Anschluss eines L+G Doppeltarifzählers

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  08:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Anschluss eines L+G Doppeltarifzählers

    







BID = 670148

james9999

Gerade angekommen


Beiträge: 3
Wohnort: augsburg
 

  


Hallo zusammen

Kann mir jemand sagen, wie ein L+G Doppeltarifzähler anzuschliessen ist, wenn
damit "nur" in einer Phase gemessen wird? Der Zähler soll vor einer 220-Volt 10A Steckdose geschaltet werden.

- In welchen oder welche Anschlüsse (Nummern) muss die Phase rein bzw raus?
- Wo wird der Nulleiter angeschlossen (Ein- Ausgang)
- Muss der Erdungsleiter auch angeschlossen werden?

- Wie funktioniert das mit der Tarifumschaltung? Kann ich das auch anschliessen, dass der Zähler zwischen
Hoch und Niedertarif umschaltet?

Der Zähler hat die Anschlüsse 1 3 4 6 7 9 10 12 und 13 15. So wies aussieht gehören 134 zusammen und 679 zusammen 10 12 sind intern gebrückt und 13 15 scheinen für die Tarifumschaltung zu sein - aber wie genau anschliessen...???

Ich habe noch drei Pics hochgeladen, Gesamtsicht Gerät, Anschlussleiste und der innenliegende Plan.

Danke vielmals für die Hilfe.

James

BID = 670157

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

Das Anschlussbild hast Du doch schon mit hochgeladen.
Klemme 1- Phase Netzseite
Klemme 3- Phase Lastseite
Die anderen Klemmen lässt Du halt frei.
Klemme10,12- Neutralleiter N, Netz+Last
Klemme13,15- Zählwerkumschaltmagnet, je nachdem ob dort 230V anliegen oder nicht, läuft das eine oder andere Zählwerk. Die Steuerspannung dafür kannst Dir (je nachdem ob und welche Art von Aufladesteuerung Deine Speicherheizung hat), am Ladekreis eines Ofens abgreifen. Bei best. Ladesteuerungen ist das jedoch nicht möglich und du musst zB. auf eine Schaltuhr zurückgreifen. (Die Ladezeiten variieren jedoch öfters mal, somit nicht so genau).

BID = 670179

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Hi James und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Sei' mir bitte nicht böse, aber wenn Du schon mit dem Lesen des Anschlußbildes überfordert bist, dann habe ich meine starken Zweifel, dass Du befähigt bist, Elektroinstallationen auszuführen!

Womit maschst Du die zwingend notwendige Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme Deiner Bastelei?

Ist das eine bestehende Steckdose, die noch gezählt werden soll, oder ist das eine komplett neue Steckdose?
Fehlerstromschutzschalter für diesen Stromkreis ist vorhanden? Wenn ja: Welche Werte stehen auf dem Fehlerstromschutzschalter?

Soll der Zähler zu Abrechnungszwecken dienen? Was soll da überhaupt daran angeschlossen werden?

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 670197

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Und Vorsicht:
Wenn gewöhnliche Drehstromzähler (von Sonderausgführungen mit spezieller "Einphaseneignung") netzseitig nicht mit allen drei Außenleitern angeschlossen werden, zählen sie falsch!

BID = 670200

Peda

Schriftsteller



Beiträge: 891

Vor allem laufen sie dann schon im Leerlauf (ohne Last) vorwärts oder rückwärts.

_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))

BID = 670205

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Warum sollte der Zähler bei ausfall von zwei Aussenleitern falsch messen?

Vor allem aber zu wessen gunsten?


BID = 670227

Peda

Schriftsteller



Beiträge: 891

Kommt drauf an welcher Außenleiter ausfällt.

_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))

BID = 670335

james9999

Gerade angekommen


Beiträge: 3
Wohnort: augsburg

Hallo zusammen

Danke Oetgen, Deine Erklärungen bringen Licht ins Dunkel.

Aber anscheinend ist nicht klar, ob das Dreiphasengerät
an einer Phase betrieben werden kann, indem nur
Klemme 1- Phase Netzseite
Klemme 3- Phase Lastseite

Klemme10,12- Neutralleiter N, Netz+Last

und die anderen Klemmen frei gelassen werden können.

Weiss jemand mehr darüber?

Danke und Gruss

James

BID = 670337

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Es KANN.
Aber Du mußt damit rechnen, daß das Anzeigeergebnis nicht ganz korrekt sein wird.
Je nach Anwendungszweck ist das tolerabel oder eben auch nicht.

Wozu soll die Messung denn dienen?




_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 670375

james9999

Gerade angekommen


Beiträge: 3
Wohnort: augsburg

Hallo

Hmm, das Gerät wird in der Garage montiert und soll den Ladeverbrauch eines Elektrofahrzeuges messen. Vermutlich ist es gescheiter, einen Einphasen-Zähler zu beschaffen, die ermittelten Verbrauchswerte sollten schon möglichst stimmen.

Danke allen für die Hilfe, Gruss

James

BID = 670379

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Handelt es sich um einen Verrechnungszweck oder dient es nur der Eigenkontrolle?
Was ist mit dem Schwachlasttarif?

BID = 670406

DMfaF

Inventar



Beiträge: 6670
Wohnort: 26817 Rhauderfehn

Und warum nimmt man nicht einfach ein Energiemeßgerät

http://www.neckermann.de/BRENNENSTU......html

steckt es in die Steckdose?

Gruß
Bernd


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393860   Heute : 1056    Gestern : 7548    Online : 657        25.11.2024    8:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0280690193176