Autor |
|
|
|
BID = 799376
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
|
|
Hallo,
heute erreichte mich ein EB*Y-Kauf. Nagelneu, es handelt sich um einen USB-Adapter auf IDE/SATA. Gleich nachdem Ausprobieren stellte ich fest, dass das Netzkabel für das beigelegte Netzteil einen "Wackler" hatte, direkt hinter dem Stecker, der in das Netzteil kommt. Kein Problem - gegen ein anderes, vorhandenes ausgewechselt und das Gerät läuft einwandfrei.
Nun aber zum Kabel. Neugierig wie ich bin, habe ich es (ist ja eh' defekt) durchgeschnitten. Anbei das Bild davon. Der Stecker ist mit 10 A / 250 V beschriftet, auf dem Kabel ist aufgedruckt: 0,5 mm². Die beiden Adern des "Netzkabels" (ja, nur zwei, obwohl Schutzkontaktstecker und -kupplung vorhanden!) bestehen aus 16 feinen Drähten, ich habe es unter der Lupe nachgezählt.
Der Schutzkontakt ist definitiv nicht durchverbunden! Zwar ist das insofern bei dem Netzteil eher kein Problem, da es schutzisoliert ist, dennoch könnte man ja auf die Idee kommen, dieses "Netzkabel" auch mal an einem anderen Gerät einzusetzen. Schutz - ade! Ich überlege, ob man dagegen etwas unternehmen sollte.
Gruß Jens |
|
BID = 799378
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
|
Das sieht man leider regelmäßig. Auch beliebt: 3 Adern, aber Querschnitte um 0,25mm² oder auch Eurostecker auf Kaltgerätekupplung!
Wenn man die Qualität mal auf das Schaltnetzteil übersetzt (Sicherheit/Ausführung der galvanischen Trennung usw) würde ich als grundlegende Unternehmung den Mist zumindest reklamieren.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Nov 2011 13:01 ] |
|
BID = 799408
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ich hatte schon mal eine Steckdosenleiste(!) mit Leiterquerschnitt so irgendwo um die 0,02(!)mm2! (die einzelnen Litzen waren dermaßen dünn, dass sie mit dem Messschieber kaum noch sinnvoll zu messen waren, so im Bereich 1/10mm). Eine Ader für den Schutzleiter war vorhanden, aber nicht angeschlossen... irgendwo hab ich glaub ich mal was drüber hier im FOrum gepostet.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 799410
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
|
Mit einer Mikrometermesschraube könnte ich den Durchmesser ja messen. Aber ich habe keine. Mit dem Messschieber habe ich da keine Chanche, da sicher < 0,1 mm.
Aber 0,5 mm² und dadurch sollen bis hin zu 10 A fliessen?
Ich hab's mal an das Gewerbeaufsichtsamt weitergeleitet. Die Antwort ist schon da, man wird sich um das Produkt kümmern! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so schnell gehen kann!
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 22 Nov 2011 16:15 ]
|
BID = 799431
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
Zitat :
|
Mit einer Mikrometermesschraube könnte ich den Durchmesser ja messen. Aber ich habe keine. Mit dem Messschieber habe ich da keine Chanche, da sicher < 0,1 mm.
|
Hi,
Du kannst ja mit einem Labornetzgerät einen Konstantstrom von z.B 1A über das Kabel fließen lassen.
Dann den Spannungsabfall daran messen und den Querschnitt so berechnen
_________________
Gruß
bluebyte
|
BID = 799477
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Hey !
Ich wollte heute genauso einen Thread eröffnen ..
Ich hatte heute auch mit so einem Kabel allerdings in einem Labor zu tun, auf dem Kabel stand ein Tisch, beim Verschieben des Tisches gab es plötzlich ein *PENG* und es Stank fürchterlich, alle PC´s, Laborgeräte und Server waren aus (SV Fi).
Hab das Kabel entfernt und wieder eingeschaltet .. Der Ärger war groß und ich durfte es erstmal erklären, die Isolierung von dem Kabel war so billig das man sie mit dem Fingernagel (!) Eindrücken kann.
Querschnitt war zwar etwas mehr wie hier aber insgesamt nur so dick wie ein VGA Kabel !
Ich habe mit meinem Techniker gesprochen und durfte heute noch im Labor die "gleichen" Kaltgerätesteckerkabel (Waren genau 5 o. 6 Stück verbaut)gegen neue und geprüfte Austauschen.
Sachschaden ? Fragt mich bitte nicht ..
_________________
|
BID = 799482
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Und da sind wir wieder bei der Frage Prüfberechtigt und Sichtprüfung !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 799490
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Sichtprüfung ?
Hab den Tisch verschoben UM erstmal hinzukommen und was zusehen in Ermangelung einer Leuchte ..
Aber dieses Thema lassen wir nun mal ruhen !
_________________
|
BID = 799500
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Es stellt sich ehr die Frage, wer das Kabel zunächst installiert hat. Und
Zitat :
| auf dem Kabel stand ein Tisch |
- selber Schuld, auch wenn du es nicht warst.
Abgesehen davon, wenn ein "Server" an der gleichen Sicherung/FI hängt, wie Laborarbeitsplätze, und ohne eigene USV, ach, was soll's...
Was die Kaltgerätekabel angeht, zumindest die durchgemessenen waren bei mir alle dreiadrig. Welche Querschnitte habe ich bisher noch nicht gemessen, die paar durchgeschnittenen sahen für mich aber alle nach (mind.) 0,5mm² aus.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 799513
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 22 Nov 2011 19:24 geschrieben :
|
Querschnitt war zwar etwas mehr wie hier aber insgesamt nur so dick wie ein VGA Kabel !
|
vor 10 jahren wäre das noch ein kompliment gewesen...
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 799518
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
bluebyte hat am 22 Nov 2011 17:29 geschrieben :
|
Zitat :
|
Mit einer Mikrometermesschraube könnte ich den Durchmesser ja messen. Aber ich habe keine. Mit dem Messschieber habe ich da keine Chanche, da sicher < 0,1 mm.
|
Hi,
Du kannst ja mit einem Labornetzgerät einen Konstantstrom von z.B 1A über das Kabel fließen lassen.
Dann den Spannungsabfall daran messen und den Querschnitt so berechnen
|
Das würde voraussetzen, dass man das Leitermaterial zweifelsfrei zuordnen kann und dessen spezifischen Widerstand kennt... nach reinem Kupfer sah das bei mir entschieden nicht aus!
Ein Bekannter von mir (dessen Bruder in China lebt) meint übrigens, was dort am Heimmarkt ist hätte weitgehend westliche Qualität, nur die Exportprodukte seien das, was man hier als China-Müll kennt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 801522
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
|
Hallo zusammen
Hatte mir letzte Weihnachten ein 2.1 PC-Boxenset eines "namhaften, deutschen Zubehörherstellers" gekauft.
Als es ankam merkte ich beim auspacken das der Eurostecker verbogen ist, beim daran herumwackeln brach er ab. Macht nix dachte ich - vor Weihnachten zurückschicken ist aufwendig - machst selber eienn Stecker dran oder tauschst das kpl. Netzkabel. Als ich die Leitung abisolierte merkte ich das meine 0,38mm² Aderendhülsen Mühe hatten auf der dünnen Litze Halt zu finden!
Ich setzte mich direkt mit dem "namhaften, deutschen Zubehörhersteller" in Verbindung um Ihn darauf hin zu weisen das das sicher nicht zulässig ist und bestimmt so nicht von ihm beauftragt (ist ja Made in China) wurde.
Die Antwort kam prompt "das Gerät ist vom TÜV XX mit 2x0,75mm² geprüft und zugelassen, es bestehen keine Bedenken".
Ich schrieb erneut hin: Mag ja sein, aber die Chinesen haben keine solche Netztleitung verwendet!
Man versicherte mir das bisher alle Prüfmuster O.K. waren!
Ich sollte es direkt zu Ihnen senden nicht zum Verkäufer und nach rund 3 Wochen bekam ich mein Geld zurück, habe aber nichts mehr darüber gehört wie es weiterging.
Gruß
Roland
|
BID = 801528
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Offtopic :
|
Zitat :
| Mit dem Messschieber habe ich da keine Chanche, da sicher < 0,1 mm. | Doch, das geht.
Du wickelst einfach 10 oder 20 Windungen des dünnen Drahtes schön nebeneinander auf z.B. einen Nagel und dann kannst du die Länge dieses Wickels bequem messen. |
|
BID = 801543
gboelter Stammposter
Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 22 Nov 2011 21:53 geschrieben :
|
Ein Bekannter von mir (dessen Bruder in China lebt) meint übrigens, was dort am Heimmarkt ist hätte weitgehend westliche Qualität, nur die Exportprodukte seien das, was man hier als China-Müll kennt.
|
Die Erfahrung habe ich auch schon mehrfach gemacht.
Ist aber nicht allein Schuld der sondern auch ein Problem von und Angebot und Nachfrage oder besser Nachfrage und Angebot.
Du willst billig, Du bekommst billig ...
_________________
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
|
BID = 801818
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Ich hab seinerzeit vor Jahren schon sowas hier gepostet mit Bildern und Messung. (War Anfang 2006 - der Beitrag ist beim Forencrash allerdings beschädigt worden soweit ich das sehe) Ich hab dazu nen definierten Abschnitt ohne Isolation auf der Briefwaage abgewogen und mit einem Stück Kupfer bekannten QUerschnitts verglichen.
Kommt aber immer wieder vor, vor allem wenn extrem "geizige" Kollegen mal wieder Hardware vom Ramschhöker anschleppen. Alle Kaltgerätezuleitungen ohne VDE-Kennzeichnung fliegen jedenfalls aus der Verpackung direkt in die Tonne. Die werden dann einfach durch frische aus der Kiste ersetzt. Problematisch wirds wenn die Stecker von der Firma Spezial und Besonders sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 3 Dez 2011 0:01 ]
|