Zitat :
|
Lösung des Problems war einfach den grün-gelben Schutzleiter anstatt des Blauen Nullleiters zu verwenden und siehe da es werde Licht.
|
In diesem Satz sind gleich mehrere Widersprüche und des Heimwerkers liebstes Oxymeron ("blauer Nulleiter" entsprecht dem "schwarz wie Schnee") enthalten. Jeder weiß, dass es "weiß wie Schnee" heißen muss und jeder mit elektroinstallationstechnischen Grundkenntnissen weiß, dass ein Nulleiter grüngelb ist genau wie der Schutzleiter.
Es ist also tatsächlich möglich, dass Du trotz absoluter Ahnungslosigkeit die richtig Lösung gefunden hast. (Alle Achtung! Es hätten auch Leute dabei drauf gehen können. Noch dazu in einem so sensiblen Bereich wie dem Bad.)
Du solltest also schleunigst sicherstellen, dass die scheinbare Lösung auch wirklich die Lösung ist.
Also ist die Netzform wirklich TN-C?
Ich vermute, an dem Anschluss kommen drei Adern an, obwohl Du eingangs nur von zwei Adern schreibst. Welche Potenziale besitzen nun die Adern genau? Wenn grüngelb=PEN und schwarz=L1, ist blau möglicherweise ein geschalteter L1?
Aus welchen Baujahr ist die Installation?
KK