Fragen zu Speicherheizungsanlagen in MFH in Bottrop |
|
|
|
|
BID = 669522
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Bei den Bildern fällt mir nur eins ein: Abreissen und erneuern!
Das ganze ist ja wohl mehr als Brandgefährlich. Vom fehlendem schutz gegen direktes Berühren ganz zu schweigen. |
|
BID = 669528
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
Hast im Prinzip schon recht, aber das Problem ist:
Sämtliche 3 Wohnungen, die da dran hängen sind bewohnt und werden per Speicherheizung beheizt. Ferner hängt das Ding über einer Treppe und die Wand ist nicht allzu dick, würde man jetzt einen UP-Schrank einbauen, besteht durchaus die Gefahr eines Mauerdurchbruchs in die dahinterliegende Wohnung. Ausserdem weiss ich nicht, wie es mit der Statik aussieht, müsste ja immerhin ein Schrank mit 5 Zählerplätzen da rein, da eine Wohnung ja 2 getrennte Zähler hat und dann noch das TSG.
Zunächst mal ist geplant ,den ganz linken Zähler auf die darüberliegende leere NZ-Tafel zu verpflanzen, da die Zuleitung zur Wohnung grösstenteils sowieso hinter dieser verlaufen, ausserdem existiert zu den beiden NZ-Tafeln bereits eine 4*16qmm Zuleitung, die im Keller offenbar separat abgesichert ist mit einem 2. NH-Sicherungskasten. Evtl. kann man noch NZ-Tafeln daneben setzen für die anderen Zähler, sieht zwar blöd aus, und NZ_Tafeln werden von den EVUs wohl auch nicht mehr gern gesehen, aber ist auf alle Fälle besser als der jetzige Zustand.
Die Wohnung der ganz rechten Zählertafel hat eine recht neue Unterverteilung bekommen, jedoch wird mit den 3*16A-Automaten und dem Schütz noch ein Ofen versorgt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 9 Feb 2010 23:08 ] |
|
BID = 669531
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Das der neue Zählerschrank natürlich nicht im Treppenhaus angebracht wird, hatte ich mal vorrausgesetzt.
Da ist wohl mal eine Steigeleitungssanierung überfällig...
|
BID = 669647
Bastler90 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Esslingen am Neckar
|
Sieht ja mal echt krass aus!!
Sag mal, sehe ich das falsch oder sind die im Bild 0059 zu sehenden PE Adern tatsächlich an die Schraubsicherung angeklemmt??
Das wäre ja wirklich lebensgefährlich!!
Gruss Bastler90
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler90 am 10 Feb 2010 12:44 ]
|
BID = 669666
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Und wenn schon, das macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Bei sowas sollte man doch zeitnah die NHs im HAK ziehen und erst wieder freigeben, wenn ein neuer Zählerschrank im Keller hängt.
Alleine schon die Ansammlung von freifliegenden REG ohne Hutschiene oder das Schütz ohne Seitenwand sollten für die Aussage "Gefahr in Verzug" ausreichen. Und dann ists da ganz schnell im MFH duster (und kalt). Irgendjemand muss doch für diesen Zustand verantwortlich sein, denn zum Errichtungszeitpunkt sah das bestimmt nicht so aus...
|
BID = 669816
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
@Bastler90: Haste richtig gesehen. Der Elektriker wird das aber in der UV, zu der diese Leitung führt, entsprechend angeklemmt haben. Frag mich nicht, wieso er das gemacht hat.
Ursprünglich sollte nur ein Kurzschluss in einer Zuleitung zu einer Speicherheizung beseitigt werden, die an der ganz linken Tafel hängt. Für die restlichen Arbeiten existiert kein Auftrag.
@Schattenlieger: Sowas wie NH-Sicherungen ziehen kann man nicht machen, das Haus ist bewohnt und wird elektrisch beheizt. Vergiss es!
|
BID = 670172
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
mehr fällt mir dazu nicht mehr ein
bitte einmal sanieren Da bin ich doch heilfroh, dass wir hier alles von grund auf neu gemacht haben...
sollten glatt einen "Brandgefährlich - Show your HV/UV" Fred aufmachen
mit guten und schlechten Beispielen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Feb 2010 4:25 ]
|