Hallo liebe Forum Mitglieder und Experten!
Ich möchte gerne eine kleine Schaltung bauen, für Elektroniker vermutlich total simpel, für mich aber Neuland. Falls es nicht sehr viel Mühe macht, wäre ich für einen Schaltplan und eine Bestückungsliste sehr dankbar
Die Schaltung soll folgendes können: An Leitung A liegen dauerhaft +12V an, ebenso liegen an Leitung B dauerhaft +12V an. Beide Leitungen (keine gemeinsame Masse), also zwei Mal Plus und zwei Mal Minus sollen in die Schaltung laufen. Nun soll die Schaltung auswerten / aufpassen ob es einen Spannungsunterschied von mehr als 0,5 Volt zwischen den beiden Einspeisungen nach unten gibt. Also sobald an Leitung A noch 12 Volt anliegen, an Leitung B aber die Spannung kurzzeitig unter 11,5 Volt fällt soll die Schaltung das merken.
Wenn ein Spannungsunterschied zwischen den Einspeisungen festgestellt wurde, ganz gleich an welcher Leitung (irrelevant für mich), soll die Schaltung einen kurzen Impuls ausgeben in Form einer Gleichspannung zwischen 1 und 5 Volt.
Damit füttere ich dann einen A/D Wandler, der mir das Ganze in einer Software logt. Der A/D Wandler besteht schon, es geht nur um die Schaltung für den Spannungsvergleich.
Ziel ist Folgendes: Es soll ein redundantes Servernetzteil überwacht und nachgewiesen werden, dass es dort zu diesen Spannungsschwankungen kommt. Denn eben diese verursachen durch ständige Umschaltung der Netzteile an den Servern im großen Stil Probleme.
Für einen Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar, in meinen alten Büchern habe ich leider nicht viel finden können.
Viele Grüße,
René |
|
BID = 896897
Her Masters Voice Inventar
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 5308 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
|
|
wenn der AD schon existiert, wozu dann noch die Schaltung? Der AD erledigt das doch schon, du musst nur das passende Stück Software dazu basteln dass dir den Unterschied auswirft. |
|
BID = 896898
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
|
Vielleicht fehlt da einfach ein Stückchen Information über den A/D Wandler - meinst du vielleicht einfach einen Pin der Digital ausgewertet wird?
Ohne gemeinsamen Bezugspunkt wird Gleichspannungen vergleichen schwer -müssen die beiden Netzteile auf jeden Fall galvanisch getrennt bleiben? Oder kann man da einfach 2 hochohmige Messleitungen anbringen? Im einfachsten Fall funktioniert das mit einem Komparator in der Standardbeschaltung - wenn man verhindern will dass bei rauschen auf der Grundspannung mehrere Übergänge gezählt werden sollte man noch eine kleine Hysterese einbauen.
|
BID = 896902
Murray Inventar
Beiträge: 4862
|
Schaltet da wirklich was um?
Ist da nicht einfach Minus mit Minus und Plus mit Plus verbunden?
Und wenn was redundantes rumspinnt sollte das doch erst Recht keinen Einfluß auf den Server haben
|
BID = 896926
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12743 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| einen kurzen Impuls ausgeben in Form einer Gleichspannung zwischen 1 und 5 Volt. |
Wie soll man das Verstehen? Spielt die Amplitude keine Rolle?
Ich versteht auch nicht ganz, weshalb beide Spannungen gegeneinander verglichen werden sollen. Kann nicht einfach jedes System einen Komparator bekommen, welcher einen Optokoppler mit Open Collector Ausgang schaltet, wenn die Spannung unter 11,5V fällt? Dann kannst du beide Ausgänge zusammen auf einen Digitaleingang der (naja, was auch immer) schalten, das nennt sich dann übrigens verdrahtetes Oder, oder für die Freunde des Angelsächsischen Wired-OR.
Wenn du beide gegeneinander vergleichst, und beide auf 11V fallen, würde das ein Komparator nicht mitbekommen, weil eben keine Differenz besteht.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Aug 2013 17:11 ]
|
BID = 896927
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Es soll ein redundantes Servernetzteil überwacht und nachgewiesen werden, dass es dort zu diesen Spannungsschwankungen kommt |
Früher hätte man dafür einfach einen Streifenschreiber genommen.
So man hat.
Heute reicht evtl. ein DMM mit Datenschnittstelle.
|