Autor |
LOGO! Spezialisten gefragt |
|
|
|
|
BID = 47894
Logi Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo !
Habe gesehen, dass hier Leute sind, die sich mit LOGO ! von Siemens auskennen. Bin da Anfänger, wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte:
Eine Analogwertüberwachung nach beigef. Bild übernimmt nach Tastendruck von C1 den aktuellen Analogwert als Vergleichswert. Folgende Analogwerte werden dann mit dem gespeicherten Vergleichswert verglichen und wenn sie außerhalb einer programm. Toleranz liegen , schaltet Q1. Das funktioniert ganz gut und richtig. Nach einer Abschaltung der Stromversorgung und Wiedereinschaltung muß jedoch der Vergleichswert immer wieder erst neu durch drücken von C1 übernommen werden. Gibt es eine Möglcihkeit diesen Vergleichswert auch über eine Netzunterbrechung hinaus zu speichern ? Der Block "Analogwertüberwachung" hat keine Klick- Kästchen für "Remanenz". Geht das evt. über einen Analog- Merker? Kapier nicht, wozu ein Merker, egal ob analog oder digital, gut sein soll, wenn er lt. Siemens- Handbuch einen Ausgang hat, der genau dem Eingang folgt. Habe schon in den FAQ von Siemens nachgelesen und nichts gefunden.
Danke !
Logi
Hochgeladenes Bild : logo1.jpg
|
BID = 48626
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
|
|
Hi,
das hab ich von der Hilfe bei der neunen logo software.
Merkerblöcke geben an ihrem Ausgang das Signal aus, das an ihrem Eingang anliegt. Es stehen 24 digitale Merker M1 ... M24 und 6 analoge Merker AM1 ... AM6 zur Verfügung.
Es stehen 8 digitale Merker M1 ... M8 zur Verfügung.
Über die Blockparametrierung können Sie einem Merker eine neue Merkernummer zuweisen, wenn die neue Merkernummer noch nicht im Schaltprogramm verwendet wird.
Am Ausgang liegt immer das Signal des vorherigen Programmzyklus an. Innerhalb eines Programmzyklus wird der Wert nicht verändert.
Anlaufmerker M8
Der Merker M8 ist im ersten Zyklus des Anwenderprogramms gesetzt und kann demnach in Ihrem Schaltprogramm als Anlaufmerker verwendet werden. Nach Durchlauf des ersten Zyklus der Programmabarbeitung wird er automatisch zurückgesetzt.
In allen weiteren Zyklen verhält sich der Merker M8 wie die Merker M1 bis M7.
Also musst du jeden zyklus den wert von dem analgen merker neu schreiben heißt immer wieder mit dem selben wert setzen auser du änders ihn. |
|
BID = 48714
Logi Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Vielen Dank Triac,
für Deine Antwort. Genau, das ist der Text aus der Logo- Hilfe, aus dem ich nicht schlau werde.
Stehe da mächtig auf dem Schlauch.
Kannst Du mir vielleicht ein kleines Beispiel geben, wie, und/ oder wann ich den Merker in einer Schaltung sinnvoll gebrauchen kann?
MFG
Logi
|
BID = 48904
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
|
|
BID = 49074
Logi Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Danke, Triac,
habe Deine Schaltung ausprobiert. Sie verhält sich nach meinem Test nach genau gleich,
ob der Merker eingebaut ist oder nicht. Nach einer Unterbrechung und Wiedereinschaltung
der Stromversorgung ist auch kein Analogwert gespeichert; auch da bringt der Merker scheinbar
nichts. Ganz umsonst kann ihn aber Siemens doch nicht vorgesehen haben- ?!?
MFG
Logi
|
BID = 49126
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
|
achso immer wenn du den schalter c1 weg machst verliert er seinen wert. egal was du beim AI machts. da muss man die schaltung ändern das das ein raster ist.
|
BID = 49153
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
|
@Triac:
Das ist totaler quatsch, was Du da gepostet hast. Ich kenn mich zwar nicht mit LOGO aus, aber mit SPS, und an der Position bringt Dir der Analogmerker absolut nichts! Der Schwellwert wird ja in diesem B003 Teil gespeichert.
Das Problem ist, dass das Logomodul eben diesen Wert darin beim Ausschalten verliert.
Man müsste quasie den Sollwert einmal in einem remanenten Analogmerker speichern, und den dann beim Einschalten des Moduls einmal dem Analogwertüberwacher verpassen, und dabei kurz auf übernehmen eine 1 setzen. Aber wie schon gesagt: ich kenn mich mit LOGO nicht aus, und weiss nicht, wie man das erreichen kann.
|
BID = 49167
Logi Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Ja, tixiv
ganz genau so müßte es funktionieren, wie Du es beschrieben hast: Der Sollwert müßte in B003 gespeichert werden und nach einem Programmneustart wieder zur Verfügung stehen. Leider hat B 003 nicht das Feature "Remanenz". Die Analogmerker
in Logo verfügen ebenfalls über keine Remanenz. Digitale / Analoge "Merker" gibt es ja in vielen (allen ?) SPS wie/ wozu werden die dann sonst gebraucht ?
|
BID = 49181
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
Hallo,
ist der überwachte Analogwert immer gleich?
Wenn ja, könnte man auf einen zweiten Analog-Eingang eine, einmal über ein Poti o.ä. einzustellende Referenzspannung geben, und diese dann mit dem zu überwachenden Wert vergleichen.
Zu den Merkern:
Mit ihnen kann man zum Beispiel ein Ergebnis einer Verknüpfung (z.B. den Zustand mehrerer Eingänge) speichern und dann an verschiedene Funktionsblöcke übergeben, ohne jedesmal erneut die Zustände der Eingänge abfragen zu müssen.
|
BID = 49322
Logi Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo, Jerry,
nein, der Sollwert , der abgespeichert werden muß, variiert und soll einfach durch Tastendruck in Logo!
übernommen werden; das mit dem Poti wäre eine Lösung. Die Einstellung des Potis bei einer
Änderung des Sollwertes, ist aber zu fummelig und zu zeitraubend.
O.K. danke für Eure Mühe, LOGO! scheint wohl für diese Aufgabenstellung nicht geeignet zu sein.
Allerdings habe ich das mit den Merkern immernoch nicht geschnallt. Würde ich Zycluszeit sparen, würde ich
einen Merker wie Du geschrieben hast, verwenden, oder welchen Vorteil sollte die Verwendung eines Merkers
haben ?
MFG
Logi
|