muss/darf ein Verteilerschrank aus Metall bei einem TNC Netz mit dem PEN verbunden werden/sein?
Wie sieht es mit den Hutschienen aus, dürfen diese Verbindung zum Schaltschrank haben oder sind diese mit Kunststoffisolierstücken anzubringen? Die Hutschienen dienen nur der mechnischen Fixierung von Modulargeräten - kein PE oe. auf der Schiene.
vg
BID = 662730
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Zählerschränke müssen Schutzisoliert sein.
BID = 662731
mode
Gesprächig
Beiträge: 126
Ist kein Zählerschrank sondern ein Aufputzschaltschrank.
Wenn es aber kein (VNB-)Zählerschrank ist, sondern ein davon getrennter reiner Verteiler, so ist der auch in SK I zulässig. Dann muß natürlich jene Verbindung vorhanden sein.
Schienen dürfen dann Verbindung zum Gehäuse haben.
Anders kann es bei alten VNB-Kabelverteilerschränken in TT-Systemen ausschauen. Aber dort gibt es ja erst gar keinen PEN...