit vielen Jahren anerkannt dass ein FI mit einem Auslösestrom <=30mA die elektrischen Gefährdungen nach der heutigen TRBS 2131 minimiert.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BGV VDE TRBS am 29 Mai 2010 23:52 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425083   Heute : 4128    Gestern : 5459    Online : 359        29.11.2024    19:48
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0252909660339