Autor |
Suche generator über 2000 KVA Suche nach: generator (3191) |
|
|
|
|
BID = 820156
Kurzschlusselektriker Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Blechhammer
|
|
Hallo jungs
Suche ein generator über 2000 KVA zur stromerzeugung.
Alter ist mir egal funktionieren muss er.
Mfg
Kurzschlusselektriker |
|
BID = 820159
Murray Inventar
Beiträge: 4858
|
|
BID = 820164
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Der ganz unten für 248000€ + MwSt. sollte passen.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 820179
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Nomen est Omen!
Gruß
Peter
|
BID = 820197
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
Vielleicht will er eine Modelleisenbahn im Maßstab 1:1 betreiben:
Zitat :
Kurzschlusselektriker hat am 12 Mär 2012 10:58 geschrieben :
|
Ich habe mir ein alten bahnhof gekauf...
|
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 820209
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
Nachdem bei Euch einige AKW in die Tonne geworfen werden, kann man den Sperrmüll der auf der Straße einfach so herrenlos herumsteht bestimmt mitnehmen. Leiterwagen her und heimroll...
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!
|
BID = 820248
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Meine sagt eher 2000 VA.
Dann ist noch die Frage für Inselbetrieb oder Netzparallel?
1 Phasig, Drehstrom?
Welche Spannung, welche Drehzal?
Wie wird das Gerät angetrieben, 1 Lagerausführung, SAE Flansch, 2 Lager, ev mit Riementrieb, . . .
Oder solls ein Fertiggerät mit Antriebsmotor sein? Benzin / Diesel / Dampfturbine / Flux Kompensator, ...
Also Fragen über Fragen.
|
BID = 820296
Kurzschlusselektriker Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Blechhammer
|
ich will keine modelleisenbahn im masstab 1:1 betreiben
ich habe den Bahnhof weil der eine grosse Lagerhalle hat
für meine werkstatt.
ich brauch schon ein mit leistungs der die beleuchtung,
hebebühnen, drehmaschien usw
ich brauche nur den gennerator ohne antrieb den antrieb hab ich
wird mit riemen angetrieben
|
BID = 820318
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
2000 kVA über Riemen -> große Abnutzung, keine genaue Freuquenzahltung.
Aber da du von Bahnhof schreibst -> ev Dampfmaschien?
bei 2000 kVA falls wirklich ernst, da gibts mit Dieselantrib fertige Generatorsets, . . .
Gebraucht wirds da sehr eng und natürlich auch teuer.
Generatorhersteller für diese Leistungsklasse gibts natürlich auch viele.
Stanford, Magnet Marelli, "ex" Elin, . . .
Trotzdem bleiben viele Fragen:
Antrieb über Riemen: Flachriemen (wird bei dieser Leistung eher ausscheiden), Keilriemen -> wie viele
Drehzahl?
Inselbetrieb?
Bei Inselbetrieb würde ich da eher mehrere kleinere Aggregate vorschalgen, je nach vorgesehener tatsächlichen Leistungsanforderung könnte dann in div Stufen energieoptimiert gefahren werden.
wie schon geschrieben:
Fragen über Fragen!
|
BID = 820321
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
In der ebucht gibt es ein Moppel mit 60kVA
Edit :
Er weiß,was er will ! Aber er meint/schreibt das Falsche !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 12 Mär 2012 21:42 ]
|
BID = 820325
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Bei 2000KVA wird nichts mehr über einen Riemen getrieben.
Bist du dir eigentlich im klaren darüber, was das für eine Leistung das ist? Der Vergleich mit der Bahn passt schon, der benötigte Motor entspricht durchaus dem, was du in Lokomotiven findest. Mit der elektrischen Leistung könntest du mehrere U-Bahn Triebwagen betreiben.
Ein Generator dieser Größenordnung wird für Krankenhäuser, große Rechenzentren o.ä. verwendet.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 820326
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
wenns wirklich 2000kVA in einem Gerät werden soll (wovon ich ohne genaue Angaben aber abraten würde) dann wirds richtig teuer!
Trotzdem wären genauere Angaben notwendig!
Hab bisher schon einige Anlage bis 4MVA geplant.
Bisher war aber nie ein einzelnes Genset die vernünftigste Lösgung!.
Da muss mann erst die Umgebungsbedienungen analysieren.
Wenn der TE aber unbedingt 2 MVA haben will, dann empfehle ich zb CAT, die gibts so was von der Stange
|
BID = 820328
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
2000 kVA sind 2 Megawatt damit versorgst du eine Kleinstadt.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 820330
Murray Inventar
Beiträge: 4858
|
Im anderen Faden sucht TE noch ein Moppel für bissel Licht in seinem Bahnhof bis er in 3 Wochen Strom bekommt ...
|
BID = 820352
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Ja:
Bahnhof und bisschen Licht -> 2kVA (=eher zu wenig)
Bahnhof und Fahrbetrieb -> 2000kVA (könnte passen)
Ist eben die Frage was er wirklich will
|