Durchlauferhitzer DH 30021 |
|
|
|
|
BID = 678806
KlausisGS Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Beckum
|
|
Hallo
wir haben die Dusche umgebaut und der DE ( Siemens DH 30021 ) wurde umgesetzt.
Ein Bekannter ( gelernter Elektriker ) hat den DE angeklemmt und nix tut sich, sprich kein warmes Wasser.
Da ich allerdings keinen Anschlußplan o.ä. habe der ihm helfen könnte, wollte ich mal fragen ob jemand weiß was wohin muß. An den Klemmen L1 bis L3 kommen die Phasen , nur wo kommt der N - Leiter hin ?
Hätte er es sich aufgeschrieben wäre es vermutlich besser gewesen.Nun gibts erstmal warm Wasser von der Heizung...
gruß
klaus |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 678863
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Hallo Klaus,
mach doch bitte mal ein Foto vom Anschlussbereich und lade es hier hoch (Info: nach dem Eintragen der Datei nicht mehr auf Vorschau drücken)
Den genannten Siemens kenne ich nicht, aber viele Durchlauferhitzer benötigen nur die drei Außenleiter (Phasen heißen die schon lange nicht mehr) und den Schutzleiter. Ein N ist oftmals nicht erforderlich. Liegt denn Spannung an L1-L3 an, also je 400V zwischen den Adern?
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 678896
KlausisGS Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Beckum
|
Hallo
Danke schonmal für die Antwort,
anbei drei Bilder in der Hoffnung das man was erkennne kann.
Ganz oben grau L1
braun L2
schwarz L3
blau ist im Sicherungskasten als Nullleiter angeklemmt.
Welche Spannungen zwischen den Adern liegen kann ich nicht sagen. Mit dem "normalen" Phasenprüfer kann ich ja nur Spannungen feststellen.
Dann muß mein Bekannter erst nachmessen.
Siemens DH 30021 ist das Gerät 400V 3~ 50Hz
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 679067
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ähm,
wurde das Gerät nun etwa an einem Möbel montiert...?
Die links im Bild sichtbare Leitungsführung ist unzulässig!
Und der Querschnitt sieht nach 2,5mm² aus, das dürfte in dem Fall auch nicht unbedingt ausreichen.
Ein Nulleiter durfte und darf übrigens NIE blau sein.
Fazit:
Ich glaub das mit dem Bekannten erstmal nicht, der Fachmann sein soll.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 679291
KlausisGS Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Beckum
|
vielleicht sollte ich ihm wirklich mal auf die Finger schaun...
aber Farbe mal (erst) hin oder her, einen Nullleiteranschluß sollte es doch geben ?
Erklärung von Abkürzungen |
BID = 679300
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nein. Einen Nulleiteranschluß (=PEN) hatten derartige Geräte noch nie.
Und einen Neutralleiteranschluß (=N) nur ganz wenige, moderne.
Einen Schutzleiteranschluß (=PE) haben sie jedoch alle.
Daher bleibt die blaue Ader der fünfadrigen Zuleitung (sofern diese normgemäß belegt ist) geräteseitig ungenutzt.
Aber was ist mit den eigentlichen Problempunkten???
Falsch verlegte Zuleitung, möglicherweise ungenügender Querschnitt und vermutlich nicht naachgewiesene Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen.
Leute, Ihr spielt da mit Eurem Leben (bzw. dem der Benutzer des Badezimmers)!
Immerhin ist das ein Blankdraht-Gerät, die Netzspannung liegt im Betrieb also direkt am Wasser an!!!