Zitat :
sam2 hat am 28 Mär 2010 15:22 geschrieben :
|
Ja, kannst, darfst und solltest Du. Zumindest für die Antenne ist Blitzschutzerdung zwingend, für die PV/thermische Solar ein PA.
|
Danke Sam, genau das wollte ich hören. Ich war mir nicht sicher, denn eine direkte Verbindung der Antenne mit der Blitzschutzanlage sollte man ja vermeiden oder?
Zitat :
sam2 hat am 28 Mär 2010 15:22 geschrieben :
|
Aber statt (teurem) Cu ist auch Alu oder verzinkter Rundstahl zu überlegen.
Woraus sind denn die Einblechungen/Dachrinnen/Fallrohre?
|
Vielleicht habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich habe ja "blankem verzinnkten oder blankem Cu-Blitzschutzdraht" geschrieben. Ich meine natürlich nicht verzinktes Kupfer sondern verzinkter stahl, also habe ich das schon in Betracht gezogen.
Dachrinnen und Fallrohre sind aus Cu, "Schnellauffanggitter" aus vz. Stahl. Ich bin mir eben noch nicht sicher ob ich es in Cu ausführe, weil es doch neben einem Cu Fallrohr schöner aussieht. Ansonsten gibt es ja noch div. Cu/Stahl Klemmen
Noch kurz zum Erder. Es reicht ein 3m Staberder aus verzinnktem Stahl oder ist mittlerweile schon Edelstahl vorschrift?
Nochmals Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Mär 2010 9:24 ]