Lüftung für den Serverraum planung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Lüftung für den Serverraum planung |
|
|
|
|
BID = 675193
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
Wenn die Geräte in einem Rack montiert sind, wäre es am einfachsten, oben am Rack einen Abluftschlauch zu montieren (ähnlich wie bei einem Ablufttrockner oder einer Dunstabzughaube), manche Racks haben extra dafür eine Öffnung auf dem oberen Deckel. So kannst Du die warme Luft direkt am Entstehungsort absaugen. |
|
BID = 675744
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
|
|
Wenn der Raum 3,5 m hoch ist, bringt es nichts, einfach oben in die Tür 1-2 Lüfter einzubauen, denn die endet ja bei 2 m Höhe. Eine Lösung wäre, einen Rohreinschublüfter unter der Decke zu montieren, der zunächst in ein festes Rohr bläst, das man in die Nähe der Tür-OK hinunterführt. Dort geht man über in einen flexiblen Schlauch, wie er gern bei Küchenabzugshauben verwendet wird. Dieser geht ausgangsseitig auf ein Abluftgitter, das in der Tür eingebaut wird. Ich unterstelle jetzt mal, dass diese Schläuche flexibel genug sind, um beim Bewegen der Tür "mitgehen" zu können. Ein Vorteil der Lösung ist, dass die Netzzuleitung unbeweglich ist.
Ein Lüfter mit 100 mm Durchmesser sollte reichen. Er schafft nominal 80-90 Kubikmeter pro Stunde und selbst wenn er nach Abzug der Umlenkverluste noch die Hälfte schafft, würde er die Luft im Raum 3-4 Mal austauschen. Das ist aber nur eine Einschätzung, denn ich suche selbst gerade nach verständlichen Anhaltspunkten für die Dimensionierung einer Lüftung, ohne mich mit zu viel Theorie herumschlagen zu müssen.
Ronnie
|
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182413277 Heute : 5260 Gestern : 7797 Online : 381 27.11.2024 16:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0158169269562
|